0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ctcvp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Luft/vatten vp och elpanna.
« skrivet: 13 september 2018, 20:57:00 »
Jag har bytt till en ny värmepump till huset och tänkte sätta den gamla CTC 107an till golvvärmen i det fristående garaget. Där sitter nu en Nibe evc 13 elpanna. Kan man på något sätt koppla ihop dessa så att elpannan fungerar som spetsvärme? Förmodar att man måste ha någon typ av arbetstank. Vill dock inte slösa pengar på någon tank med varmvattenslinga då jag inte ska ha varmvatten i garaget. Eller finns det nån annan lösning?

Postade i fel kategori. Den som kan får gärna flytta till luft/vatten.
« Senast ändrad: 13 september 2018, 21:01:16 av Ctcvp »

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #1 skrivet: 13 september 2018, 23:45:34 »
Inte behöver du väl någon tank?
Det bör väl gå att ställa in så den startar elpannan som tillskott om/när vpn inte orkar hålla tempen
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Ctcvp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #2 skrivet: 14 september 2018, 06:14:15 »
Men kommer inte VP larma för hög retur eller nåt annars? När det är så liten volym i systemet och flödet kanske inte räcker. Blir väl väldigt mycket start och stopp också?
Jo jag tänkte att Ecologic startar elpannan istället för en elpatron i tank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #3 skrivet: 14 september 2018, 08:08:24 »
Prova att koppla dom i serie med värmepumpen först och elpannan efter och se om det funkar?
EVC 13 ställer du helt enkelt på en lägre kurva än EcoAir så kommer den inte gå in förrän det behövs.

Det går att styra EVC 13 på rundstyrningsingången, men då bevöver du typ ett relä som kan använda utgången på EcoLogic och göra om den till en potentialfri öppnande kontakt.
DVS signal på yttre värmekälla från Ecologic ska öppna en potentialfri kontakt, ingen signal ska sluta den.
« Senast ändrad: 14 september 2018, 08:13:16 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ctcvp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #4 skrivet: 14 september 2018, 16:42:19 »
Okej. Men vad gör jag med dom två givarna som har suttit i tanken?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #5 skrivet: 16 september 2018, 14:23:26 »
Vilken modell av EkoLogic är det?
Du ska ju ställa om den till shuntlöst system och det behövs sannolikt en givare som ska sitta efter elpannan (om den ska styras av EcoLogic).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ctcvp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #6 skrivet: 16 september 2018, 21:12:55 »
Det är den på bilden om det säger nåt. ::)
Vad är det som startar och stoppar VP då?
Kanske ändå är enklare att köpa en 200l tank istället.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #7 skrivet: 17 september 2018, 08:31:48 »
Det är framledningsgivaren FR1 som styr start/stopp på shuntlöst system.
Har du kvar manualen?
Annars finns den här:
https://www.ctc.se/sv/file-download/9b04a190855e0d946df82734a87e91c9.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ctcvp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #8 skrivet: 17 september 2018, 21:08:57 »
Jaha okej. Jo jag har kvar manualen men tack ändå.
Men det står nåt om returgivare i manualen också.
Hur gör man med cirkulationspumpar? Det sitter ju en i elpannan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #9 skrivet: 18 september 2018, 00:01:39 »
Det finns 2 inbyggda givare i EcoEl med på ritningen.
Ecologic behöver bara en framledningsgivare + en utegivare + rumsgivare för att styra grejerna.
Pannans cirkpump räcker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ctcvp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #10 skrivet: 18 september 2018, 14:28:54 »
Jaha okej då förstår jag.
Ska den cirkpumpen kopplas om så att den går hela tiden?
Annars går den ju bara när Evc 13 är igång.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luft/vatten vp och elpanna.
« Svar #11 skrivet: 19 september 2018, 07:22:55 »
Jepp, den måste gå hela tiden när garaget har värmebehov.
Ställer du strömställaren i läge 2 på EVC 13 så kommer den gå hela tiden, så du måste justera kurvan så att inte elpatron vill hoppa in om den inte behövs, alternativt spärra elpatron på rundstyrningsingången (X5: 1-3)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!