0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej,Värmepumpen är kopplad direkt till radiatorslingorna via en fördelare.Alla radiatorslingor utom en slinga har plaströr och ytterdiameter 15 mm. En slinga har kopparrör och ytterdiametern på den är också 15 mm.Radiatortypen är denhär: http://www.ladda-upp.com/bilder/79138/radiatorMvh Anders
Tack för svaren. Jo det är separat slinga till garaget och den innehåller kylarvätska. På vilket sätt brukar värmeväxlare kopplas in i liknande fall då de används tillsammans med värmepumpar?MvhAnders
Men har du förresten mätt temperatur på rören från garaget in och ut i värmeväxlaren, så att du är säker på att dina pilar på bilderna stämmer? (tänkte bara kolla!)
Som jag skrev tidigare så ska växlaren kopplas om så att flödet blir rätt i den. J
Har du golvvärme i garaget och radiatorer i resten av huset, så finns det ingen anledning att koppla om växlaren.
Alltså koppla den så att flödet blir motströms, menar du att det inte har någon betydelse?
Har möt i mina tidigare jobb både stora och små värmeväxlare och vet varför dom har varit motströms kopplade.Det räcker att kolla vilket håll värmeväxlarna är kopplade på värmepumpen själv.http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmev%C3%A4xlare#Motfl.C3.B6des
Remo...jag håller med dig i din uppfattning gällande växlarens inkoppling. Genom att Agust har så stor temperaturskillnad mellan primär och sekundärkretsen, så anser jag att nyttan med omkopplingen är mycket liten och inte mätbar. Vad anser du om det påståendet?
Vi har enrörsystem och vi har totalt 5 slingor, slingorna har mellan 2 och 5 radiatorer vardera. Jag har strypt två slingor ganska mycket och en slinga lite. Jag har en ir-termometer.MvhAnders
Du menar alltså att jag ska öka från -150 till t.ex -170?
Du får inte fler starter för som det är nu så räknar ju inte vp ner alla gradminuterna. Har du koll på hur mycket över börvärde framledningen ligger i slutet av en värmekörning Har för mig att default värde för max diff framledning ligger på 10 grader på 1245 så det är väl där du hamnar antar jag.
Hej,Det är länge sen jag frågat något av er nu men här är jag igen...Jag har fortfarande för många starter fastän en 300 liters volymtank är inkopplad. Det är ju så kallt nu så pumpen går hela tiden, men då det är varmare så stannar pumpen på hysteres. Värmepumpens cp är inställd på 100%, men jag tror den har för liten pumpeffekt, om jag inte minns fel så har värmepumpen en cp som är ca 60w. Förut då vi värmde huset med olja så hade vi en cp som var 90w. Då vi värmde med olja så hade vi max 55 graders framledningstemperatur, och då hade vi varmt i huset. Jag har inställd pumpen på max 60 graders framledningstemperatur, och nu då det varit ca 25 minusgrader så har börvärdet överstigit 60 grader så det har varit lite svalare i huset nu. Skulle det bli -40 så skulle börvärdet säkert bli 80 grader. Jag har haft alla slingor fullt öppna men det hjälpte inte att få ner antalet starter, så jag har justerat dom nu så att 2 slingor är fullt öppna och 3 slingor har jag strypt, så nu är returens temperatur från alla 5 slingor ganska lika. Framledning och retur mellan volymtank och radiatorer har en skillnad på ca 13 grader. Nu undrar jag om man skulle kunna tänka sig att sätta en extra cp som skulle hjälpa värmepumpens cp att trycka ut vattnet till radiatorerna? Var skulle den i så fall vara bästa att installera och vilken typ av cp skulle vara bäst, en som reglerar varven enligt behov eller en traditionell? Eller finns det andra bättre alternativ att få ner antalet starter?MvhAnders