0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om du vill logga det intressanta så har jag gjort ett paket med prylar som skulle kunna fungera.Två elmätare, en logger, ett par kapslingar, ute och innegivare och lite kabel.För att logga huvudelmätaren behöver du en sensor för det också, den kostar under 50 kr extra.Klicka på bilden för lite bättre läsbarhet.
Det bästa är nog att logga båda dina värmepumpar, och din totala elförbrukning.Med all respekt kan jag bara konstatera att de beräkningar du håller på med spretar väldigt mycket, från COP 4 till COP 2, typ.Man måste mäta för att veta, och du kommer ändå inte veta säkert så länge du inte kan stämma av med "facit" baserat på enbart direktel för uppvärmningen under en längre period, typ en vecka.Och då måste elvärmen vara termostatstyrd, och du skall hålla en exakt och stabil temp i huset under hela testperioden.Logger 1010 eller liknande kan hjälpa dig komma närmare sanningen, men som sagt, för att veta säkert behöver du köra elvärme en viss tid, med en viss temp, stabilt under hela testperioden och samtidigt mäta medeltemperaturen ute.
Med detta sagt så får man väl anta att den nya värmepumpen fungerar som den ska, och om din IVT också gör det så fungerar ju din Gree bättre än IVT enligt dina uppfattningar.Gott nog kan jag tycka.
Jag gjorde lite mätningar på min Qlima-pump nu när temperaturen ligger på -7c. Tyvärr kan jag inte mäta hur mycket pumpen drar men har åtminstone räknat ut vilken effekt den gav i detta givna läge:Utetemp -7cInsugstemp 25cUtblåstemp 42c (full fläkt, max börvärde)Uteffekt 3.31kw, pumpen har en max värmekapacitet på 4.89kw. Bra eller dåligt? Vet ej men hade önskat mig lite högre utblåstemperatur.Hur ter sig din gree nu i kyla?
Min bekant och jag installerade var sin pump i fredags, heter Gree Pular men ser väldigt lika ut mot Fairy.Han kör sin i ifeel läget, har väldigt konstant temperatur hela tiden, 15C vid dosan, 16C vid maskinenJag kör utan och har 17C mot ställda 16C. Min går onoff, hur hans går vet jag ej. Båda förbrukar också liknande, ca 0,08-0,09kWh/m2 & dygn, vid ute 8-9C.Initialt är vi nöjda ☺️, kan ju ändras snart om man läser denna tråd...
Ena dagen är COP 2.0 och andra dagen 2.6...Du måste förstå att dina beräkningar är som att sätta upp ett finger i luften och känna åt vilket håll det blåser.Att komma fram till en trovärdig COP med den där typen av mätningar är mer eller mindre omöjligt.Jag tycker du ska vara nöjd om den fungerar bättre än din IVT, och besviken på vad din IVT levererar.COP på 2.0 är vad de bästa luftvärmepumparna levererar vid -25 grader.
Nutek testade det där i några olika hus för kanske 15 år sedan, och kom fram till att man fick ca 1 grad kallare i varje rum som avdelades med en dörröppning när man värmde med luftvärmepump.Dina erfarenheter stämmer dåligt med vad de kom fram till.Jag undrar om det kan bero på att du nyligen ökat börvärdet så att temperaturen inte hunnit sprida sig till resten av huset.Att rumstemperaturen är 26.5 grader när du har 22 graders börvärde skulle jag säga är att underprestera vad gäller regleringen.Det borde vara i vart fall max 2 graders diff mellan börvärde och den faktiska temperaturen i rummet.På den Gree Amber jag testade fanns det möjlighet att styra mot en givare i fjärrkontrollen, finns den möjligheten även på Fairy, och kan du ha aktiverat den funktionen?
Om du har en eller flera bordsfläktar (låg fot) hemma så kan du ställa en sådan på golvet i varje dörröppning och forcera luftväxlingen i hela huset.Alltså att den blåser kall luft från där du står när du tar fotot, och in mot rummet som är varmast.Skickar du in kall luft från intilliggande rum så tvingar du ut den varma luften under tak till det kallare rummet.Ju fler fläktar i ju fler dörröppningar, desto bättre.De stora temperaturskillnaderna beror nog på att du har ett dåligt isolerat hus, jag kan i alla fall inte sen några andra skäl.