En annan fråga som dök upp kopplat till golvvärme i garage är huruvida jag klarar mig utan en shuntgrupp och extra CP.
Bostadshuset är 1,5 vån där bottenvåningen har ingjuten golvvärme. Jag har inte bestämt om det blir golvvärme eller radiatorer på den oinredda övervåningen men blir det radiatorer så blir det rejäla (C33) lågtemp radiatorer som innebär att framledningen blir max 45 grader C (DUT=-30).
Garageplattan ligger
4m ifrån husplattan. Det kommer gå en kulvert med isolerade VS-rör i marken som innebär att det maximalt blir ca15m långa VS rör mellan golvvärmefördelaren i tvättstugan (som är bredvid VPn) och fördelaren i garaget.
Enligt uponor blir det med 10
ca 18kPa för slingorna i garageplattan (2st ca 100m slingor) och kulverten tar i sin tur några kPa beroende på vilken dimension det blir. Totalt rimligen runt 30kPa gissade Uponor.
Flödet får jag till 0,06 l/s eller 214 l/h (2500W vid 10
). 2,5kW är högt räknat... gissar snarare toppeffekten blir runt 2,2kW.
I bergvärmepumpen,
Nibe 1255-12, sitter en CP som klarar närmare
73kPa vid flödet 0,06 l/s (se bild nedanför).
Fråga 1: Klarar jag mig utan extra CP till garaget? ..eller har jag missat någon faktor
Garaget blir rimligen dimensionerande sträcka sett till tryckfall, samtidigt kommer det mesta returvatten från husets platta. Vad är det som styr pumpens tryckhållning? returtemp? annat?
Fråga 2: Hur blir det i framtiden om jag kör radiatorer på övervåningen.. kan jag ha 45
som framledning kallaste vinterdagen (DUT = -30) utan att det skadar trägolv eller behövs extra shuntgrupp till golvvärmen? (sitter termostater på väggarna i varje rum med golvvärme som stryper flöde till slingorna via styrmekanism i golvvärmefördelaren.