Titel: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: redtop skrivet 07 november 2015, 09:18:52
Jag har en F1155 med en VPB200 som installerades för lite drygt 2 veckor sedan.  För några dagar sedan gjordes första "periodiska höjning" i varmvattenberedaren och då ser jag på Uplink att jag fått larm på hög kondensortemp, och höjningen verkar ha avbrutits vid ca 55°C. (Den ska väl gå till 60°C ?)

Eftersom huset inte är färdigbyggt har vi inget tappvarmvatten anslutet ännu så för att snåla lite har jag dragit ner tempen på varmvattnet till reglering mellan 20-25°C (tidigare 30-35 vilket syns i kurvan här nere). Det blir alltså rätt länge pumpen får gå för att komma upp till 60°C. (ca 1½ timme innan uppvärmningen avbryts enligt Uplink). Har jag något problem med min VP, eller är det så enkelt att pumpen går för länge och blir för varm? Problemet kanske försvinner om det är "normal" temp i varmvattenberedaren så det inte blir lika stor  :dt: att jobba upp?

Bör jag stänga av "periodisk höjning" till dessa att vi kopplar in och börjar använda tappvarmvattnet?

(USB loggning är gjord under tiden det här hände, men jag har inte varit ut på bygget och tankat av minnet ännu.)


Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 november 2015, 09:27:40
55 grader är default på Nibe och att den larmar för hög kondensor in är ok den kör så länge den klarar med kompressorn sen tar ev elpatron över de sista graderna. Inverter larm vet jag inte vad det är men det låter inte riktigt bra eller  Sc:,h
Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 november 2015, 16:05:41
Om ni inte har något VV anslutet kan man ju stänga av  legionellakörningen också.
Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: Carl N skrivet 07 november 2015, 17:47:18
Jag fattar inte varför elpatron inte tog över legionellahöjningen? ???
Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 november 2015, 17:57:20
55 grader är default på Nibe och vet du att elpatron inte tog över några grader  Sc:,h
Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: redtop skrivet 07 november 2015, 19:52:52
Nu har jag hämtat logfilerna och ska se om det ger några mer ledtrådar. Hinner dock inte kolla ikväll för nu är det james Bond som gäller.

Återkommer i ärendet!  :)
Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: Thelemorf skrivet 08 november 2015, 02:42:43
Kompressorn ska väl klara mer eller mindre kontinuerlig drift så 1½h körning bör ju inte vara ett problem?
Titel: SV: Första legionellakörningen , larm inverterlarm/hög kondensortemp
Skrivet av: redtop skrivet 17 november 2015, 07:44:04
Mailade Nibe och frågade. Svar enligt nedan:


Hej och tack för ditt mejl till NIBE.

Du får denna information under informationsmeddelanden och det är inga larm så det behöver inte vara något fel.
Är huset dessutom under byggnation så kan det förklara varför du får invertermeddelandet.
Hög kond in/ut är vanligt vid just periodiska höjningen då det är tillfälligt höga temperaturer i värmepumpen.
Vår rekommendation är att avvakta tills huset är klart.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakta oss gärna igen om du har fler frågor.
Med vänliga hälsningar Fråga NIBE.
Besök gärna vår supportsida www.nibe.se/support