« skrivet: 18 januari 2007, 23:00:01 »
Undrar om fler starter än gångtid blir bra ekonomiskt?
Vad jag förstått så tjänar man ju mera på att vp går så mycket som möjligt. ::)
Rätt eller fel? :D
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 21:17:12 »
Det är väl en avvägning, man vill ju att grejorna ska funka felfritt så länge som möjligt, reparationer och byte av VP kostar det med. Måga starter lär slita mer på VP:n, fast man behöver väl inte gå till överdrift åt andra hållet heller.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 13:29:50 »
Undrar om fler starter än gångtid blir bra ekonomiskt?
Vad jag förstått så tjänar man ju mera på att vp går så mycket som möjligt. ::)
Rätt eller fel? :D

Får jag skämta lite... det är billigast om den inte går alls...

Det man menar med för ofta är om din vp startar stup i kvarten typ gÃ¥r en  fem tio minuter för att sen stanna osv osv..
Det är ju inte speciellt kallt denna vinter och då blir det så här du får inte timslånga körningar eftersom huset inte kräver så mycket effekt...

Vänta till det blir minus 8 då kommer den snurra rejält och bättra på statistiken åt dej.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 22:18:54 »
Undrar om fler starter än gångtid blir bra ekonomiskt?
Vad jag förstått så tjänar man ju mera på att vp går så mycket som möjligt. ::)
Rätt eller fel? :D

Får jag skämta lite... det är billigast om den inte går alls...

Det man menar med för ofta är om din vp startar stup i kvarten typ gÃ¥r en  fem tio minuter för att sen stanna osv osv..
Det är ju inte speciellt kallt denna vinter och då blir det så här du får inte timslånga körningar eftersom huset inte kräver så mycket effekt...

Vänta till det blir minus 8 då kommer den snurra rejält och bättra på statistiken åt dej.

Tänkte inte på det :D, att är den stilla så är det bäst!! ;D

Ok.
Jag har bättre än 5-10 min innan den stannar, trots det milda vädret :).
Har redan fått bättre statestik nu när tempen börjat krypa under 0 ºC.
Differens returtempen är ändrad till ett högre värde för att få upp gångtiderna,enl rekomenderingar på forumet.
Men vad gör detta mer exakt.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 23:07:21 »
Undrar om fler starter än gångtid blir bra ekonomiskt?
Vad jag förstått så tjänar man ju mera på att vp går så mycket som möjligt. ::)
Rätt eller fel? :D

Får jag skämta lite... det är billigast om den inte går alls...

Det man menar med för ofta är om din vp startar stup i kvarten typ gÃ¥r en  fem tio minuter för att sen stanna osv osv..
Det är ju inte speciellt kallt denna vinter och då blir det så här du får inte timslånga körningar eftersom huset inte kräver så mycket effekt...

Vänta till det blir minus 8 då kommer den snurra rejält och bättra på statistiken åt dej.

Tänkte inte på det :D, att är den stilla så är det bäst!! ;D

Ok.
Jag har bättre än 5-10 min innan den stannar, trots det milda vädret :).
Har redan fått bättre statestik nu när tempen börjat krypa under 0 ºC.
Differens returtempen är ändrad till ett högre värde för att få upp gångtiderna,enl rekomenderingar på forumet.
Men vad gör detta mer exakt.
Differans retur temp?? vad menar du vilken meny är det du ändrat något värde i??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 07:31:47 »
Meny 9.1.14  i vvm 240. b00k
Kanal 31  i 2010. b00k
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2007, 09:35:10 »
Meny 9.1.14  i vvm 240. b00k
Kanal 31  i 2010. b00k

Okey denna inställning är endast i drift när tex max retur har uppkommit. Om du fått max retur tex så betyder dessa 2 grader som det är i orginalinställning att returen måste bli två grader lägre för att denna status ska kvitteras..

Detta har ingen som helst betydelse för drifttider etc som du är ute efter...

Vill du ha längre drift tider så ändra i meny 9.1.1 där står -60 som standard sänk detta värde till -90 tex.
Men då bör du även sänka i meny 9.2.1 lika mycket alltså till - 430.

Denna ändring kommer göra att din vp står still lite längre innan den hoppar igång samt gå lite längre när det väl startat..
Om du inte märker någon tempsänkning så kan du ändra detta värde ännu mer..

Detta kommer ge längre drift tider samt färre starter..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007, 10:15:11 »
Meny 9.1.14  i vvm 240. b00k
Kanal 31  i 2010. b00k

Okey denna inställning är endast i drift när tex max retur har uppkommit. Om du fått max retur tex så betyder dessa 2 grader som det är i orginalinställning att returen måste bli två grader lägre för att denna status ska kvitteras..

Detta har ingen som helst betydelse för drifttider etc som du är ute efter...

Vill du ha längre drift tider så ändra i meny 9.1.1 där står -60 som standard sänk detta värde till -90 tex.
Men då bör du även sänka i meny 9.2.1 lika mycket alltså till - 430.

Denna ändring kommer göra att din vp står still lite längre innan den hoppar igång samt gå lite längre när det väl startat..
Om du inte märker någon tempsänkning så kan du ändra detta värde ännu mer..

Detta kommer ge längre drift tider samt färre starter..

Ok..
Menyn 9.1.14 trodde jag hade betydelse för drifttiderna.
MÃ¥ste ha missuppfattat detta.
Inställningen är ändrad från 2 ºC till 5 ºC.
Men om detta ej har någon betydelse kan jag ju ändra tillbaka. Sc:,h
Men vad ska den kvittera för?

Meny 9.1.1 är ändrad till -100,sen till -80,tillsist -75.
Men upplever fortfarande lite temp svängningar. (kyligast på mornar)
Kan detta vara boven? knUp
Skall prova att ändra lite till.

Meny 9.2.1 är ändrad till -700.
Alltså -285 mer.
Detta är ju tillsatts el och det vill man ju ej ha för mycket av. ::)
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2007, 15:58:22 »
Meny 9.1.14  i vvm 240. b00k
Kanal 31  i 2010. b00k

Okey denna inställning är endast i drift när tex max retur har uppkommit. Om du fått max retur tex så betyder dessa 2 grader som det är i orginalinställning att returen måste bli två grader lägre för att denna status ska kvitteras..

Detta har ingen som helst betydelse för drifttider etc som du är ute efter...

Vill du ha längre drift tider så ändra i meny 9.1.1 där står -60 som standard sänk detta värde till -90 tex.
Men då bör du även sänka i meny 9.2.1 lika mycket alltså till - 430.

Denna ändring kommer göra att din vp står still lite längre innan den hoppar igång samt gå lite längre när det väl startat..
Om du inte märker någon tempsänkning så kan du ändra detta värde ännu mer..

Detta kommer ge längre drift tider samt färre starter..

Ok..
Menyn 9.1.14 trodde jag hade betydelse för drifttiderna.
MÃ¥ste ha missuppfattat detta.
Inställningen är ändrad från 2 ºC till 5 ºC.
Men om detta ej har någon betydelse kan jag ju ändra tillbaka. Sc:,h
Men vad ska den kvittera för?

Meny 9.1.1 är ändrad till -100,sen till -80,tillsist -75.
Men upplever fortfarande lite temp svängningar. (kyligast på mornar)
Kan detta vara boven? knUp
Skall prova att ändra lite till.

Meny 9.2.1 är ändrad till -700.
Alltså -285 mer.
Detta är ju tillsatts el och det vill man ju ej ha för mycket av. ::)

Om du tex har väldigt hög retur av någon anledning så stoppas vp av detta å visar status hög retur i meny 5.1...
Denna status kvitteras när den sjunkit 2 grader, du ändrade detta till 5 grader så därför kvitteras statusen hög retur när den sjunkit 5 grader med din inställning..

Om man ändrar gradmin som du gjort så kan man få pendlingar av innetemp eftersom du sagt å din värmekälla att vänta längre innan den ska starta...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 22:54:12 »
Har aldrig upplevt fenomenet stopp av vp pga hög retur.
9.1.14 är ändrad tillbaka till 2 ºC.
Vet ej om detta hade inverkan på min framledningstemp som kunde skena iväg med +10 ºC mot beräknade tempen,eller om det är att det har blivit kallare ute.
Men märkte ganska omgående att framledningstempen ligger nu max +3 ºC mot den beräknade. ^-^

9.1.1 ändrad till -70.
Vill inte tumma för mycket på komforten. 8)

Vill bara tillägga att nu när tempen börjat hålla sig runt -5 ºC så har starterna minskat och gångtiderna blivit bättre. --/
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 21:55:18 av JTX »
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad muddy_waters

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: västmanland
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 07:10:20 »
har samma problem här,, nibe 2020- vvm 300. försökt ändra gradminuterna men det är "bara" inställbart till -120??? skulle förmodligen behöva ha den ställd runt -150 för att fÃ¥ hejd pÃ¥ alla starter...  huvuddunk varför har dom lÃ¥st redan där??
~220 kvm byggt 79, Installerat Nibe 2020-8, vvm300 2007-01-24, handöl 10 T braskamin, FTX, förbrukning (före vp, med nibe evc från 1979 och sanyo inverter lvp) 26000 kwh

aktuell förbrukning = ? än så länge :)

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2007, 23:17:53 »
har samma problem här,, nibe 2020- vvm 300. försökt ändra gradminuterna men det är "bara" inställbart till -120??? skulle förmodligen behöva ha den ställd runt -150 för att fÃ¥ hejd pÃ¥ alla starter...  huvuddunk varför har dom lÃ¥st redan där??
Om det är så att du klarar dig på så låga gradminuter utan att innetempen upplevs som svajig upp och ner,så är det väl bara bra Thumbsup
Misstänker att runt -5 ºC så börjar gångtiderna springa förbi starterna.
Så är det hos mej iaf.
Din vp skall ju dessutom snurra ända ner till -20 ºC b00k
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad muddy_waters

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: västmanland
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 07:09:01 »
har klart bättre gÃ¥ngtider nu (hade -10 inatt), med -120 i gradmin. men runt 0 som det har varit sÃ¥ gÃ¥r inte 2020 mer än ca 20-30 min :(  temperaturen är inte märkbart svajig än, inte fullt 0,5 grader :) upp till 1 grad släpper jag gärna. ska ringa nibe och frÃ¥ga varför man inte kan ställa ner det mera..
~220 kvm byggt 79, Installerat Nibe 2020-8, vvm300 2007-01-24, handöl 10 T braskamin, FTX, förbrukning (före vp, med nibe evc från 1979 och sanyo inverter lvp) 26000 kwh

aktuell förbrukning = ? än så länge :)

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Fler starter än gångtimmar
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2007, 05:18:10 »
När lönar det sig inte längre att köra en 2010/8?? är det någon som mätt i verkliga livet. Nibe säger väl in mycket mer (mindre) än -10C som default värde.

Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!