Hej
Vi har haft vår bergvärme i fem år och det har fungerat bra. Jag fick ett antal temperaturmätare över så jag har kopplat in dom på diverse ställen och inser att pumpen slår på 2 gånger i timmen och efter att ha läst i forumet så är det lite för mycket. Jag har bifogat en bild över hur de olika temperaturgivarna har loggat värden. Borr hålet är 190 m och husytan är 125 + 40 + 20 i olika hus, så det finns några kulvertar. Tyvärr så är det ju även enrörssystem till elementen rörtjockleken är 15 m. Tidigare hade vid ved eldning så vi kan med några handgrepp elda med ved, då hade vi 2 tankar a 500 liter dessa är inte inkopplade till bergvärmepumpen.

Så min fråga är:
1. Kan man minska antalet starter.
2. Är det "farligt" med så många starter.
3. Kan det löna sig att koppla in tankarna mot bergvärmepumpen, så att pumpen bara jobbar mot tankarna och den gamla shunten som användes vid vedeldning används för styrning av värme in i huset.

Leif g

Utloggad legupro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2018, 11:27:53 »
Hej
Jag har väl antagligen gjort något fel i min fråga, är det fel forum eller var jag otydlig ?
Jag har ju läst mycket i forumet och det är ju ofta mycket ideer och svar, men kanske inte så mycket om Bosch Compress är det kanske det som är mitt problem ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2018, 14:39:22 »
Hej!
1. Det går troligen genom att öka minvärdet på kopplingsdiffrensen eller tidsfaktorn, men jag är inte 100 % säker på hur detta funkar på din Bosch, meny 1.1.8.2 och 1.1.8.3 är ställena där detta finns. Får se om någon annan svarar som är lite mer insatt i hur dessa värden funkar?
2. Jag anser ju att max 20 starter per dygn är ett bra riktvärde, men andra har andra åsikter. I ditt fall är det 48/dygn, jag gissar att livstiden på grejerna påverkas lite negativt.
3. Man bör undvika att shunta värme från en värmepump, direkt kondensering är att föredra, men en volymtank i serie med stigaren kan vara OK.
500 liter är dock rätt mycket, men om du kan typ koppla in/ut rätt nära varandra på toppen av ena tanken utan nån shuntning så kanske detta är grejen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad legupro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2018, 15:36:16 »
Hej
1. Jag har tittat på dessa menyer men är tyvärr väldig nybörjare på detta, och det verkar ju som om man kan påverka med dessa val.
Vad är Kopplinglingsdifferensen, är det skillnad mellan värme ut / retur ?

2. Det var det jag var lite orolig över.

3. Volymtank i serie med stigaren, menar du då en tank mellan "värme ut" och radiatorerna, hur stor är lämpligt och vad är fördelen, det kan väl inte bli mindre starter eftersom VP jobbar mot "värme retur".
Leif G

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2018, 15:49:58 »
Ju större volym du har dess längre tid tar det för pumpen att höja temperaturen i systemet, även på returen och gångtiden blir längre. Även när VP pumpen stannat har den en "buffert" varmvatten i tanken som den använder och som måste förbrukas innan returen börjar sjunka.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2018, 20:52:42 »
Här är en förklaring.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37258.msg345659#msg345659

Som jag tolkar förklaringen så är det bästa sättet att justera antal start att höja tidsfaktorn.
Höjer man minvärdet på kopplingsdifferansen så kan man få lite knepiga sidoeffekter.
Det är väl bara att testa och se vad som händer, du loggar ju och kan alltid justera tillbaka om det blir helkonstigt, den går dock inte sönder av det, det enda som kan hända är att regleringen blir så trög att innetemp börjar svaja.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2018, 21:00:04 »
angTan jag har solvärme och Vp. jag anv 1/3 i topp som Carl föreslår. Pga av byte av styrautomatik( suck en annan diskussion) så har jag ingen exakt statistik men antal starter håller sig under 20 även mulna kalla dagar
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad legupro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2018, 22:01:25 »
Nu har jag provat att höja maxvärdet och även höja tidsfaktorn så nu startar den bara en gång i timmen, det här blir intressant att följa, Tack.
Leffe

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!