Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)  (läst 900 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dp935

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« skrivet: 08 december 2021, 19:49:24 »
Hej alla .. Har för varmt varmvatten senast 59 grader, har nog varit så en längre tid
Ställt ner till lägsta (45 grader) utan resultat. ( i service menyn)
Jodå elshunten funkar när jag kör den vid sidan.. även shunten ventilen funkar och har inte fastnat
Bytt Shunt i våras. kan det vara så att den monterades fel,?
Bytte även kraft kortet..samtidigt som shunt motorn..
Helst skulle jag vilja stänga av varmvattnet helt för att kolla , men hur gör man?
Annars funkar allt ..som det ska.. Tror jag.
Tackar Hasse
« Senast ändrad: 08 december 2021, 20:45:42 av dp935 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 för hett varmvatten
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 20:04:30 »
Vad har du för börvärde på GT1?
Den höjer panntemp till några grader över detta med elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dp935

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 20:25:28 »
 Hej,,Det pendlar mellan 56-59 grader  Trots att jag ställt ner det till lägsta 45 grader
Ja det är varmt tappvatten , skållande
GÃ¥r pÃ¥ elpatron..   värme vatten ställt pÃ¥ 50 grader  nu när det är -7 ute, helt ok
men elpatron går för fullt vilket jag antar är normalt
Modernt hus byggt 1990  har funkat bra under vÃ¥ra 6 Ã¥r i huset..
« Senast ändrad: 08 december 2021, 21:01:06 av dp935 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4736
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 21:45:17 »
Det ska även vara en blandningsventil som tar ner  tempen till 55 C och brukar sitta nertill , en svart ratt brukar det vara med markering + och - eller öka minska markering pÃ¥. dÃ¥ har det ingen betydelse vad VP gör för temp. Men kanske bra att sätta ner tempen i VP sÃ¥ den inte gÃ¥r för mycket pÃ¥ patronen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 22:17:47 »
Om GT1 har börvärde uppåt 56-59 C så måste ju pannan upp i denna temperatur också.
Värmen till huset shuntas från samma panna som gör varmvatten.

Sen är det som 25-an skriver att det ska sitta en blandningsventil som ska ta ner temperaturen, såna brukar kunna kärva med tiden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dp935

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 20:36:53 »
Tack för tipsen.. Blandventilen saknas?.... Hade IVT service här i våras då det var knas med tapp vattnet som nästan kokade.. Dom bytte en heldel grejor bla kraftkortet samt diverse andra saker som jag inte vet vad det var.. Det har funkat sedan dess. Tror jag. Men har inte kollat tappvattnet. Förs nu.. När man är ledig Och inget att göra...det är då man tycker att 60 grader tappvatten är för mycket
Får väl leva med för varmt vatten ett tag till.. Planer att borra i framtiden kommer närmare.. tOOmten

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4736
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 20:41:08 »
Är det säkert att det inte finns en blandningsventil, VP IVT men modell och finns det innedel  med el-patron i

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!