En uppdatering så här några år senare. I höstas drog vi om en del av golvvärme- och radiator-rören i huset. Golvvärmen i vinterträdgården kopplades in på en grövre slinga närmare värmepumpen (fick dra nya rör längs med väggen i gillestugan, inte helt snyggt). Nu blir det rejält varm i vinterträdgården, tvingades gå ner och skruva lite på VF-ventilen (?) för att blanda in mer av returvattnet. Infravärmen jag köpte kan pensioneras.
Även de andra radiatorproblemen löstes. Några radiatorer på andra våningen flyttades till en annan slinga (tyvärr utanpåliggande rör i ett rum) och alla radiatorer på den slingan fick returventilen justerad för att flödet skulle räcka till alla. Då vaknade även radiatorn i köket till liv. Jag tror att golvvärmeshunten i badrummet på andra våningen hoggade allt flöde, även när den styrdes med termostat. Nu är detta badrum och köksradiatorn ensamma på en slinga. Jag har mätt temperaturen på returen på olika ställen och minskat flödet på några slingor/radiatorer där returen var för varm. Jag hoppas att det då skall ge bättre flöde till alla andra radiatorer.
En konsekvens av dessa ändringar och justeringar är att jag kunna minska framledningstemperaturen, jag har gått från värmeinställning 6-7 till 4.5 på värmepumpen (samma kurva).