Tycker denna instruktion stämmer överens med det jag anger, enligt instruktionen är delta T på 7-8 grader så är det i högsta laget för en pump med R404A. Jag skulle sträva mot 4-5 grader så länge det inte ger missljud i ledningarna.Är alla termostater helst öppna?5 stora TV drar ju en hel del om de går hela tiden. Fläktar för badrum bör vara behovsstyrda.Du har ganska hög tomgångsförbrukning även mitt i natten om man tittar på de tidiga graferna, går tv, tumlare och elektronik även då?
Jag skulle börja med att lossa växelventilen och motionera nålen och se hur den rör sig. Du ska trycka ner den nålen med lite motstånd och ska åka upp igen när du släpper.Det skadar aldrig att motionera den.
-5 minuter senare VV-temp ligger redan på 48C. Jag hör växelventilens motor som snurrar för att leda vatten mot radiatorkretsen. Någon minut senare kompressorn stannar..
VV-körningen stannar för tidigt, den borde gå upp till åtminstone 55C.Som Roland beskriver gör manteln att man får en väldigt snabb dropp på VV-temperatur då det sker en utjämning mellan vv-tank och mantel, särskilt när den kört VV under så kort tid.Vet inte om denna modell har flera driftpressostater, då skulle man kunna prova att flytta kablarna till den som tillåter högre vv-temperatur.
Det gör jag imorgon bitti. Tack för tipset!Kan man smörja dessa ventiler och med vilken fett?
Med VV-starttemperatur inställd på 40C, pendlar VV melan 48 och 39 med en 10 minuters period. Menar du att mitt problem kan bero på något annat än läckande växelventil?
Ja, jag menar att det troligtvis är något problem med driftpressostaten. Det är egentligen enda möjliga anledningen till att VV-körningen stoppar så tidigt. Kan självklart vara bra att undersöka växelventilen också!
I dessa sitter tyvärr de från fabrik snett neråt så de kan fastna pga av oljan och larma.