Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Vad kan vara fel ?  (läst 1546 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Vad kan vara fel ?
« skrivet: 08 december 2020, 16:02:09 »
har en pump som stannar tvärt, ser ni något lustigt på loggen?
1255 3-12

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2020, 17:47:42 »
Hp larm i början och Lp larm i slutet  dontknow
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #2 skrivet: 08 december 2020, 18:33:02 »
Ja hp återställde jag och körde igång, var luft och alla termostater på golvslingor. Men lp larmet har kommit flera ggr, nu fick jag det på sticka. Helt plötsligt stannsr bara kb-pump och kbut sticker till - 8 o maskin stannar

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2020, 19:05:13 »
Jag var ju inte snabb nog, men jag tänkte ändå försöka mig på en gissning.
Hp larm i början på loggen, ser man ju inte vad som hänt före, VP står redan.
Lp larm kom jag också fram till att det måste vara ngt fel med kb-pumpen,
(var ju bra träning för att se om man kunde dra rätt slutsatser)

Vad är det för VP ? Den ser ut att gå hård, trots måttlig kyla, höga Hz på
kompressorn, väldigt hög hetgas och väldigt mycket – på GM och tar redan
tillsats. Hur ska den gå , när ni får mer än – 20° C ??

Så vad var orsaken? Fel i GP2 eller en massa skit i brine, så pumpen kärvar?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2020, 20:09:53 »
Jag loggar den nu, det är en kunds f1255 3-12 kw.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #5 skrivet: 08 december 2020, 21:07:31 »
Har dålig koll på inverters men den ligger på endast 8-9% hastighet på brine cp vilket jag tycker låter lågt när kompressorn går med ca 50hz då borde den väl lämna runt 8 kw kan jag gissa mig till och deltat ligger ju också på närmare 4 grader. Inget av ovanstående får den ju att stoppa men är det normalt med så högt delta och låg fart på cp ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2020, 21:18:12 »
jag har ingen aning, tycker ocksÃ¥ den har lÃ¥g hastighet pÃ¥ kb-p. Installatören har lagt dubbla slingor, men tror inte han har strypt in slingorna, utan bÃ¥da ligger pÃ¥ fullt flöde i backen. Den är alldeles nyss rundspolad, sÃ¥ den är fri frÃ¥n luft. Tycker det är sÃ¥ konstigt, att bara kb-p helt plötsligt stannar. Har uppdaterat mjukvara idag, fÃ¥ se vad som händer. Var pÃ¥ en 1255 16kw förra Ã¥ret, där jag var tvungen sätta kb-p i manuellt läge, för efter en vv körning, sÃ¥ rusade ompressor sÃ¥ snabbt, att kb-p ej hann med att spinna upp  fart, sÃ¥ den löst pÃ¥ lp larm. Sen jag ställde den manuellt, har han inte hlrt av sig mer.
Märkliga grejer, får se var detta slutar, tycker dock att hetgasen var hög, 117.5 grader, medan suggasen var bra, så det tyder inte på köldmediebrist i alla fall.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2020, 23:33:22 »
Jag loggar den nu, det är en kunds f1255 3-12 kw.

Är ju samma pump som min, här får du en referens-fil
kanske skulle nerdatera den till 8218R2   dontknow
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #8 skrivet: 09 december 2020, 05:31:36 »
Går väl inte nerdatera? Ja möjligen om jag backar till förra mjukvaran, och provar uppdatera igen med en äldre än den senaste

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #9 skrivet: 11 december 2020, 18:16:55 »
Funkade inte med ny maskinvara heller, nu är den satt på 50% manuellt, funkar inte detta, då är det expansionsventilbyte.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #10 skrivet: 11 december 2020, 19:12:48 »
Om du sätter loggning till var 5e sekund eller tätare om det går är det lättare att se vad som händer om tex vilket av kompressorn eller cp som stoppar först.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad kan vara fel ?
« Svar #11 skrivet: 11 december 2020, 20:39:27 »
Ja jag har inte haft möjlighet att vara förbi kund, eftersom jag arbetat på annan ort.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!