Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 september 2018, 07:22:55 »Jepp, den måste gå hela tiden när garaget har värmebehov.
Ställer du strömställaren i läge 2 på EVC 13 så kommer den gå hela tiden, så du måste justera kurvan så att inte elpatron vill hoppa in om den inte behövs, alternativt spärra elpatron på rundstyrningsingången (X5: 1-3)
Ställer du strömställaren i läge 2 på EVC 13 så kommer den gå hela tiden, så du måste justera kurvan så att inte elpatron vill hoppa in om den inte behövs, alternativt spärra elpatron på rundstyrningsingången (X5: 1-3)