Hur görman enklast för att sänka temperaturen från 19ºC till kanske 14ºC på en CTC EcoEL/EcoAIR när man reser bort? Man kan naturligtvis sänka börvärdet på innegivaren, men den har väl bara makt att parallellförskjuta värmekurvan ved 7ºC på framledningen eller så, vilket inte räcker?
Att ändra "temperatur vid -15ºC" känns inte som ett riktigt roligt alternativ..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 19:35:00 »
Inget svar på ett dygn?! Så slöa ni är! --/
Är det verkligen ingen annan CTC-ägare som funderat på detta? :o
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 20:55:47 »
Hej,
kanske är man lite slö i slutet av arbetsveckan, men vi får hjälpas åt att lösa din fundering:

en tillfällig säkning av rumstemp kan du göra i menyn för nattsänkning, allt står i manualen.

Har du slarvat bort manualen kan du ladda ner en ny på CTC's hemsida.

Lycka till och trevlig resa!
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 20:58:03 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2006, 18:49:59 »
Jo, naturligvis kan man programmera nattsänkningen, men det känns lite bökigt att göra det bara för att man skall iväg några dagar.. Det skulle vara bättre om man bara kunde ställa in en annan rumstemperatur, men det funkar juh inte eftersom inställd värmekurva alltid prioriteras framför rumsgivarens vilja...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2006, 19:25:32 »
Jag har helt enkelt ändrat önskad temperatur på innegivaren (från 21 till 18 grader). När jag kommit hem så är temperaturen den jag ställt in (18), så visst funkar det även om värmekurvan är inställd för högre temp.

Har du provat att ändra till 14 på vintern? (På sommaren kommer när värmebehovet är obefintligt, så hjälper det ju inte vad man än ställer in.)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2006, 19:38:06 »
Hej!
Hur görman enklast för att sänka temperaturen från 19ºC till kanske 14ºC på en CTC EcoEL/EcoAIR när man reser bort? Man kan naturligtvis sänka börvärdet på innegivaren, men den har väl bara makt att parallellförskjuta värmekurvan ved 7ºC på framledningen eller så, vilket inte räcker?
Att ändra "temperatur vid -15ºC" känns inte som ett riktigt roligt alternativ..

IVT har vad man kallar en "semesterfunktion", där man under en period, man får lägga in datum, kan sänka temperaturen ett valfritt antal grader. Jag gjorde så i mars förra året och sänkte temperaturen fem grader under en tvåveckorsperiod. När vi kom hem var det svinkallt, larmloggen tjöt för fullt. För att höja temperaturen hade REGO:n kallat in elpatronen med full effekt och en fas hade löst ut. Så det gör jag alldrig om...

Talade med min installatör om saken. Han sa att en sänkning med fem grader är alldeles för mycket. En sänkning med två grader kan vara lagom, sa han.

Sture

Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2006, 20:02:46 »
SKANEERIK

FREDIK O`s förslag borde ju också funka om du har inomhusgivare, men mer än 2-3 grader kan du nog inte tvinga ner tempen, utan att gå in i nattsäkningsmenyn. Inställd kurva prioriteras alltid före inställning för inomhusgivaren!
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2006, 21:26:34 »
SKANEERIK

FREDIK O`s förslag borde ju också funka om du har inomhusgivare, men mer än 2-3 grader kan du nog inte tvinga ner tempen, utan att gå in i nattsäkningsmenyn. Inställd kurva prioriteras alltid före inställning för inomhusgivaren!
Ja, inställd kurva prioriteras alltid.. Det är det som är problemet..;)

Jo det räcker kanske att sänka med sisådär 2ºC, det viktigaste här är ju att sänka tillräckligt mycket för att slippa elpatronen, kompressorn kan gott få gå...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2006, 11:34:33 »
SKANEERIK

Kompressorn ska ju alltid gå i första hand och så mycket som möjligt vid behov!
Varje krona kompressor är ju i princip tre tillbaka!

Prova att ställa ner elpatronen till 40 grader, då bör du ha en täckning från 0 - 5 minusgrader om du inte har ett extremt kallt och stort hus. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2006, 17:32:09 »
Det var nog inte heller någon dum idé att stänga av elpatronen istället för att sänka rumstemperaturen... :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2006, 17:49:45 »
Det var nog inte heller någon dum idé att stänga av elpatronen istället för att sänka rumstemperaturen... :)

Exactamente! LÃ¥t pumpen göra jobbet.  :)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2006, 18:27:59 »
Det var nog inte heller någon dum idé att stänga av elpatronen istället för att sänka rumstemperaturen... :)

Exactamente! Låt pumpen göra jobbet.  :)
Fast nackdelen med att blockera elpatronen när man reser bort är förståss frysrisken ifall värmepumpen går sönder. Man kanske skulle ställa den "förbjudna ratten" på 20-30ºC sådär.. Sc:,h
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2006, 18:48:56 »
Det var nog inte heller någon dum idé att stänga av elpatronen istället för att sänka rumstemperaturen... :)

Exactamente! LÃ¥t pumpen göra jobbet.  :)
Fast nackdelen med att blockera elpatronen när man reser bort är förståss frysrisken ifall värmepumpen går sönder. Man kanske skulle ställa den "förbjudna ratten" på 20-30ºC sådär.. Sc:,h

Eller på "F" som i frostsäkert. ;)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2006, 10:16:00 »
FrÃ¥gan är om F räcker för att skydda annat än värmesystemet ???  jag skulle nog ställa in 20-30 grader i allafall.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2006, 22:57:51 »
Frågan är om F räcker för att skydda annat än värmesystemet ???  jag skulle nog ställa in 20-30 grader i allafall.
Ja, dels det, men också av den anledningen att jag inte vill att panntemperaturen skall sjunka under sisådär 30ºC. Gör den det så blir sänkningen lite överambitiös, vilket innebär att man får komma hem till ett vääldigt kallt hus.. :o
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2006, 02:38:40 »
Ursäkta sent svar, men jag har varit på en veckas semester och testat lite inställningar för att spara el.

Sänkte innetemp från 21 till 17 grader via den vanliga rumstemp-inställningen samt slog av eltillskottet (övre del). Det funkade mycket bra. Hade 17 grader hemma när jag kom hem och inga problem trots att det varit kallare än -10 grader tre av nätterna eftersom den nedre elpatronen på EcoElen går in när EcoAiren stängs av.

Jag vill med detta inlägg påvisa att det går mycket bra att sänka tempen till önskad rumstemp. Det är inte alls kurvlutningen som har överhand. Faktum är att nedåt så anpassar sig framledningstempen hur mycket som helst. (När jag har -10 grader ute och eldar i kamin så kan jag få en innetemp på 25 grader. Då blir önskad framledntemp 0 grader. Betydligt under kurvlutningen.).

Däremot finns det en begränsning uppåt för hur mycket varmare framledningstemp än kurvlutningen som kan tillåtas. Gissar att det är så för att inte framledningstempen ska dra iväg om man tillfälligt vädrar rummet där innegivaren sitter.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2006, 08:51:49 »
Hej Fredrik!

Du ställde ner eldelen till 0kW? Kanske inte helt bra om kompressorn skulle haverera... Bättre då att köra svartaratten som frostskydd också...

Usch ja den där innegivaren.. Installatören var oerhört dum och satte den i fönsternischen vid ett dragigt söderfönster... Framledningstemp när solen skiner: 24 ºC. När solen slutade att lysa: 57 ºC eftersom innetempen då hade hunnit sjunka...
Installatören flyttade dock den efter ett telefonsamtal så nu är det inga problem med det... Apropå irriterande fenomen vid tillskottsvärme/kyla...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2006, 09:38:16 »
Det ska inte vara något problem att stänga av eldelen eftersom nedre elpatronen går in vi -11 grader eller när kompressorn stannar av annan anledning. (Men det är klart om både nedre elpatronen och kompressorn lägger av samtidigt, så skulle man behövt den "svarat ratten".)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2006, 13:46:14 »
Det ska inte vara något problem att stänga av eldelen eftersom nedre elpatronen går in vi -11 grader eller när kompressorn stannar av annan anledning. (Men det är klart om både nedre elpatronen och kompressorn lägger av samtidigt, så skulle man behövt den "svarat ratten".)
Oj, jag glömde visst den nedre elpatronen som är tillåten även om man valt "max eleffekt 0kW" :-[

Den går in när utetempen sjunker under -13ºC, eller vad man nu har ställt in, men går den även in om kompressorn helt enkelt stannar av annan anledning och utetempen är kanske bara -8ºC eller så?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2006, 17:34:45 »
Japp, enligt manualen ska den nedre elpatronen gå in oavsett anledning till att utedelen "lägger av".
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2006, 21:05:42 »
Japp, enligt manualen ska den nedre elpatronen gå in oavsett anledning till att utedelen "lägger av".
Enligt manualen? Jag tycker inte att det står nåt vettigt i den... ETT MIRAKEL HAR SKETT! *roflmao*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2006, 14:33:42 »
Frågan är om F räcker för att skydda annat än värmesystemet ???  jag skulle nog ställa in 20-30 grader i allafall.
Ja, dels det, men också av den anledningen att jag inte vill att panntemperaturen skall sjunka under sisådär 30ºC. Gör den det så blir sänkningen lite överambitiös, vilket innebär att man får komma hem till ett vääldigt kallt hus.. :o

Hade ni haft en Nibe 1230 exempelvis *vinkar*
Så hade en liten enkel yttre brytare räckt för att sänka börvärde till vad ni vill... Och sen kopplar man in ett telefonmodem som sen ställer tillbaks till normalt börvärde strax innan ni kommer hem från fjällen tex...

« Senast ändrad: 18 mars 2006, 14:36:16 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2006, 22:15:53 »
Motsvarande funktion av nattsänkning finns i CTC EcoEl+EcoAir samt CTC EcoHeat ocksÃ¥.  ;)

Den kallas Anslutning Extra för att koppla in t.ex. ett modem eller minicall för att aktivera eller avaktivera nattsänkning.

Hur många grader som ska sänkas/höjas styrs helt valfritt via menyn.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2006, 22:56:54 »
Motsvarande funktion av nattsänkning finns i CTC EcoEl+EcoAir samt CTC EcoHeat också.  ;)

Den kallas Anslutning Extra för att koppla in t.ex. ett modem eller minicall för att aktivera eller avaktivera nattsänkning.

Hur många grader som ska sänkas/höjas styrs helt valfritt via menyn.
Haha, där fick du, Digital! *roflmao*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2006, 15:03:13 »
Motsvarande funktion av nattsänkning finns i CTC EcoEl+EcoAir samt CTC EcoHeat också.  ;)

Den kallas Anslutning Extra för att koppla in t.ex. ett modem eller minicall för att aktivera eller avaktivera nattsänkning.

Hur många grader som ska sänkas/höjas styrs helt valfritt via menyn.
Haha, där fick du, Digital! *roflmao*

ni får tillbaks strax.... >:(
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2006, 15:12:41 »
Alla här har internet och då undrar jag vilka pumpar kan man via nätet surfa in på.... mer än Nibe 11/1230.... ^-^

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2006, 15:32:48 »
Alla här har internet och då undrar jag vilka pumpar kan man via nätet surfa in på.... mer än Nibe 11/1230.... ^-^



Jodu Digital har du rabatt på RCU kan du väl erbjuda den till Nibeägarna här för ett bättre pris...... ;)
Själv kunde jag nog avstå om det ska kosta 10000+ pix....tog familjen på semester istället och glömde vp en stund. ;D
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2006, 17:35:28 »
Alla här har internet och då undrar jag vilka pumpar kan man via nätet surfa in på.... mer än Nibe 11/1230.... ^-^


svar:
NIBE 1230
NIBE 1130
NIBE 1320
NIBE 360P
+ NÃ¥gra av Thermias pumpar... :-[

Nämen ärligt, jag hävdar inte att CTC i alla avseenden är bättre än allt annat, däremot att den är fiffigt uppbyggd och har utmärka förutsättningar att vara en jättebra konstruktion om nu bara CTC tänkte till och utvecklade styren lite...
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 17:37:57 av SkaneErik »
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!