0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Var det du eller IVT som förslog volymförstorare? Vet du vad du har för volym i övrigt i ditt värmesystem?
Var är isoleringen??, var är smutsfiltret på varma sidan??Annars verkar det helt ok
"Partikelfiltrens uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in i värmepumpen.De medföljande partikelfiltren ska därför alltid monteras på den varma ochkalla sidans ingående rör. De ska monteras så nära värmepumpen som möjligt ochplaceras vågrätt. För Greenline HT Plus C följer två partikelfilter med i leveransen.Dessa ska monteras på utsidan av värmepumpen. På Greenline HT Plus E är partikelfiltret för varma sidan redan monterat inne i värmepumpen. Det medföljandefiltret ska monteras på kalla sidan utanför värmepumpen."
kalla sidan är från borran ,varma sidan på returen från radiatorerna för att inte få in skiten från elementen i pumpen
Just det plastrester från installationen. Man ska använda en särskild "sax" då blir det inga spånor.Sen kan man dra in "grus" i slangarna vid installationen.Inte mycket om man är försiktigt. men det ska finnas filter enl rek.