Författare Ämne: Potentiell COP-höjning?  (läst 2560 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Potentiell COP-höjning?
« skrivet: 17 september 2017, 00:12:56 »
Sänka framledningstemp efter tillbyggnad med golvvärme?

Jag undrar om jag skulle kunna sänka min framledningstemperatur nu efter att jag byggt till huset med 30m2 golvvärme och därmed få VP att gå med högre COP.

Radiatorerna på övervåningen är överdimensionerade. Öppnar jag dem helt så blir de för varma.
Det finns alltså potential att sänka framledningstempen där.

Om golvärmen i tillbygget går mycket shuntat, dvs deltat över golvvärmen är stort...jag borde väl kunna sänka framledningstempen till vad den är efter shunten till golvvärmen?

FrÃ¥gan är dÃ¥ förstÃ¥s om övriga bottenvÃ¥ningen, som har radiatorer fÃ¥r tillräckligt med värme? Kan tillbyggets golv bidra med värme till resten av bottenvÃ¥ningen? Ska väl tillägga att tillbyggnaden har 8 fönster mot söder sÃ¥ för att fÃ¥ dräglig temp när solen skiner sÃ¥ mÃ¥ste markiserna vara nerdragna.  Öppningen mellan tillbygget och bottenvÃ¥ningen är 2m bred utan dörrar.


« Senast ändrad: 17 september 2017, 00:24:53 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2017, 09:27:35 »
Om du kör lite för hög rumstemp i nybygget bör framledningen kunna sänkas men vill du ha för hög temp där bara för att kunna sänka framledningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #2 skrivet: 17 september 2017, 09:50:45 »
Hej Smurfen!

Jag styr temperaturen i till bygget med rumstermostat, men använder gamla inställningar för värmekurvan, så jag tror att VB-fram till tillbygget ligger högre än vad som behövs där...(shunten sänker VB fram)
Jag kanske inte tänker helt klart, men jag menar att om jag sänker kurvan så kommer shunten i tillbygget att öppna mer (för att termostaten reglerar).

Dessutom kan jag öppna radiatorventilerna på övervåningen för att behålla värmen med lägre framledning.

Kvar är frågan om VB-fram kan sänkas i övriga bottenvåningen? Jag har ju minskat ytan på den kylande ytterväggen med 22%. Värme från tillbygget sprider sig ju genom den tidigare ytterväggen till bottenvåningen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #3 skrivet: 17 september 2017, 10:02:06 »
Allt beror ju på om hur huset ser ut 22% yttervägg kan ju påverka endast 1 litet rum eller i stort sett hela nedervåningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #4 skrivet: 17 september 2017, 10:53:00 »
Det ser ut så här på bottenvåningen nu.
« Senast ändrad: 17 september 2017, 10:54:39 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #5 skrivet: 17 september 2017, 13:08:44 »
Jag tror det blir svårt att sänka kurvan utan att rummen längst bort blir kallare men det bästa är ju att prova.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #6 skrivet: 17 september 2017, 14:45:27 »
 tummenupp Ja jag hÃ¥ller med, men jag fÃ¥r la prova.

Jag har en känsla av att golvvärmen i tillbyggnaden är överdimensionerad, kan man flytta värme därifrån till framförallt köket o badrummet på något sätt?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #7 skrivet: 17 september 2017, 18:44:24 »
Flytta värme tror jag blir svårt om man vill ha jämn temp överallt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #8 skrivet: 19 september 2017, 12:40:23 »
Det är rätt varmt ute än men nätterna är kalla så VP går på nätterna. Inte bästa testvädret för ändringar av VP inställningar men vad kan man ställa till med?

Om jag har överkapacitet i tillbyggnaden så borde jag kunna sänka framledningstemperaturen och ändå hålla tempen där vid 22 °C. Övriga huset är 21 °C så det letar sig väl värme dit ..

Jag prövar med kurva 5 istället för 6 som jag har nu!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #9 skrivet: 19 september 2017, 14:27:13 »
Det är bara att prova den här tiden på året skiljer ju inte framledningen så mycket men när det blir lite kyligare kommer det märkas om du gjorde rätt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #10 skrivet: 19 september 2017, 14:57:05 »
Jovisst, just nu med +15 °C ute så betydde kurvändringen på framledningsmålet från 25 till 24 °C, men "den som lever får se".
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #11 skrivet: 20 september 2017, 12:39:38 »
Ett argument för att kunna sänka värmekurvan är att tillbyggnad är bättre isolerad än huset i övrigt. Genomsnittet på husets effektbehov/m2 har alltså sänkts. Sedan gäller det förstås att distribuera tillförd värme rätt....
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #12 skrivet: 21 september 2017, 19:43:12 »
Vad innebär en sänkning från kurva 6 till 5 för mig teoretiskt?
Ã…rsmedeltemperaturen är +8 °C. Det kräver med kurva 6 en framledningstemp pÃ¥  29,5°C. Med kurva 5 sÃ¥ sänks framledningstempen med 1,5°C till 28°C.
Hur ändras COP med framledningstempen?
Jag gjorde ett diagram över det med de två data jag har och antagandet att ändringen är linjär...
COP ökar då från 5,1 till 5,3 dvs med 4%.
Min årliga drivenergi till VP för värme är 5000kWh. Besparingen borde således bli c:a 200kWh.

Kan det stämma eller gör jag någon stor groda?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #13 skrivet: 21 september 2017, 20:51:47 »
Det går inte att använda årsmedeltemperaturen då pumpen går mindre under de varma månaderna. Jag räknade en gång på det för år 2009 och kom fram till att medeltemperaturen under den tid pumpen gick det året för att värma huset var ca +0,9 grader att jämföra med årsmedeltemperaturen på ca +6,5 grader.
« Senast ändrad: 21 september 2017, 20:54:11 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Potentiell COP-höjning?
« Svar #14 skrivet: 21 september 2017, 22:12:47 »
Nu har jag ju beräknat årsmedeltemperaturn med hjälp av HDD data, Jag gör om med HDDdata för värmningsmånaderna...återkommer......

.......Då får jag 2938HDD på 8 månader. Motsvara temperaturen 4,8 °C. Och framledningstemperaturen ändras från 32 till 30 °C °C. Det ändrar COP från 5,0 till 5,2 dvs 4%, lika alltså. Jag har under de 8 månaderna gjort av med 5000kWh på husvärmning, ger samma beräkning dvs 200kWh
« Senast ändrad: 21 september 2017, 22:27:27 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren