Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 05 december 2010, 07:23:12 »

Värmebärarpumpen G2 och Pymp för värmesystem G1

Hur skall de vara inställda ?

Tillägg: Kontrollera även att VBin (T9) är lägre än framledningen (T1) vid värmevattenproduktion, annars får du lägre verkningsgrad. Du skall nämligen ha högre cirkulation genom elementen än över VP.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 december 2010, 15:26:34 »

Det står i manualen  :,v(


Viktiga detaljer att kontrollera efter
driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet
på varma sidan kontrolleras. Värmebärarpumpar har oftast en
omkopplare för hastigheten och inställningen beror på tryckfallet
i systemet. En rekommenderad temperaturdifferens över värme-
pumpen på varma sidan är mellan 5-10oC. De nominella flöden
som framgår av Tekniska data ger en differens på 7oC vid driftfall
+7/45oC. Du kontrollerar detta genom att avläsa givarna T9 (värme-
bärare in) och T8 (värmebärare ut).
Om driftsättning utförs vid låg utetemperatur (under 0oC) ska
temperaturdifferensen vara mellan 5oC och 7oC.
Om driftsättning utförs vid utetemperaturer över 15oC ska tempe-
raturdifferensen vara mellan 8oC och 10oC.
Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorn hålls
varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan. Därmed kan
framledningstemperaturen hållas nere.


Flödet på radiatorsidan bör vara högre än på värmebärarsidan.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 04 december 2010, 14:28:32 »

Värmebärarpumpen G2 och Pymp för värmesystem G1

Hur skall de vara inställda ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!