Författare Ämne: Hög förbrukning IVT Greenline  (läst 3684 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning IVT Greenline
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2023, 15:49:14 »
Vill trimma detta område i mitt system.
Hur gör man bäst?

Kan tänka mig att man vill strypa flödet så att golvvärmen hänger med upp och ned med VP:ns FramT i radiatorsystemet, men samtidigt vill man ha en MaxT för att inte knäcka parkettgolven när FramT är riktigt högt?

Idag försöker jag reglera MaxT vid undercentralens shunt och de enskilda rummen/slingorna genom av/på termostat i rummen.

Finns det bättre metoder?

Man kan ju tänka sig att sambandet mellan framledningstemp golv/radiatorer är linjärt.
Det är kanske inte 100 % linjärt, men man kan alltid komma ganska nära genom att antingen strypa på primärflödet in till golvvärmeshunten eller skruva på shuntratten.
Båda åtgärdena leder till att mindre mängd värme kommer direkt in i golvvärmeslingorna och mer cirkuleras runt.
Tanken är att lägga sig på en nivå där man kan få hyfsat jämn temperatur i rummen med golvvärme utan att behöva reglera med termostaterna.
Man får ratta och testa sig fram.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Gren

  • Gäst
Gren
SV: Hög förbrukning IVT Greenline
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2023, 17:05:47 »
Tack Roland.

Här kommer lite smått och gott från menyerna med högre accessnivå:
- Drifttid reglercentral: 10 3971h
- Drifttid kompressor: 3 8134h
-- Värme: 25 418h
-- Varmvatten: 12 716h
- Antal kompressorstarter: 147 072
-- Värme: 112 164
-- Varmvatten: 34 908
- Förbrukning eltillskott
-- Värme: 1 010 kWh
-- Varmvatten: 395 kWh
- T1 Framledning börvärde: 36,4C
- T1 Framledning: 41,7C
- Driftalternativ värmekrets G1: Kontinuerlig
- Driftalternativ värmebärarpump G2: Kontinuerlig
- Värmebärarpump G2 varvtal: 80%
- Tillskott allmänt
-- Startfördröjning: 30min
-- Tillåt tillskottstimer under energiavstängning: Komfort
-- Enbart tillskott: Nej
- Anslutningseffekt per eltillskott
-- Effekt per enhet: 3,0 kWh

Jag hoppas siffrorna ovan kan ge någon ledtråd.

I övrigt så fortsätter mätningarna, nu med 12h rullande (släpande) medel inlagt:

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög förbrukning IVT Greenline
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2023, 19:36:14 »
Det är inte tillskottet som är problemet. Det har bara gÃ¥tt Ã¥t ca 1400 kWh tillskott pÃ¥ 12 Ã¥r. Det blir inte mer än 30-40 timmar tillskott per Ã¥r. 

Tar vi senare tids värden var 31/1 antalet kWh tillskott 1007+395= 1402 kWh. Idag 1010 + 395 = 1405 kWh. Elpatronen (3 kW) har varit inkopplad bara en timme på 8 dagar.

Kompressorn har gått ca 3200 timmar per år, det är en helt normal siffra. Bra dimensionering.

Det kan var vettigt att öka startfördröjningen för tillskottet till 60 minuter eller mer men det kommer inte att göra någon nämnvärd skillnad.

Det är grundförbrukningen som är hög, jag misstänker golvvärmen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Gren

  • Gäst
Gren
SV: Hög förbrukning IVT Greenline
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2023, 09:47:18 »
Roland, ok, skönt att höra. Då låter det som att värmepumpen gör sitt jobb och har rimliga inställningar. Tack igen för att du tog dig tid att titta på siffrorna.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Hög förbrukning IVT Greenline
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2023, 15:19:49 »
Om värmepumpen går ca 3200 timmar per år och drar ca 2,5 kW blir det 8000 kWh/år. Som vi såg en försumbar el-tillsats. Hushålls-el brukar man anta vara 5000 kWh/år för en familj, kanske 6000 kWh om man har extra mycket el-prylar. Belysningen är ju inget problem numera med LED. Om totalen är 25000 kWh/år så blir då "övrigt" 11000 kWh/år. Gigantiskt mycket. I genomsnitt blir det ca 1250 W dygnet om, året om. Kan det vara oisolerad elgolvvärme i badrum och tvättstuga som går på max mer eller mindre hela tiden med uppskattningsvis ca 500 W + 750 W ?? Då borde det på sikt i vart fall konverteras till vattenburet och värmas med en värmepump istället. Skulle spara ca 7900 kWh/år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!