Skrivet av: Danilos
« skrivet: 06 januari 2019, 15:32:06 »Tack för svar!
Säkerhetsventilen läcker inte längre. Måste fått den tät efter spolat rent den. Den vågar jag knappt röra längre men har en burk under skvallerröret och kan inte se en enda droppe längre. Trots det har systemtrycket sjunkit långsamt.
Förtrycket är reglerat till 0,5 bar. Om detta gjordes trycklöst vågar jag inte svara på då jag inte var hemma vid tillfället. Det bör heller inte påverka att systemtrycket sjunker långsamt under en längre tid. Något gammalt expansionkärl finns inte. Alltid varit enbart golvvärme men jag kan inte svära på om det går upp rör till den inredda vinden. När jag renoverade köket upptäckte jag att rör går upp till vinden. Antar det är endast vattenrör då det funnits en toa där vid tidigare tillfälle. Men hade förtrycket varit fel inställt skulle väl ändå inte påverka att systemtrycket sjunker och inte når sin tidigare maxnivå. Vad skulle hända om trycket sjunker så långt att den ”passerar” förtrycket och lägger sig på 0bar? Är det skadligt på något vis?
Idag har jag återigen (en drygt månad sedan sist) höjt systemtrycket ifrån 0,8 till 1 bar vid varmt vatten (strax efter den värmt upp vattnet till börvärdet). Emellan varmt och kallt vatten i tanken skiljer det ungefär 0,2 bar i systemtryck. Det känns normalt. Jag släppte på avluftningsventilen efter påfyllningen då jag tänkte man kanske kan få ut lite luft.
Tack
Säkerhetsventilen läcker inte längre. Måste fått den tät efter spolat rent den. Den vågar jag knappt röra längre men har en burk under skvallerröret och kan inte se en enda droppe längre. Trots det har systemtrycket sjunkit långsamt.
Förtrycket är reglerat till 0,5 bar. Om detta gjordes trycklöst vågar jag inte svara på då jag inte var hemma vid tillfället. Det bör heller inte påverka att systemtrycket sjunker långsamt under en längre tid. Något gammalt expansionkärl finns inte. Alltid varit enbart golvvärme men jag kan inte svära på om det går upp rör till den inredda vinden. När jag renoverade köket upptäckte jag att rör går upp till vinden. Antar det är endast vattenrör då det funnits en toa där vid tidigare tillfälle. Men hade förtrycket varit fel inställt skulle väl ändå inte påverka att systemtrycket sjunker och inte når sin tidigare maxnivå. Vad skulle hända om trycket sjunker så långt att den ”passerar” förtrycket och lägger sig på 0bar? Är det skadligt på något vis?
Idag har jag återigen (en drygt månad sedan sist) höjt systemtrycket ifrån 0,8 till 1 bar vid varmt vatten (strax efter den värmt upp vattnet till börvärdet). Emellan varmt och kallt vatten i tanken skiljer det ungefär 0,2 bar i systemtryck. Det känns normalt. Jag släppte på avluftningsventilen efter påfyllningen då jag tänkte man kanske kan få ut lite luft.
Tack