XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« skrivet: 02 april 2009, 21:49:43 »
Jag köpte några XE12EKE och installerade för ung. 3 år sedan och nu är det en av dom som krånglar...
Var förbi ägaren igår och konstaterade att det inte fanns ngn felkod och att kompressorn verkar gå på väldigt låg fart. Även fläkten i utedelen går på lågfart. Jag ställde fjärren på 27 grader men inget hände trots att det var 20 i rummet.
Kände på rören vid utedelen och hetgasröret var inte mer än omkring 50grader, emellanåt verkar även både fläkt och kompressor stanna en stund.
Vad gör man?
Hade det varit dåligt med soppa skulle den väl försöka varva upp för att sedan bli varm och varva ner samt även lämna en felkod?
Ngn som sett ngt liknande?
Mvh // Björn

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 09:03:06 »
Skulle tro dåligt med gas eller givarfel, har du mätt upp arbetstemp på den?
Som du säger utedel brukar vara upp på gasbrist men inte innedel.
Låter som om det kan vara styrkortet eller givare i mina öron.

Utloggad Messerschmidt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #2 skrivet: 04 april 2009, 21:25:49 »
Skulle tro dåligt med gas eller givarfel, har du mätt upp arbetstemp på den?
Som du säger utedel brukar vara upp på gasbrist men inte innedel.
Låter som om det kan vara styrkortet eller givare i mina öron.

Arbetstemp? var då? och oavsett var så är den väl rimligen proportionell mot omgivande lufttemperaturer, kompressorvarvtal, fläktvarvtal samt övriga driftförhållanden...
Borde den inte larma vid köldmediebrist eller givarfel?
Villket styrkort tänker du på, inne eller ute och hur vet man vilket man skall byta?
Var skaffar man ett?

Mvh // Björn

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #3 skrivet: 06 april 2009, 17:11:00 »
Rent principellt!

Utedelen gÃ¥r och innedelen gÃ¥r pÃ¥ lägsta fläkthastighet, ingen felkod, hetgastemp hög  = Köldmediebrist.

Utedelen går men stoppar ibland kan bero på helt igensatt innedel eller filter, hetgastemp låg.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Messerschmidt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #4 skrivet: 07 april 2009, 00:09:52 »
Rent principellt!

Utedelen gÃ¥r och innedelen gÃ¥r pÃ¥ lägsta fläkthastighet, ingen felkod, hetgastemp hög  = Köldmediebrist.

Utedelen går men stoppar ibland kan bero på helt igensatt innedel eller filter, hetgastemp låg.
Ok, då ska vi kolla detta för hetgasen blir aldrig mer än att man kan hålla i röret vid utedelen dvs mindre än 60 grader...
han har bergis inte gjort rent filtren eftersom det är en AC-robot... Hoppas det är så enkelt...

Återkommer // Björn

Utloggad Messerschmidt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #5 skrivet: 09 april 2009, 21:10:23 »
Felet fixat!!!
Tack för hjälpen, det var filtrena som var fullständigt igensatta, ägaren hade uppfattat det som att eftersom han hade en AC-robot dvs inbyggd dammsugare så behövdes ingen rengöring... på ett drygt år i drift...
Man kunde kanske tycka att Panasonic kunde förutsett detta tillräckligt för att kosta på en liten felkod möjligen huvuddunk...

Stort Tack // Björn
« Senast ändrad: 09 april 2009, 21:14:33 av Messerschmidt »

Utloggad tranceblast

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 09:24:38 »
Felet fixat!!!
Tack för hjälpen, det var filtrena som var fullständigt igensatta, ägaren hade uppfattat det som att eftersom han hade en AC-robot dvs inbyggd dammsugare så behövdes ingen rengöring... på ett drygt år i drift...
Man kunde kanske tycka att Panasonic kunde förutsett detta tillräckligt för att kosta på en liten felkod möjligen huvuddunk...

Stort Tack // Björn

MÃ¥ste bara tillägga att den där dammsugaren är helt värdelös. Man kan ju inte ens stänga av den (den mÃ¥ste dammsuga en gÃ¥ng per dygn)  fiR:  Hade jag visst detta innan jag köpte den sÃ¥ hade jag inte köpt den. Sen lÃ¥ter den inte lite heller.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 09:53:58 »
Visst kan du stänga av dammsugaren på den.
Leta på i maualen så hittar du den magiska texten som förklarar hur.

 ;)

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad H16support

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 11:45:48 »
Visst kan du stänga av dammsugaren på den.
Leta på i maualen så hittar du den magiska texten som förklarar hur.

 ;)

Tomas

Nere till höger under luckan på fjärrkontrollen finns ett litet runt hål med texten "SET".
Använd ett tillhygge för att trycka ner denna i 20 sekunder. Texten ON eller OFF visas då i displayen och du byter läge genom att trycka på TEMP-knapparna.
När önskat läge är valt trycker du på den stora knappen med texten "SET" för att bekräfta.

Utloggad tranceblast

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: XE12EKE ingen värme - ingen felkod
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 17:32:35 »
Visst kan du stänga av dammsugaren på den.
Leta på i manualen så hittar du den magiska texten som förklarar hur.

 ;)

Tomas

Nere till höger under luckan på fjärrkontrollen finns ett litet runt hål med texten "SET".
Använd ett tillhygge för att trycka ner denna i 20 sekunder. Texten ON eller OFF visas då i displayen och du byter läge genom att trycka på TEMP-knapparna.
När önskat läge är valt trycker du på den stora knappen med texten "SET" för att bekräfta.

Haha, shit! Och jag som har levt med den dammsugaren i 3Ã¥r! Jag har letat som en galning i manualen utan att hitta nÃ¥got  ;D Tack för hjälpen!! Nu har jag inget att klaga pÃ¥ längre Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!