0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En teori kan vara att hon håller högre innetemp än vad installatören räknat med i offerten?Såg i vår offert att de räknat med att hålla 20 gr inomhus och i praktiken kör väl många lite högre än så kanske.Tänkte på de värden du hade 48 gr. ut och 40 in vid -7 ute indikerar en kurva på minst 4,6 eller något stämmer det? Vilken kurva och ev. förskjutning är det inställt på? Och hur varmt håller hon inomhus då?Såg också att det i min offert på liknande pump var räknat på ca 220 kW kanske är en standard-siffra i offert-läget, sanningen kanske skulle skrämt kunden, vad vet jag. Faktum är i alla fall att jag också lär få svårt att komma ner i den siffran. Tror 220 kW råder vid absolut optimala förhållanden enbart, ungefär som biltillverkaren anger medelförbrukningen.
Ganska stor skilland mellan 2007/2008 och 2003. Räknar man sedan med +20 grader men vill ha 22 så ökar förbrukningen ca 10 %