Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Nyliga inlägg

Sidor: [1] 2 ... 10 Next
1
ComfortZone / SV: Adjö ComfortZone
« Senaste inlägg av Carl N skrivet Idag kl. 13:30:00 »
Kolla om beläggningen är magnetiskt?
2
Fördelen med en inverter är att den kan gå ner till ca 1,5 kW uteffekt, men det är omöligt att veta om det är tillräckligt lite för att inte få för många start/stopp.
Styrningen av värmepumpen är ju också nått som bör kollas, startar den med hög effekt och sen sakta sakta reglerar ner så kommer det bli knas ändå.
Men jag skulle absolut testa.
3
ComfortZone / SV: Adjö ComfortZone
« Senaste inlägg av kWhalp skrivet Idag kl. 13:02:28 »
Så har min 18 gamla CE50 gått i graven och ersatts av Nibe S735-7. CE50 hade säkert kunna gå något år till men jag tröttnade på att rensa kondensor och cirkulationspump årligen. I samband med nyinstallation spolade jag ren golvvärmekretsarna och kunde konstatera att även där fanns mycket rost inklusiva stora flagor upp till 10mm (se bild). Har någon nån ide var denna rost uppstår? Accumulatortanken för varmvatten? De vävomspunna gummislangarna? När jag detaljstuderar en flaga ser man faktiskt att dess krökning väl följer 22mm kopparrör så det kan kanske vara beläggningar i fram/retur-rör (som är delvis kopparrör och delvis vävomspunna gummislangar).

Hej!

Hur ser fördelarskåpet/n ut? Fota gärna och bifoga! :)
4
ComfortZone / Adjö ComfortZone
« Senaste inlägg av ojohanss skrivet Idag kl. 12:50:03 »
Så har min 18 gamla CE50 gått i graven och ersatts av Nibe S735-7. CE50 hade säkert kunna gå något år till men jag tröttnade på att rensa kondensor och cirkulationspump årligen. I samband med nyinstallation spolade jag ren golvvärmekretsarna och kunde konstatera att även där fanns mycket rost inklusiva stora flagor upp till 10mm (se bild). Har någon nån ide var denna rost uppstår? Accumulatortanken för varmvatten? De vävomspunna gummislangarna? När jag detaljstuderar en flaga ser man faktiskt att dess krökning väl följer 22mm kopparrör så det kan kanske vara beläggningar i fram/retur-rör (som är delvis kopparrör och delvis vävomspunna gummislangar).
5
Jag gör inte samma tolkning som dig att total värmeenergi från F370 är 20791 kWh. Rimligen bör tillskottet från fjärrvärmen vara inkluderat i posten ”hela värmesystemet” i kalkylen.

Elförbrukningen för kompressorn är angiven till 3507 kWh på helåret och elpatronen 0 kWh. Med COP 2,85 är värmen från F370 9995 kWh, en bit från 20791 kWh. 15,5 % av 9995 kWh är 1549 kWh. Därefter följer beräkningarna i mitt tidigare inlägg (189 kr vs. 815 kr).

Missar jag något? Har du eller jag rätt? Nu är diskussionen rent akademisk.

Var i landet bor du?
I Umeå med nybyggd, välisolerad villa så krävs ingen värme från andra halvan av maj, t.o.m första halvan av september.

6
Nibe / SV: F370 stor skillnad mellan förångar och avluftstemp - igen...
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 11:08:36 »
Drifttiden på kompressorn kan ofta vara över 6000 timmar per år med dessa värmepumpsmodeller med ganska liten kompressor.
7
Ja du har rätt i att jag förmodligen skulle räknat bort el till fläkt, cirkulationspump och styrning först men det kan vara lite olika om det ingår i de presenterade COP-sifforna eller ej för värmepumpar. Det gör lite grann skillnad och minskar besparingen något. Utgick som sagt från total energiförbrukning i huset minus angiven hushålls-el. Det motsvarar vanligtvis energin för uppvärmning och varmvatten om man inte har el-bil, pool, spa etc.

En viktig sak att komma ihåg är att diagrammet i manualen med F370 energiförbrukning fördelat över året inkluderar allt inkl fjärrvärmetillsatsen. Utifrån detta kan man säga att ungefär 15,5% av totalen avser perioden maj-sept. Men under perioden maj-sept till räcker det normalt med enbart kompressorn för att producera värmen och varmvattnet om man inte tvingar den till fjärrvärmeläge.

Tittar man lite närmare på alla siffror i energiberäkningen så finns ju faktiskt posten "Köpt energi (exkl hushålls-el)" 12494 kWh/år. Den posten består av kompressorns el, fläkt, cirkulationspump, styrning och tillsats. 15,5% av det är 1937 kWh för maj-sept. Med el-pris 1,33 kr/kWh så kostar detta 2576 kr. Kompressorn i sig bör ha använt ca 1200 kWh av dessa proportionellt sett (i förhållande till fläkt, cirkpump, styrning) för att då producera 1200×2,85=3416 kWh värme. Med fjärrvärme för 10,2 öre/kWh blir det 348 kr. En besparing per sommarhalvår på runt 2200 kr med fjärrvärme...
8
Daikin / SV: Displayen dog i helgen
« Senaste inlägg av Bjorx skrivet Idag kl. 10:03:29 »
Jodå, flera gånger utan resultat.
Det surrar ett tag och sedan blir pannan tyst.
9
Nibe / SV: F370 stor skillnad mellan förångar och avluftstemp - igen...
« Senaste inlägg av HBerggren skrivet Idag kl. 09:51:23 »
Ska försöka mig på en uträkning, osäker på hur många timmar per år som kompressorn går. Men borde vara mer än 4000 h. Vi säger 5000h. 0,65 kW per timme blir 3250 kWh per år som den tuggar i sig. Då får man ut 9750 kWh per år. Dvs sparar 6500 kWh per år. Det är 45500 kWh per år sparade om man räknar på 7 år. Något man betalar upp emot 90000 kr för annars. Reparation 20000 kr.

Det går ju plus ändå, men lite tveksamt jämfört med konkurrenter som håller längre.

Nibe säljer något som heter ryggisolering, vet inte vart artikeln hör hemma egentligen. Men i någon 310-360 eller 370 finns den som reservdel. Jag sätter den runt mina kompressorer jag byter. I teorin så ska de hålla lite längre och ta bort pyttelite av det högfrekventa ljudet om man gör så.

Varför det skulle fungera bättre är halva teorin varför 410 och 470 håller längre med samma kompressor, men den duschar inte i luftflödet i dessa modeller - kyls ner hela tiden. Är den kall så vill köldmediet dit och då funkar inte oljan som den ska.

Min originalkompressor har fortfarande inte gått sönder. Tillverkad 2001, fick kvitto av förra ägaren förra veckan. Pumpen installerades oktober 2001. Tillverkad mitten av 2001. Den har bitumenmatta med typ 25 mm fluff på insidan som isolering. Aldrig sett i fält. Men ser inte många av dessa pumpar å andra sidan. Finns ingen kompressorvärmare.
10
Nibe / SV: F370 stor skillnad mellan förångar och avluftstemp - igen...
« Senaste inlägg av Lasse-Hifi skrivet Idag kl. 09:19:01 »
Håller med. Jag ångrar sjukt mycket att jag inte köpte till den extraförsäkring som Nibe har. Kommer garanterat göra det nästa gång oavsett modell och fabrikat.

Om nu Nibes kompressorer mm havererar så frekvent, vad blir då vinsten med att ha en sådan värmepump?? Det är ju nu inte bara TS som drabbats genom åren. En reparation käkar ju lätt upp all besparing som gjorts, tragiskt att grejorna inte verkar hålla längre
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!