Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Drar mycket el per dygn  (läst 31045 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
Drar mycket el per dygn
« skrivet: 27 december 2010, 16:51:23 »
Har installerat en ivt greenline HE C7 förra veckan och den har med hushållsel dragit ca 140 kw per dygn.
Visst har det varit kallt (pendlat mellan -6 till -16) men skall det verkligen dra så mycket.
Har innan vi installerade pumpen haft som högst medelförbrukning per dygn 39 kw och det var förra året vid jul/nyår. Huset är på 220 kvm.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 17:03:20 »
Hej,
140kwh är ca 6kw/timma. Låter som att elpatronen går in och stöttar.
Om C7:an ger 7kw när den går så tycker att den verkar för liten för ert hus.

Vet inte var ert hus ligger och när det är byggt.

Min farbror har 220m2/byggt 70 talet och beläget i Halland och en autoterm 7kwh och för det huset hade han behövt ca 10-12kw värmepump.

Du får skriva ner temperaturvärderna på menyn när pumpen gör värme, för att kunna ge dig råd om vad som kan vara fel.

Är alla termostater på max?
Vilken värmekurva kör ni på.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 17:08:50 »
Fick ocksÃ¥ installerat en HE E11 før 10 dagar sedan, totala elførbrukningen ligger  pÃ¥ 145-155kWh/dygn och elpatronen har spetsat totalt 179kWh sedan start varav nÃ¥gra fÃ¥ kWh till varmvatten.
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 17:18:19 »
Det kan stämma. Uppvärmningen drar 100 kWh/dygn om hushållselen är 40 kWh. Pumpen drar ca 2 kW när den går vilket blir 50 kWh/dygn. Kvar blir 50 kWh/dygn tilsatsel, dvs i snitt 2 kW effekt.

Har det varit -10 i snitt under perioden bör huset behöva strax under 0,3 kW/grad temperaturskillnad inne-ute vilket betyder att pumpen klarar några minusgrader utan tillsatsel vid normal varmvattenförbrukning. I Jämtland låter det lite klent.

När är huset byggt? Isoleringsstandard?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 17:28:00 »
Huset är ett enplans hus med källare och ligger i småland och är byggt 1964.
Tilläggsisolerad vind.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 19:33:32 »
Är källaren inräknad i  220 m2?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 19:49:44 »
Är källaren inräknad i  220 m2?
Är källaren inräknad i  220 m2?
Ja det är med källaren.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 21:35:40 »
Förbrukningen kan skilja väldigt mycket beroende på yttertemperatur och dimensionering dvs när eltillskott behövs..
Se nedan för mitt lilla hus och en C5. Julveckan är rekord sedan installation för 10år sedan. För årsförbrukning se min hemsida.

Datum förbrukning kWh/dag (under 1 vecka)
2010-07-18   1
2010-07-25   2
2010-08-01   2
2010-08-08   2
2010-08-15   3
2010-08-22   3
2010-08-29   4
2010-09-05   7
2010-09-12   5
2010-09-19   6
2010-09-26   7
2010-10-03   11
2010-10-10   6
2010-10-17   9
2010-10-24   9
2010-10-31   16
2010-11-07   21
2010-11-14   25
2010-11-21   26
2010-11-28   46
2010-12-05   69
2010-12-12   42
2010-12-19   51
2010-12-26   77
« Senast ändrad: 28 december 2010, 18:48:42 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 09:19:15 »
Jag är lite ute på tunn is här men jag tror att pumpen borde ha varit ett nummer större. Det verkar som om den skulle klara av att hålla huset varmt ner till ett par minusgrader utan tillsatsel. Det skall inte vara något större problem normala vintrar men en sådan här blir elräkningarna inte roliga.

Är ni intresserade av att ta reda på vad pumpen klarar av i form av utetemperatur går det att koppla ur elpatronen i någon meny.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 09:27:15 »
Eldade ni med ved före värmepumpen? Eftersom förbrukningen var en bråkdel före värmepumpen..

Dum fråga, är detta en luft/vatten pump? Slår den av sig vid -15-20gr? Och huset värms endast med elpatron då?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 10:16:43 »
Vi hade naturgas innan och gjorde då av med ca 23 000 kw på ett år (värme och vatten).
Med bergvärmepumpen skall vi enligt kalkylen använda ca 7300 kw per år (värme och vatten).
Vi gör av med ca 6400 kw hushållsel per år och det var med inklusive drift till en luft/luft pump som inte har gått sen installation av bergvärme.
Varför det går så mycket el verkar ha med eltillskottet att göra.
Eltillskottet kör även när börvärdets grader är över framledning börvärdes grader.
Det hade på 6 dygn gått 511 kw tilskott och producerat 1185 kw.
Nu har det på 10 timmar gått 50 kw tillskott och producerat 120 kw.
För övrigt så är ju detta den nyare energisnålare pumpen och den drar betydligt mer än min svåger som har direktverkande el....rimligt??

Kalkylen....
Ber/angiven effekt 8.2 kw
Ber/angiven energi 23320 kw
Medeltemp 5,8 c
DUT -20,3 c

Max tillskottseffekt 1,7 kw
Drivenergi 7240 kwh
Tillskott 80 kwh
Drifttid 3400 h/Ã¥r
Effekttäckning 79%
Energitäckning 100%



Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 11:56:33 »
Var L/L-värmepumpen i drift under den tid ni använde 23000 kWh/år naturgas för uppvärmningen? Var uppvärmningen med naturgas enbart ska en pump på 7 kW räcka bra.

Eltillskottet kör även när börvärdets grader är över framledning börvärdes grader.
 

Det finns en timer som börjar räkna ner när börvärdet är uppnått. Beroende på vilken tid den är inställd på blir det en fördröjning av urkopplingen av tillsatselen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 12:10:02 »
Ja luft/luft pumpen gick samtidigt som naturgasen men den är installerad i källaren eftersom det är lite rått nere. På boplanet var det enbart naturgas som värmde.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010, 14:49:52 »
Hur är det nu, värms källaren av värmepumpen eller är den ouppvärmd?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #14 skrivet: 28 december 2010, 18:19:56 »
Hur är det nu, värms källaren av värmepumpen eller är den ouppvärmd?
Den är ouppvärmd.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!