VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Joppe gray skrivet 14 januari 2009, 16:15:54

Titel: Innegivare till en C9?
Skrivet av: Joppe gray skrivet 14 januari 2009, 16:15:54
Jag har en Greenline C9 från 2003 som jag nu funderar att komplettera med innegivare. Har några funderingar runt detta som jag hoppas få hjälp med.

1) Är det någon som har upplevt någonting negativt med innegivare gentemot att bara styra med utegivare?

2) Är den svår att ansluta till C9? Någon som har gjort det och kan förklara hur det går till?

3) Kommer pumpen att gå oftare för att hålla temperaturen efter inne givaren?

4) Vad kostar en innegivare ca?

Tänkte även passa på att tacka detta forum, jag kunde med hjälp av någon timmes läsande på detta forum konstatera att det var växelventilen som var trasig när värmepumpen larmade om Hög GT9. Snacka om att det finns mycket värdefull info samlad på detta forum!
Titel: SV: Innegivare till en C9?
Skrivet av: lubbis skrivet 14 januari 2009, 19:25:53
1, Bara positivt

2. Inget problem. Bara koppla in den i en plint, 4 trådar, enligt manualen och sedan aktivera den i en meny

3, Snarare mycket mindre vår och höst

4, Jag har för mig ca 250 kr men det går att köpa en vanlig termistor och koppla in, sök i forumet så finns det beskrivning.  Du mister dock larmsignalen då

Jag har en Greenline C9 från 2003 som jag nu funderar att komplettera med innegivare. Har några funderingar runt detta som jag hoppas få hjälp med.

1) Är det någon som har upplevt någonting negativt med innegivare gentemot att bara styra med utegivare?

2) Är den svår att ansluta till C9? Någon som har gjort det och kan förklara hur det går till?

3) Kommer pumpen att gå oftare för att hålla temperaturen efter inne givaren?

4) Vad kostar en innegivare ca?

Tänkte även passa på att tacka detta forum, jag kunde med hjälp av någon timmes läsande på detta forum konstatera att det var växelventilen som var trasig när värmepumpen larmade om Hög GT9. Snacka om att det finns mycket värdefull info samlad på detta forum!

Titel: SV: Innegivare till en C9?
Skrivet av: Joppe gray skrivet 14 januari 2009, 23:02:50
Tack, då skall jag köpa en snarast!