Hej, har en Thermia diplomat som strular. Nu vid kallare tider har jag ingen värme alls på elementen. Det står alltid inget värme behov och rum ställt på 18. Varmvatten fungerar. Växelventilen är bytt till en lk525 för några månader sedan. Cirkulationspumpen är bytt för 7månader sedan. Filtret är rensat.
Ute 16c
Framledning 21 ( 0 )c
Returledning 20 ( 55 )c
Varmvatten 46c
Integral -0
Brine in 20c
Brine Ut 19c
Varför har jag inget värme behov eller någon framledning?
-
För att det är 16 grader ute och tillräckligt varmt inne.
Vad har du för inställningar för värmesäsong? Varför har du rum ställt på 18?
-
Det påminner mycket om ett problem som en Thermiaägare jag känner hade för ett par år sedan. Det blev svalare ute och därmed även inne men pumpen ville inte gå igång. Där visade sig orsaken vara att det fanns en hysteres i inställningen av någon temperatur, kommer inte exakt ihåg hur det var. Det krävdes att temperaturen skulle vara 3 grader högre än vad man trodde den skulle vara. Det stod inte ett ord om det i instruktionsboken. Jag hittade av en slump informationen i handledningen för en annan modell av Thermiapump.
Det här kanske inte var till mycket hjälp men det var det bästa jag kunde få fram ur minnet.
-
För att det är 16 grader ute och tillräckligt varmt inne.
Vad har du för inställningar för värmesäsong? Varför har du rum ställt på 18?
Allt är fabriksinställt, servis teknikern återställde systemet. Har inte gjort några ändringar. Även om jag tar upp rum till 30 finns det inget värme behov.
-
Varför återställde man systemet? Varför gjorde man inte de inställningar som ditt hus kräver efter det?
Jag tror att grundorsaken är att det är för varmt ute så VP'n inte tycker att det är värmesäsong.
-
Varför återställde man systemet? Varför gjorde man inte de inställningar som ditt hus kräver efter det?
Jag tror att grundorsaken är att det är för varmt ute så VP'n inte tycker att det är värmesäsong.
Värmepumpen fanns när jag köpte huset. Förra ägaren servade pumpen i samband med ägarbytet. Dom bytte display, mer vet jag inte. Den fungerade inte som den skulle och teknikern kallades åter för felsökning/service, man bytte cirkulationspumpen då dom menade på att den kärvade, jag tror även man återställde systemet och fyllde på brinevätska. Varför man inte ställde in den? jadu. Om jag vill testa att få igång högre värme ändrar jag rum eller måste jag ändra värmekurva för att se om pumpen går igång?
-
Det är nog temperaturen för värmestopp som behöver ändras.
-
Det är nog temperaturen för värmestopp som behöver ändras.
Värmestopp ligger på 17 grader enligt service menyn.
-
Värmestopp ligger på 17 grader enligt service menyn.
Öka till 20. Den startar nu på 17-3=14 grader ute
-
Öka till 20. Den startar nu på 17-3=14 grader ute
Tack! Ökade värmestoppet till 20c så kom elementen igång. Mycket bättre inomhusklimat nu.