Anlegg IVT Greenline HT Plus C7 2006 modell.
Radiatorer koplet fra, kjører gulvvarme gjennom shuntkrets.
Det som skjer er følgende:
Når det skal produseres til varmtvann, stenger anlegget automatisk shuntventilen.
Det blir ikke sirkulasjon -> Varmebærertemperatur går i taket og alarmen går.
Er det noen innstilling som gjør at man kan hindre at shuntventilen stenges ?
-
Men om den gör varmvatten så ska ju hela flödet gå via varmvattenberedarens mantel?
Om det tar stopp så är det fel på växelventilen.
-
OK, takk for tips.
Det er vel ikke så lett å sjekke funksjon på växelventilen?
Men om den gör varmvatten så ska ju hela flödet gå via varmvattenberedarens mantel?
Om det tar stopp så är det fel på växelventilen.