Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: kompressor haveri pÃ¥ mitsun, ny pump  (läst 5543 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
kompressor haveri på mitsun, ny pump
« skrivet: 14 december 2017, 15:12:39 »
Så har min mitsu fd25 havererat i kompressorn så dags för ny pump. Huset är 125+128 m2 och av dem är det ca 140-150m2 som kommer värmas av en luftvärmepump. Har siktat in mig på en daikin xr40 som ja fått pris på 23790 inkl wifi samt nermontering av gamla pumpen. Den borde iaf på pappret räcka till med råge. En fh35 fick en kompis monterad för någon månad sedan å han fick då ge 22.000 för den, så känns som ca 2000 upp kan vara värt?

Ska kolla lite mer vad jag får för pris på bya hero ln35 också innan jag slår till.

Bor i västernorrland sÃ¥ det är inte sÃ¥ mÃ¥nga dagar per vinter de är kallare än säg -18  tror de va 3-4 dagar förra vintern. Men jag vill ha effekt när de verkligen behövs.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #1 skrivet: 14 december 2017, 15:24:18 »
Det är ju ett relativt stort hus och Norrland så det är säkert bra med en värmepump som har senaste prestanda om planlösningen är sådan att det går att få ut all värme. FH35 är ju numera en lite äldre modell och går att köpa för t.ex. 16-17 tkr med installation på nätet. Såg också att El-Giganten kommer att sälja den till ett ganska lågt pris.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #2 skrivet: 14 december 2017, 15:32:40 »
Inväntar nu svar på hur mycket ja får ut på försäkringen så får vi gå vidare efter det, lägger in en bild på planlösningen ikväll.

Nackdelen å köpa på elgiganten där ja bor är att de är så otrevliga och nonchalanta där å griniga vid reklamationer så är inte så sugen på att gynna dom.

Är priset på daikin pumpen ett bra pris?

« Senast ändrad: 14 december 2017, 15:38:19 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #3 skrivet: 14 december 2017, 16:09:56 »
Vad som är "bra' pris är en knepig fråga.
Köper man lokalt och konkurrensen inte är så svindlande hög så blir prislappen högre men service/support bör bli betydligt bättre än från tex elgiganten där jag fått uppleva via en kund hur segt det går vid ett haveri.

Antar att priset du fått på XR40 är innan ROT avdrag så det är ganska normalt skulle jag tro.
I mina krokar ligger en LN35 inkl byte på ca 22000:- utan ROT avdrag och straxt under 20000:- efter rotavdrag då sitter Wifi modulen monterad om den är viktig.
XR40 borde hamna i dom trakterna men som sagt priserna skiljer sig åt i landet på tex LN35 och troligen även på XR40
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #4 skrivet: 14 december 2017, 21:15:37 »
Såhär ser planlösningen ut, pumpen kommer sitta ovanför entren, dörr in till vardagsrum är borta och öppningen är nu större än på ritningen. Trappen är ej öppen så en montering där rekomenderade han inte. Öppningen in till köket kommer bli bredare när jag gör om köket.

Värmen har spridit sig bra förutom att övervåningen haft sämre värme och de sa han berodde på övertryck så de ska fixas också.

Alternativet är att sätta den i vrum men då kommer det nog bli sänre är ja rädd.

Har kontaktat fler säljare också för att se om de skiljer nått. Bara en firma som säljer daikin här i övik vad jag vet.

Priset var efter rot
« Senast ändrad: 14 december 2017, 21:23:56 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #5 skrivet: 14 december 2017, 22:21:31 »
Har värmen spridit sig bra med placering g ovanför dörren finns det ingen anledning att byta plats, flyttar du in den i vardagsrummet så kommer du störas mer och det är inte kul.

Finns det inte utrymme pÃ¥ höjden med den nya modellen som kan vara högre ovanför  ytterdörren är ett alternativ att montera den under trappen om det är öppet där, kan dock bli lite väl snäv vinkel in mot vardagsrummet men det kanske är mer vägg borttaget än vad jag tror.
En golvmodell typ KJ35VEHZ kan vara ett alternativ som du kan fråga dom som kommer och kikar på plats om.

Finns det bara en återförsäljare av ett märke så brukar det bli lite dyrare då konkurrensen saknas.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #6 skrivet: 14 december 2017, 22:34:56 »
Öppningen är idag 120cm bred men har planer på att öppna upp 50 cm till, men har inga problem med värme till rummen nere. De rum som får lägst temp är köket såvida ja riktar så luften blåser centrerat. Tänker att daikin har betydligt högre flöde å kan då köra svepande höger vänster som borde ge bättre värme även i köket :)

Trappen är ej öppen och han sa att sätter vi den där kommer värmen studsa tillbaka mot pumpen som kommer tycka att ippnådd temp är rätt å han stänger för tidigt, sen som du säger blir de nog problem med för snäv vinkel till vrum.

 Jag har varit Ã¥ lyssnat pÃ¥ pumpen Ã¥ pÃ¥ max lÃ¥ter den typ som min fd25a sÃ¥ kommer inte ha nÃ¥tt problem att köra den pÃ¥ max skulle ja tro. Har kört mitsun pÃ¥ max hela tiden och nu hör jag den knappt .
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #7 skrivet: 14 december 2017, 22:52:51 »
Öppningen är idag 120cm bred men har planer på att öppna upp 50 cm till, men har inga problem med värme till rummen nere. De rum som får lägst temp är köket såvida ja riktar så luften blåser centrerat. Tänker att daikin har betydligt högre flöde å kan då köra svepande höger vänster som borde ge bättre värme även i köket :)

Trappen är ej öppen och han sa att sätter vi den där kommer värmen studsa tillbaka mot pumpen som kommer tycka att ippnådd temp är rätt å han stänger för tidigt, sen som du säger blir de nog problem med för snäv vinkel till vrum.

 Jag har varit Ã¥ lyssnat pÃ¥ pumpen Ã¥ pÃ¥ max lÃ¥ter den typ som min fd25a sÃ¥ kommer inte ha nÃ¥tt problem att köra den pÃ¥ max skulle ja tro. Har kört mitsun pÃ¥ max hela tiden och nu hör jag den knappt .
Du kan lungt köra xr40 på fläktläge 4, då kommer du att få ett högre luftflöde samt ca 8 dB lägre ljud på köpet.

/Daikin

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #8 skrivet: 14 december 2017, 23:22:35 »
Öppningen är idag 120cm bred men har planer på att öppna upp 50 cm till, men har inga problem med värme till rummen nere. De rum som får lägst temp är köket såvida ja riktar så luften blåser centrerat. Tänker att daikin har betydligt högre flöde å kan då köra svepande höger vänster som borde ge bättre värme även i köket :)

Trappen är ej öppen och han sa att sätter vi den där kommer värmen studsa tillbaka mot pumpen som kommer tycka att ippnådd temp är rätt å han stänger för tidigt, sen som du säger blir de nog problem med för snäv vinkel till vrum.

 Jag har varit Ã¥ lyssnat pÃ¥ pumpen Ã¥ pÃ¥ max lÃ¥ter den typ som min fd25a sÃ¥ kommer inte ha nÃ¥tt problem att köra den pÃ¥ max skulle ja tro. Har kört mitsun pÃ¥ max hela tiden och nu hör jag den knappt .

Undrar om du inte missförstod min tanke med golvmodellen.
Mitt andra förslag var under trappen och då mittemot öppningen till köket.
Låter ganska omöjligt att luften kommer studsa tillbaka och "lura" den att det är tillräckligt varmt, det är dessutom en golvmodell så det är svagast luft vid golvet där insuget är.
Risken är snarast att köket blir för varmt om det blir för snäv vinkel mot öppningen till vardagsrummet.

Men har dom som kikat på plats ratat den placeringen så borde dom veta då dom sett alla förutsättningar.

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #9 skrivet: 14 december 2017, 23:29:03 »
Fatade dig fel ;), de han menade va om man satt pumpen  in mot väggen i trappen sÃ¥ kommer värmer studsa tillbaka, hmm golvmodell i hallen ja kanske kan va nÃ¥tt, tÃ¥ls att tänka pÃ¥ iaf.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #10 skrivet: 14 december 2017, 23:37:55 »
Misstänkte att du menade i trappen och inte under som jag menade  ;)
Blir verkligen vinkeln så snäv in mot vardagsrummet då?
Är inte vinkeln för snäv sÃ¥ fÃ¥r du mest värme in mot kök och vardagsrummet där man oftast vill ha det varmast,  sovrummen fÃ¥r det svalare men dom flesta vill ha det svalare i sovrummen i alla fall.

Får du ordning på övertrycket till övervåningen kommer även värme stiga dit upp men då det är stora ytor att värma om det är riktigt ordentligt kallt så räcker inte en luftvärmepump till att värma allt utan lite stödvärme lär behövas.
Alternativt montera en lite klenare modell däruppe om ni även önskat er kylfunktionen dom varmaste sommardagarna.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #11 skrivet: 14 december 2017, 23:56:34 »
Om fd25an klarade hålla 18 grader uppe när den funkade som det ska runt -18 så borde väll t.ex en daikin xr40 kunna hålla 19-20 där uppe vid även kallare väder? Dagarna då de är kallare än -20 kan man nog räkna på en hand :)

Nä ja tror faktiskt monteringen ovan ytterdörr är de bästa å sen köra svepande högervänster med högt fläkt läge :)

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #12 skrivet: 15 december 2017, 00:03:58 »
Lyckades du hålla 18 grader med en FD25 så lär du garanterat klara 19-20 grader en en betydligt kraftigare modell.
Förslaget under trappen borde annars vara något att fundera på om du vill få upp temperaturen i köket som du antydde.

Har du bestämt dig för placering ovan dörr sÃ¥ är det bara att köra  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #13 skrivet: 15 december 2017, 00:10:47 »
Är för trött nu Ã¥ blandar ihop allt haja, ska fota sÃ¥ fÃ¥ ni se imorgon, har tegel hus dessutom Ã¥ vill hellst inte ta nya hÃ¥l , men har ju funkat bra med placeringen hittils sÃ¥ lär ju inte bli sämre.  Är  väldigt varmblodig av mig sÃ¥ över 20 sÃ¥ svettas jag. Bra för ekonomin iaf haha...

Köket kan va lite svalare när de blir kallt , ba laga mat så blir de gosigt ju :)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #14 skrivet: 15 december 2017, 00:27:47 »
Nä mer effekt blir det inte sämre av om man vill få upp temperaturen lite.

Vi har ca 23 grader inne sÃ¥ jag skulle nog behöva täckjacka vid erat köksbord vid frukosten misstänker jag om det är det svalaste rummet och resten hÃ¥ller max önskade 20 grader  ::)

Lägre temp ger mycket riktigt billigare elräkning.
Du får försöka få ner priset lite så bidrar det till ekonomin
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #15 skrivet: 15 december 2017, 00:35:03 »
Jag håller varmare när barnen är här varannan vecka, men då få ja svettas som en gnu istället haha.

Brukar vara 1 grad kallare i köket mot resterande rum om ja riktar luften rakt fram, riktat mot kök blir de bra där å svalt i sovrum, så riktar alltid max mot kök då ja lägger mig :)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #16 skrivet: 15 december 2017, 01:01:19 »
LÃ¥ter som att dina barn gillar värme  tummenupp

Trodde du redan körde svingfunktionen på den förra då du skrev att det var tanken med den nya.
Oavsett vilken av XR40 eller LN35VGHZ du väljer så får du mer effekt än tidigare så du blir nöjd då det inte skulle höjas så mycket ändå.

Då jag är den mer frusne vid köksbordet hade jag nog funderat på en placering under trappen ::)
Behöver inte vara en golvmodell om du inte gillar den typen.
Men som du säger måste du fixa till hålet och tapeten där den gamla satt och det kan vara en avgörande faktor.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #17 skrivet: 15 december 2017, 01:14:33 »
När pumpen gick som den skulle och jag körde sving fick jag öka graderna 2 grader på pumpen för att få samma temp som när jag körde centrerat och 2 snäpp nedåt . Tror och hoppas att de kommer funka med de högre flödet som daikin har. Forcera luften genom huset lite bättre är ju aldrig fel :) , min son på 5 år är frusen, min dotter på 8 är som jag, klagar alltid att der för varmt haha.

Inväntar flickvän från Thailand också så då lär väll mina 20 grader få va ett minne ja få ta med mig i graven haha.

Aja godnatt de blir nog bra de här. Hoppas få svar imorgon eller tillveckan av försäkringsbolaget hur mycket pengar ja får ut , sen ba handla en julklapp ;)
« Senast ändrad: 15 december 2017, 01:17:51 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #18 skrivet: 15 december 2017, 04:37:49 »
Som det är nu sÃ¥ fÃ¥r man väl inget ROT avdrag om man fÃ¥r pengar utbetalt av försäkringsbolaget för den trasiga pumpen. 
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #19 skrivet: 15 december 2017, 08:27:08 »
Stämmer bra att man inte får göra ROT avdrag om det är ett försäkringsärende .



Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #20 skrivet: 15 december 2017, 09:24:38 »
Då bör man nog räkna efter vilket som blir mest förmånligt. Har man en äldre värmepump som varit med ett antal år kan ju åldersavdraget vara 80-90% och sedan tillkommer det en självrisk på villa-delen som kan uppgå till några tusen (3000 kr?). Kanske inte är lönt att blanda in försäkringbolaget? :-\
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #21 skrivet: 15 december 2017, 13:14:36 »
Kom att tänka pÃ¥ att du önskade högre luftflöde än din FD25, med tanke pÃ¥ ytan ni nÃ¥r borde den gamla ha räckt till gott och väl sÃ¥ frÃ¥gan är om din gamla modell nÃ¥gonsin var frisk och verkligen gick upp pÃ¥ högsta fläktläget,  alternativt gjorde den det i början men att värmepaketet var lite igensatt senaste Ã¥ren.

Med betydligt högre flöde kommer det bli ordentlig motvind till ytterdörren  ;)
Dom flesta brukar tycka att det blåser för mycket redan på näst högsta fläkthastighet på FD25
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #22 skrivet: 15 december 2017, 13:34:26 »


Med betydligt högre flöde kommer det bli ordentlig motvind till ytterdörren  ;)
Dom flesta brukar tycka att det blåser för mycket redan på näst högsta fläkthastighet på FD25
Man får nog skilja på flöde och lufthastighet.
Jämför jag XR30 och XR40 så har de olika flöden men hastigheten är nästan samma på dessa.
Anledningen är det breda utblåset på XR40.
Lite grand som med gamla Nocrian, stor utblåsarea gav ett högt flöde men lågt ljud och vettig hastighet på luften.
/D

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #23 skrivet: 15 december 2017, 13:40:46 »
Mycket möjligt att den inte riktigt levererat va den skulle, men nu är de skitsamma då ny pump ska in :)

Får jag ut 2550 på försäkringen är de lönsamt, har en självrisk på 500 och pumpen blev 6 år så 40% få ja ut. Pumpen ha gått med lite gas en längre tid sa han och som då har skadat kompressorn.

Aja nu inväntar jag beskedet bara, har fjärrvärme så klarar mig ju ändå om de blir kallt ute :)
« Senast ändrad: 15 december 2017, 13:42:17 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #24 skrivet: 15 december 2017, 13:49:08 »
Sen beträffande hur mycket de blåser å hur högt ljud som de blir , spelar ingen roll. Inget jag stört mig på med fd25 på max å upplevde inte xr40 som att det lät mycker mer.

Uppdatering kommer, nu måste ja jobba vidare.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #25 skrivet: 15 december 2017, 13:56:54 »
Man får nog skilja på flöde och lufthastighet.
Jämför jag XR30 och XR40 så har de olika flöden men hastigheten är nästan samma på dessa.
Anledningen är det breda utblåset på XR40.
Lite grand som med gamla Nocrian, stor utblåsarea gav ett högt flöde men lågt ljud och vettig hastighet på luften.
/D

I ett större rum borde det bli skillnad men i en passage pÃ¥ kanske 120cm eller vad det nu är sÃ¥ borde det bli snarlik "motvind"  :)
Har inte jämfört själv mellan en smal modell och en bredare så min teori kanske inte stämmer ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #26 skrivet: 15 december 2017, 14:12:37 »
Sen beträffande hur mycket de blåser å hur högt ljud som de blir , spelar ingen roll. Inget jag stört mig på med fd25 på max å upplevde inte xr40 som att det lät mycker mer.

Uppdatering kommer, nu måste ja jobba vidare.

Du låter som en drömkund som inte störs av ljud/blåst :)
Hos väldigt många vill dom inte att den syns, hörs eller blåser så mycket vilket är knepigt!!!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #27 skrivet: 15 december 2017, 14:20:25 »
Sånna kunder bör nog kolla på andra värmelösningar isåfall kan jag tycka. Men ja har sett de förut haha. Folk skriker rakt ut om de låter mer än 20db. (Grov generalisering ;) )

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #28 skrivet: 15 december 2017, 16:15:44 »
Lite fläktsus stör väl inte.
6-8 timmar ligger man och sover. Minst 8 tim på jobbet och resten av tiden på dygnet står i alla fall inte jag under luftvärmepumpen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #29 skrivet: 15 december 2017, 22:52:59 »
Lite nya bilder hur de ser ut just nu, pumpen kommer hamna närmare trappen då den är ca 25cm bredare. Tror de kommer göra att värmen lättare når köket?
« Senast ändrad: 15 december 2017, 22:59:08 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #30 skrivet: 16 december 2017, 08:06:36 »
Ser ut att vara väldigt gott om plats ovanför entrédörren tummenupp  Det är inte sÃ¥ vanligt men dÃ¥ passar det ju alldeles utmärkt med en kraftig modell med stor innerdel som kan ge ett rejält luftflöde. Man tappar normalt 1-2 grader värme per dörrpost luften ska igenom. Skulle det ändÃ¥ vara svÃ¥rt att fÃ¥ in önskad värme i köket kan man t.ex. sätta en rejäl men nertrimmad (sÃ¥ den knappt hörs) bordsfläkt pÃ¥ en liten hatthylla vid trappan och lÃ¥ta den trycka in luften i köket. Beror delvis ocksÃ¥ pÃ¥ vilken ventilation det är i huset. Har man mekanisk ventilation är det utsug i köket och ventilationen hjälper till att sprida värmen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #31 skrivet: 16 december 2017, 09:07:05 »
Fattar nu att det var någon klädkammare/förråd under trappen så en placering på väggen jag tänkte på under själva trappen är inte möjlig.
Ovanligt gott om utrymme ovanför dörren tummenupp
Har du tänkt öppna upp ordentligt in mot köket så ser det inte ut att vara några problem i att få bra värme där och även slippa ha den gåendes på högsta fläkthastighet.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #32 skrivet: 16 december 2017, 09:29:04 »
Det sitter ett vattenburet element bakom den vita klähängar väggen så kan max öppna upp 40 cm till.

Men vi får se först hur de funkar när den är på plats.

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #33 skrivet: 20 december 2017, 15:34:34 »
Uppdaterar med info att nu är daikin xr40 bokad :)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #34 skrivet: 20 december 2017, 16:18:37 »
Ja då lär du ha mer effekt så du får upp dom extra graderna du önskade, får du sedan ordning på ventilationen så värmen kan stiga uppåt bättre så blir det ännu bättre.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #35 skrivet: 21 december 2017, 20:12:02 »
Tänkte på en sak, mitt sovrum samt kontoret nere ligger ju vägg ivägg med garaget. Skulle de vara en idé att sätta en värmeförflyttare i nått av rummen för att dels få bättre luft ombyte samt få in lite av pumpens värme i garaget?

Jag är inte ute efter att få 18-19 grader där men om de skulle öka ftån 5-6 till 8-9 är de ju en bonus
« Senast ändrad: 21 december 2017, 20:26:31 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2018, 16:07:31 »
Har 19 cm tillgodo uppåt tills taklist, om möjligt ska ja sätta pumpen högre upp?

Daikin vad är minsta rekomenderade avstånd till taket på daikin xr40
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2018, 16:20:25 »
Har 19 cm tillgodo uppåt tills taklist, om möjligt ska ja sätta pumpen högre upp?

Daikin vad är minsta rekomenderade avstånd till taket på daikin xr40

Du har ett snedtak så du kan sätta den i stort sett ända upp till linje där taket lutar.
/D

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2018, 16:36:35 »
Verkar som pumpen installeras onsdag till veckan, ska kolla med installatören va de tror å tycker blir bästa placeringen. Känns som högre upp borde bli bättre.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!