Hejsan. Fick en tekniker till att installera min AC hemma.
Får ej nån kyla och ser att det läckt gas.
Vad är det som hänt? Är det ens möjligt?
Vill gärna ha lite kött på benen innan jag ringer å klagar.
(https://www.bildtagg.se/bild/u3rw31x48xckw3d418fjdcld)
(http://)
-
https://www.bildtagg.se/bild/u3rw31x48xckw3d418fjdcld
-
Läckage av köldmedia. Kan vara fel på ventilen eller en dålig koning på det kraftigare röret. Borde ha upptäckts vid läcksökningen i samband med installationen om den är ny. Den behöver nu tömmas med tömningsaggregat och läckan åtgärdas innan den kan fyllas med ny köldmedia.
-
Gött. Då är det helt enkelt slarv. Kontaktar dom med en gång