1255-6 Smart price adaption
« skrivet: 11 december 2018, 19:04:24 »
Jag har nu kört med Smart price adaption inkopplad några dagar. Eftersom jag har timmätt el tänkte jag att det kunde vara intressant att testa funktionen
Nu har jag ett par saker som jag är lite konfunderad på över hur Nibe har tänkt.

1. Varmvatten. När elpriset bottnar ut någon gång vid 3-4 tiden på natten sätter den i gång och maxar upp varmvattnet. Denna körning är tempmässigt lika den för legionella. För den lilla 1255an innebär det att den sista halvan av uppvärmningen sker med elpatron. Jag tvivlar starkt på att de fjuttiga ören som elpriset skiljer sig åt mellan dag och natt motiverar en inkoppling av elpatron?

2. Jag har 2 klimatsystem inkopplade. När den justerar kurvan för variationerna i elpriset gör den det bara för klimatsystem 1(huvudkretsen) av vad jag kan se enligt graferna i Uplink. Detta innebär att den större delen av energin som går till golvvärmen via klimatsystem 2 inte alls justeras där den största mängden energi går åt. Dessutom så är det ju där inlagring i betongplattan skulle kunna vara till hjälp för att anpassa värmepumpen mot rådande elpris.

Är det någon annan som har liknande eller andra erfarenheter av Smart price adaption?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #1 skrivet: 11 december 2018, 19:39:46 »
Jag har inte testat smart price, men det verkar som om det är bara klimatsystem som du kan styra. Tydligen klimatsystem1 då.

Angående vv, när min gör legionella behöver den ytterst lite eltillskott, högst 5 minuter och kanske 1-2 kw.
Hur högt har du legionellan ställd? Borde iofs inte ha med saken att göra. Jag kör lägsta möjliga temp.

Register 44897, Smart Price Adoption HW comfort mode, skulle det vara nåt?
Kan ställa mellan Eco, normal+, Luxury och mini.
Äh, det var tydligen Read only.
Kanske du hittar nåt om du läser ut store.set från senaste programversion?

Nu har du läge att kontakta nibe, så kanske det kommer fler klimatsystem i nästa programversion....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #2 skrivet: 11 december 2018, 20:26:59 »
Stoppgränsen för periodisk höjning är 55 gr vilket är det lägsta värde man kan ha.
Det blir väl till skicka in en blänkare till Nibe.

Annars ganska bra att få elpriset presenterat i graf. :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #3 skrivet: 12 december 2018, 20:11:38 »
Rätt ska vara rätt. Jag hade fel. Den justerar de sekundära systemen också. Detta blev tydligt idag när elpriset drog iväg och jag dessutom hade ställt upp reglerpåverkan.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2019, 21:14:29 »
När elen nästan är gratis är det bara att fläska på.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2954
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2019, 21:24:26 »
Jaha, ni fick billigt pris dÃ¥ vi inte kunde använda nÃ¥gon el  >:(  Finland lÃ¥g nästan strömlöst under den tiden...
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2019, 21:27:16 »
Fast gratis blir det ju aldrig. Du startar på energiskatt 34.70 öre + moms så 43.50 öre bör vara botten. Viss avgift tillkommer också på rörligt pris, ett par ören. Sedan kan ju spotpriset bli negativt iofs. men inget att räkna med kanske.

45 öre kan väl betraktas som lägsta pris då.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad halper

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2019, 21:39:21 »
Man måste väl också inkludera nätavgifterna för att styra vettigt?

Under natten igår var Nordpools pris nära 0, men det är nog ändå inte lönsamt att låta pumpen gå på full fart hela natten eftersom COP lär bli något sämre vid 60 grader ut… eftersom det inte är noll öre man betalar utan iaf minst 50, med diverse avgifter och skatter. Vår botten ligger på ca 70 öre per kWh med moms, elskatt, överföring, elcertifikat etc.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2019, 21:40:27 »
Fast gratis blir det ju aldrig. Du startar på energiskatt 34.70 öre + moms så 43.50 öre bör vara botten. Viss avgift tillkommer också på rörligt pris, ett par ören. Sedan kan ju spotpriset bli negativt iofs. men inget att räkna med kanske.

45 öre kan väl betraktas som lägsta pris då.
Med elnätspriserna i Uppsala är nog lägsta pris tyvärr närmare 75 öre.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2019, 21:42:48 »
Man måste väl också inkludera nätavgifterna för att styra vettigt?

Under natten igår var Nordpools pris nära 0, men det är nog ändå inte lönsamt att låta pumpen gå på full fart hela natten eftersom COP lär bli något sämre vid 60 grader ut… eftersom det inte är noll öre man betalar utan iaf minst 50, med diverse avgifter och skatter. Vår botten ligger på ca 70 öre per kWh med moms, elskatt, överföring, elcertifikat etc.
Håller med dig. Jag håller på och utforskar hur Smart Price Adaption fungerar. Nattens justering var en ny erfarenhet.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad halper

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2019, 22:28:53 »
Kul forskning! Det är helt klart framtiden. Vi kör också med prisstyrning, men hemsnickrad. Nu prick 22:00 så drog den igång efter några timmars stillestånd, när vi gick över till natt-tariff på elnätet.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2019, 10:28:44 »
Intressant, men att köra på så där måste väl påverka klimatet inne även med golvvärme?

Själv provade jag funktionen för smart produktion av varmvatten nyligen. Den ska lära sig ens behov och anpassa sig efter det säger hjälptexten. Tyvärr gÃ¥r den stenhÃ¥rt pÃ¥ vad den tror är bra och bortser frÃ¥n verkligheten just dÃ¥. Inte ens när laddtempen av nere pÃ¥ 10 grader och topptempen 37 grader i vvb var vill den börja göra varmvatten eftersom vi inte ansÃ¥gs ha nÃ¥got behov dÃ¥. Frugan i duschen tyckte annorlunda  ::)

// Magnus

När elen nästan är gratis är det bara att fläska på.
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2019, 14:11:51 »
Intressant, men att köra på så där måste väl påverka klimatet inne även med golvvärme?

Själv provade jag funktionen för smart produktion av varmvatten nyligen. Den ska lära sig ens behov och anpassa sig efter det säger hjälptexten. Tyvärr gÃ¥r den stenhÃ¥rt pÃ¥ vad den tror är bra och bortser frÃ¥n verkligheten just dÃ¥. Inte ens när laddtempen av nere pÃ¥ 10 grader och topptempen 37 grader i vvb var vill den börja göra varmvatten eftersom vi inte ansÃ¥gs ha nÃ¥got behov dÃ¥. Frugan i duschen tyckte annorlunda  ::)

// Magnus
Skillnaden i normalfallet är påfallande liten även på övervåningen som enbart har raddisar. Inget som man upplever som komfortstörande. När den drog på ordentligt senast så var det full storm ute så det hjälpte väl till att kyla av huset så detta driftfall är nog inte representativt dock.

Vad gäller varmvattnet så har jag gjort samma reflektion som du. :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2019, 15:38:04 »
Tyckte du att det blev någon besparing av att den drog på? Dvs, gick den mindre än normalt senare?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2019, 16:48:34 »
Den låg och körde snålt både innan och efter. Jag får vänta till i morgon när timvärdena från Vattenfall ramlar in. Jag är rädd för att den brassade på en hel del eltillskott och om den har gjort det är nog besparingen ytterst tveksam, åtminstone ekonomiskt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2019, 16:31:14 »
Som jag misstänkte gick VPn så mycket den orkade, dvs med fullt inkopplad tillsats. Det gav en merförbrukning om ca 20 kwh. Mao så försvann ev vinst i ett nafs även om man tar hänsyn till att energiuttaget var lågt efteråt.
Ett tips till Nibe om ni läser detta. Spärra tillsatsen när ni justerar upp kurvorna. Detta gäller för varmvattnet som med jämna mellanrum trycker upp tempen så högt att tillskott krävs.
Nu har jag spärrat tillsats nattetid då den låga elen normalt inträffar. Detta gäller tydligen inte varmvatten som använder tillskott i alla fall.

Edit. Det går att välja bort tillsats på vv genom att välja bort lyx under tidsschema för vv.
« Senast ändrad: 04 januari 2019, 16:36:02 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad halper

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2019, 18:33:16 »
Oj! Ja, det låter helt klart som att om man ökar börvärdet på varmvattnet så måste det samtidigt sättas en liten flagga någonstans som säger att tillskott inte ska gå in (så länge ärvärdet håller sig på rimligt avstånd från det "vanliga" börvärdet?).

Inför mina experiment med mitt hemmabygge som försöker förskjuta förbrukning till billiga timmar så ställde jag upp fördröjningen på vårt tillskott till fem timmar just för att jag inte skulle få den här typen av fenomen.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2019, 10:19:55 »
Som jag misstänkte gick VPn så mycket den orkade, dvs med fullt inkopplad tillsats. Det gav en merförbrukning om ca 20 kwh. Mao så försvann ev vinst i ett nafs även om man tar hänsyn till att energiuttaget var lågt efteråt.
Ett tips till Nibe om ni läser detta. Spärra tillsatsen när ni justerar upp kurvorna. Detta gäller för varmvattnet som med jämna mellanrum trycker upp tempen så högt att tillskott krävs.
Nu har jag spärrat tillsats nattetid då den låga elen normalt inträffar. Detta gäller tydligen inte varmvatten som använder tillskott i alla fall.

Edit. Det går att välja bort tillsats på vv genom att välja bort lyx under tidsschema för vv.
Det smög  in sig ett fel. Rätt ska vara. "Detta gäller även för varmvattnet som med jämna mellanrum trycker upp tempen sÃ¥ högt att tillskott krävs."
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!