Författare Ämne: F1355 2A per fas på standby?  (läst 1810 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
F1355 2A per fas på standby?
« skrivet: 23 november 2018, 22:41:12 »
Hej!

Ville få en effektmätning för min F1355 och kopplade in de medföljande transformatorgivarna för BE1 BE2 och BE3 direkt efter pumpen.
Dessa ger märkliga värden, fast pumpen står still så visar de ca 2.2A per fas. Jag testade också med min externa amperemätare runt faserna och den visar samma, slog av pumpen helt på on/off-knappen och min externa amperemätare visar fortfarande 2A per fas.

Hur är den kopplad riktigt internt? Det måste ju vara en felmätning som uppstår pga något jag inte förstår pga trefas eller dylikt, men hur? Det kan ju knappast vara så att den drar 2Ax230Vx3 = 1380W när den är avstängd ;)
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 10:18:54 »
Det är ditt hus som drar 2 A per fas.
Tex diskmaskin, lampor, tv, datorer mm.
Den mäter på inkommande faser till ditt hus, delvis all ström ditt hus förbrukar.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2018, 12:36:21 »
Det var ju lite märkligt. Det enda jag kan komma på är kompressorvärmare, men dom borde ju inte vara igång om maskinen är avstängd. Och dom är inte 3-fas-kopplade.
Kanske vp:n måste vara avstängd typ 10 minuter eller nåt?

Transformatorerna är ju inte exakta på 3:dje decimalen precis, men så där dåliga skall dom inte vara.
Det finns nånting som heter omsättningstal för transarna, men 0 Amp borde alltid vara 0 Amp.
Externa mätaren borde i så fall visa korrekt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2018, 14:01:08 »
Henrikthom, nej jag mäter på ledarna i pumpens kabel, ville bara ha dem för att kunna räkna på effekten in.
Citera
kopplade in de medföljande transformatorgivarna för BE1 BE2 och BE3 direkt efter pumpen.

Magnus, det verkar vara nån elektronik i pumpen som skapar övertoner eller annars stör mätarna. Igår kväll när det bara var lite belysningsbelastning i huset så mätte jag impulser på elmätaren i elskåpet, och den visade betydligt mindre än vad BE1-3 visade då.
Om jag drar bort ca 2.2A per fas så blir det ganska rätt, men det verkar inte funka då bara onoffaren går, då blir det alldeles för lite istället.

Omsättningstalet ska vara 300, och det är det, och eftersom min externa klomätare sa samma sak så måste det vara nån slags skenström.

Vi ska sätta in en ordentlig mätare på pumpen istället.
« Senast ändrad: 24 november 2018, 14:03:07 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2018, 14:07:48 »
Här ser man vad den borde dra i standby och vid värmning. Som synes inte 1300W
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2018, 14:39:29 »
Som exempel, min elmätare blinkar 1000 impulser per kwh. Pumpen STOD STILLA just och då räknade jag 14 impulser i minuten.
Det borde om jag förstår rätt ge en förbrukning i huset den minuten som motsvarar 14*60=840 impulser per timme, dvs 840W Det kan stämma hyfsat, lampor, kylskåp osv.

Om jag tittar i min logger för samma tid så visade pumpen en ström som skulle motsvara 1.7kW  Sc:,h
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #6 skrivet: 24 november 2018, 15:19:15 »
Effektfaktorn måste vara med när man räknar effekt för växelström så formeln skulle egentligen vara 2A x 230V x 3 x effektfaktorn. Är fasförskjutningen mellan ström och spänning uppemot 90 grader blir effektfaktorn liten och därmed effekten liten. Men jag håller med om att så hög ström som 2 A borde det i all fall som inte kunna bli. Det bör inte finnas någon induktans eller kapacitans i pumpen som kan ge så hög ström.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #7 skrivet: 24 november 2018, 15:41:42 »
Effektfaktorn måste vara med när man räknar effekt för växelström så formeln skulle egentligen vara 2A x 230V x 3 x effektfaktorn. Är fasförskjutningen mellan ström och spänning uppemot 90 grader blir effektfaktorn liten och därmed effekten liten. Men jag håller med om att så hög ström som 2 A borde det i all fall som inte kunna bli. Det bör inte finnas någon induktans eller kapacitans i pumpen som kan ge så hög ström.

Precis! Jo jag har försökt läsa på lite om det. Det mest mystiska är att trots att pumpen är helt avslagen på strömbrytaren på frontpanelen  mäter jag 2A per fas med min tångmätare Sc:,h. Men det verkar som sagt inte vara så att husets elmätare blir lurad, bara de medföljande mättransformatorerna och min simpla tångmätare som väl också är konstruerad likadant.

Kopplingschemat för pumpen finns här på sid 44 framåt, ser du nåt av det Roland? https://www.nibe.se/assets/documents/23889/331801-3.pdf

Är det nån annan här som har installerat strömavkännarna direkt på pumpen på samma sätt som inte har dessa problem?
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #8 skrivet: 24 november 2018, 17:20:25 »
Jag observerade något liknande på min F2120 och mailade Nibe.
 
Citera
(Lite svamel)
Jag stängde alla säkringar, till slut var det endast F2120 och VVM310 som var på. Strömmen var då (2.5A, 2.1A, 3.4A). Kompressor avstängd.

 Såhär svarade de:

Citera
Vi håller med om att detta kan se märkligt ut. Men den verkliga strömförbrukningen i viloläge är ca: 0 A utom på den fas som förser styrkort och kompressorvärmaren med ström.

Orsaken till att strömkännarna visar en strömförbrukning enligt de värden ni ser är att produkten ”luras” av filtret (harmonikfiltret) i viloläge, resultatet blir en ”skenström”.

Med andra ord produkten drar ingen onödig ström så att elmätaren reagerar.
« Senast ändrad: 24 november 2018, 17:23:46 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #9 skrivet: 24 november 2018, 22:18:13 »
Tack Ralleballe! Det låter väldigt likt min situation. Synd att de medföljande strömkännarna inte klarar av att känna strömmen till den produkt de är ämnade för när den är inkopplad i nätet... Galet.

aja, de får bli en ordentlig separat elmätare på pumpen som förstår sig på den verkliga effekten.
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #10 skrivet: 24 november 2018, 22:50:44 »
Givarna ska ju sitta "långt" från (vid inkommande el) pumpen om dom ska fylla sin funktion och då har man knappast några problem med "spökströmmar". Så är givarna monterade som tänkt är det inga problem.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #11 skrivet: 25 november 2018, 00:07:28 »
Strömmar pga reaktiv effekt bör slå igenom hela vägen i nätet om det inte finns någon annan förbrukare som kompenserar. Jag såg något liknande på en mobilladdare som förbrukade en orimligt stor ström men nästa ingen aktiv effekt.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #12 skrivet: 25 november 2018, 12:56:10 »
Jag tänker koppla in en energimätare på matningen till pumpen (F1255), pulsen på plint X22 enligt installationsmanualen (sida 23). Man kan därefter i menyn aktivera den och ställa in antal pulser.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1355 2A per fas på standby?
« Svar #13 skrivet: 25 november 2018, 18:32:11 »
Givarna ska ju sitta "långt" från (vid inkommande el) pumpen om dom ska fylla sin funktion och då har man knappast några problem med "spökströmmar". Så är givarna monterade som tänkt är det inga problem.

Ja jo jag använder ju dem på lite fel ställe det är jag medveten om, men tänkte ström som ström. Men så var det inte.
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!