Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Robo skrivet 23 september 2007, 09:27:49

Titel: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: Robo skrivet 23 september 2007, 09:27:49
I monteringanvisningen till NIBE 2020 står att:

"Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” (kompressordrift)."

Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

Går det lika bra?
Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 23 september 2007, 09:34:07
Det kan fungera med C men om tillverkaren i sina instruktioner säger D så ska man använda D. Om du vänder dig till en elfirma kan dom skaffa fram D-säkringar men dom kostar lite mera.
Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: Edvard skrivet 23 september 2007, 09:55:50
I monteringanvisningen till NIBE 2020 står att:

"Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” (kompressordrift)."

Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

Går det lika bra?

Hej.

Har du en säkring redan med C-kar så kan du väl prova med den.
Kompressorn har vad jag förstår mjukstartrelä så startströmen skall väl inte bli altför hög.

Har du ingen säkring redan så köp en med D-kar. Det är det som rekomenderas och prisskillnaden är väl  inte alltför stor.

/Edvard
Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: Avensis skrivet 23 september 2007, 14:56:27
C-karakteristik har magnetisk utlösning på 5 x säkringsstorleken.
D-karakteristik har magnetisk utlösning på 10 x säkringsstorleken.

Min kompressor har inte mjukstart och behöver 83A till start vid  3x230V.
Jag har C-karakteristik: 83 / 5 = 16,6A       20A= OK

Om jag haft D-karakteristik: 83/10= 8,3A    10A= OK.

Jag har 7kW el-element vid 3x230V och har då 32A säkring.



 
Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 23 september 2007, 17:07:38
Och vi kör våra pumpar på 400 Volt så våra säkringar blir lite mindre, startstömmen för 2020 aqnges av NIBE till 26 Ampere och eftersom motorskydden ska ställas in på 7,9 eller 11 Amper (beroende på modell) bör även max motorstöm vara desamma. Använder man en kabel med 2,5mm2 och säkrar den 16 A med en C säkring bör den tåla en startström på c:a 80 Ampere. Vilket innebär att du lätt borde klara dig med C. Sedan kan man ju undra varför NIBE säger D ?
Men fortfarande kvarstår faktum att man SKALL i första hand följa tillverkarens anvisningar
Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: jowa skrivet 24 september 2007, 11:08:27
I monteringanvisningen till NIBE 2020 står att:

"Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” (kompressordrift)."

Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

Går det lika bra?

Du kan hitta en med D-karaktäristik på elbutik.se
2142612 Garo GCBD316 Dvärgbrytare 10kA 16A 3-pol

http://www.elbutik.se/product.html?product_id=225671&category_id=1803&search_page= (http://www.elbutik.se/product.html?product_id=225671&category_id=1803&search_page=)

Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: Art Deco skrivet 24 september 2007, 11:41:38
Hej.
Tänkte vara fräck och låna denna tråd lite då ni diskuterar karakteristik på automatsäkringar.
Någon här som kan karakteristik på gamla smältsäkringar (proppar) vid starter av motorer ?
Frågan blir alltså hur mycket extra en gammal smältsäkring av trög modell pallar i följande:

Hur stor intermitt belastning klarar en 6A trög : ?-W       (nominell blir 1380W)
Hur stor intermitt belastning klarar en 10A trög: ?-W       (nominell blir 2300W)
Hur stor intermitt belastning klarar en 13A trög: ?-W       (nominell blir 2990W)
Hur stor intermitt belastning klarar en 16A trög: ?-W       (nominell blir 3680W)

Hälsningar
Art Deco


Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: Olle61 skrivet 24 september 2007, 12:44:29
Kolla denna fil:
http://www.ifoelectric.com/diazed.pdf
Titel: SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
Skrivet av: Art Deco skrivet 24 september 2007, 16:38:27
Tusen tack för pdf:en.

Art Deco