Jag har ett tickande ljud från min värmepump ctc eco air 408. Tror det kommer från kompressorn. Är det någon som haft något liknande? Jag har även haft larm om hög kompressortemperatur.
-
Det är inte shunten du hör?
Den brukar ge ifrån sig ett tickande ljud när den gå i ändläge.
PS! kommer flytta in denna tråd i CTC delen
-
Nej shunten sitter väll inte på värmepumpen? Sitter inte den på innedelen?
-
Japp, shunten sitter inomhus.
Hörs det tickande ljudet alltid när kompressorn går eller bara ibland? Hörs det även under avfrostning?
När du säger att den har larmat för hög kompressortemperatur, var det egentligen hetgastemperaturen som den larmade för då? Kan det helt enkelt ha orsakats av för hög vattentemp alternativt dåligt vattenflöde genom värmeväxlaren?
-
Nu hörs den alltid och fläkten går inte på fullt.
-
Åtminstone äldre CTC EcoAir (105, 107 m fl) går ner till halvfart på fläkten över en viss utetemperatur, jag tror det är ca +6 °C. Så att fläkten inte går för fullt nu är som det ska.
Men har du hört om den tickar även vid avfrostning eller då kompressorn står stilla?
-
När fläkten står still hörs inget. Vet ej när den frostar av.
-
När fläkten står still hörs inget. Vet ej när den frostar av.
Ett tecken på att den håller på med avfrostning är att kompressorn går men fläkten står stilla. Man ser också det tydligt på vad som händer med frosten på förångaren.
-
Den tickar även när fläkten står still.
-
Tickar den när kompressorn står still?
-
nej inget tickande då.