SV: Avfrostning f750
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2019, 20:20:28 »
Citera
Ang avfrostningselementet så gissar jag att det bara används under de ca 10-15 minuter avisning sker för att tina upp förångaren, annars blir det ju som att gasa och bromsa samtidigt.

Jo, så har jag förstått det hela (Även om, lite OT, en del rallyförare gärna kör så i vissa lägen, full gas och parera med bromsen). Nåväl, egentligen borde elementet inte behövas, men för all del, kanske inte kostar så mycket extra el. Bara ytterligare en liten möjlig felkälla.
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2019, 09:27:07 »
Jag har laddat ned programmet men inte lyckats köra igång det, pinsamt...Packar upp och installerar men sedan finns ingen .exe fil eller dyl att starta ifrån?
När du säger att jag ska köra VP på 65% och sam40 på 75%, visst är det tilluften som styr sam40? Så när jag ställer in tilluft i VP-menyn ändras sam40?

Eftersom hela forumet verkar vara överens om att det behövs mer än 45% i fläkthastighet för att få VP att jobba effektivt så väljer jag att lita på det då era antaganden styrks med argument till skillnad från nibes som gavs över telefon. Nibe nibe och inte någon ÅF.
Eftersom jag inte riktigt duger till att ladda ned ett program och installera för att läsa mina loggar har jag bara kunnat göra observationer via uplink och på pannan. Men högst ovetenskapligt vill jag påstå att vid ca -8 ute går kompressorn mellan 100-120hz och med ca 1kw i tillsats vid en fläkthastighet av 65%. Vid fläkthastighet 45% går kompressorn mellan 65-80hz och ca 3kw tillsats.


Går det att synka fläkthastighet med ute temp? Eller är det något en måste ställa om manuellt?


Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2019, 11:16:07 »
När det gäller programmet sÃ¥ provade jag och lyckades inte heller installera det i Windows 10. Jag har den installerad i en Windows 7 dator. Du fÃ¥r ändra de bÃ¥da manuellt. Sen fÃ¥r du ett nÃ¥got högre undertryck i huset  med 65/75 än med 45/65. Tror dock att du fortfarande ligger inom gränsen 15%. Jag ska mäta hos mig men inte förrän min sam 40 är bytt.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avfrostning f750
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2019, 19:37:45 »
Känner inte till nån fläktsynk som är temperaturberoende. Nån gång testade jag att schemalägga varmvatten mellan 02-05 då priset är lägst, för att undvika onödiga avfrostningar höjde jag även fläkten.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Nybyggnation

  • Gäst
Nybyggnation
SV: Avfrostning f750
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2019, 09:19:47 »
Fick du till det?
Får samma felmeddelande på en 2mån gammal 730. Venten på original 66%. Avluftning, tryck rätt och filter rengjorda...

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2019, 19:56:15 »
Avfrostningselementen används för att skynda på avfrostning, tror dom slog av, då den var +1 grad i batteriet, tar det för lång tid får man fellarm eb16 bs21 eller vad de heter.

Utloggad martinf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2019, 09:34:02 »
Hej.

För några dagar sedan började jag också få en drös med "Fel på avfrostningselement EB16" informations meddelanden.
Meddelandena kom vid varje avfrostning. Lyckligtvis drog jag mig till minnes att jag ändrat några inställningar samma dag som meddelandena började.
Det jag ändrade var att jag skruvade upp varmvatten-tempen från fabriksinställning 45-50 till 55-60. Jag antar att pumpen fick problem att dra upp tempen så högt?
Det snackas ju om att man ska upp i 60 grader för att hålla vattnet rent. Vi har en extra varmvattenberedare som värmer upp till 60 med direkt-el.
När jag ställde tillbaka varmvattengränserna till fabriksinställningen igen försvann felmeddelandena direkt.

Nybyggnation

  • Gäst
Nybyggnation
SV: Avfrostning f750
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2019, 11:38:33 »
Provat ställa ekonomi 44-50g, fortsätter ändå. Ska jag sätta mindre spann mellan?
Kan utekylan ha nå med det och göra? Haft mellan 20-30 minus i några veckor nu..

Utloggad martinf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2019, 16:08:38 »
Ett spann på 6 grader ska nog räcka. Du borde kunna se på grafen över VV-temperaturen hur ofta den behöver gå in o värma där. Sannolikt inte det som är problemet här.
Bor nere i södern så jag ha aldrig varit med om så låga utetemperaturer.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2019, 23:01:36 »
Fick förklarat för mig idag att elementen är till för att snabba på avfrostning, och dom går in och värmer, har den inte inom en viss tid nått +1 grad i förångare, så avbryts elavfrostning, den gör 3 sådana försök, sen lägger den larm EB16, det är dock bara ett B larm, men efter det gör han bara avfrostningar. som utan stavar. Den använder dock givarna före och efter förångare, och när skillnaden blir mer än 10% tro jag det var, så kör han avfrostning, fick något sådant förklarat för mig via telefon idag.
 

Utloggad Osben

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2019, 16:15:05 »
Jag har ocksÃ¥ Ã¥terkommande felkod326 pÃ¥ min f750+sam40, har dubbelkollat ventilationsflöden och dessutom filmat ventkanalen för att se om det var nÃ¥gon isbildning i den utan framgÃ¥ng. vad jag har förstÃ¥tt sÃ¥ har jag optimala luftflöden 270m3/h för att kompressorn ska kunna jobba effektivt och den gÃ¥r finfint i ett par dagar, ända ner till -10 utan tillsats men sÃ¥ fort felmeddelandet dyker upp (vilket kan vara vid bÃ¥de -10 och 0 gradigt)  är det som att kompressorn begränsas och pumpen inte orkar hÃ¥lla värmen. Ska bli intressant att se vad det faktiskt är som spökar.

Fvp730

  • Gäst
Fvp730
SV: Avfrostning f750
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2019, 09:35:06 »
Någon som fått en förklaring på orsaken till detta felmeddelande? Jag får samma felmeddelande, 326 Fel på avfrostningselement EB16, på min F730. Installerad och driftsatt i Nov 2018. SW 8874R4. Felet försvinner vid omstart men kommer tillbaka efter ca 12-72h eller ca 5-25 avfrostningar.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #42 skrivet: 04 mars 2019, 21:21:40 »
jag tror att Nibe har något problem att lösa här, är fel på så otroligt många sådana pumpar, i alla fall i norrbotten.

Utloggad albertoclemente

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #43 skrivet: 24 januari 2021, 02:07:06 »
Fick ni något svar på vad som orsakade larmet? Vad är lösningen?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #44 skrivet: 24 januari 2021, 14:37:25 »
Tror det har rätat sig med mjukvarorna, har knappt några sådana fel kvar här uppe i alla fall.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!