Återigen, tack för all värdefull hjälp! Den där växelventilen provar jag gärna att ändra på, men ska den stå på MAN eller OPEN?
Den ska stå åt höger när den gör varmvatten(stängd)Men du hade bytt termostatblandare i huset?Vanligt fel annars är att en termostatblandare har gett sig eller blivit igensatt så kolla det först.Annars kan du ta bort centrumskruven på VB-pumpen och lysa med ficklampa så du vet med säkerhet att axeln snurrar när den gör varmvatten.Ta bort locket på växelventilen och smörj med någon olja för att se så armen går helt tillbaka efter varmvattenkörningen.Nu till den bittra sanningen och det kan vara så att kompressorn börjar ge sig.
Tack för tipset, jag ska se vad jag kan lösa med hjälp av detta. Jag är ju inte helt förvånad om den börjar ge upp efter snart 20 år i aktiv tjänst, men man vill ju alltid se om man kan hålla kvar den så länge som möjligt Man ska alltså inte själv pilla på växelventilen? Det sköts automatiskt?[/quoteRöra armen är inga problem och tar du bort kåpan så ser du själv fjäder till armen och att den står i mellanläge.Men när du skriver trycket är dåligt menar du att när du öppnar kramar till varmvatten så sjunker trycket och i så fall gäller det både termostatblandarna och vanliga vattenutkast för varmvatten?
MEN som tidigare skrivits, varken växlelventil eller cirkulationspump (VB pump) har nått att göra med trycket på varmvattnet. Det är två helt oberoende delar av systemet.
Ventiler, rör och kopplingar där TAPPVARMVATTEN rinner och som sagt det har inget med värmevatten att göra. Har du fullt tryck på kallvattnet.Hur gammal är anläggningen/huset.