Författare Ämne: kallt inomhus i samband med bad.  (läst 1408 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
kallt inomhus i samband med bad.
« skrivet: 07 mars 2018, 21:08:19 »
Hej!

Jag har följt de råd jag fått på forumet om att ändra GM start kompressor till -100 och diff tillsats till GM 800.
Efter att ha gjort detta så skulle jag bada grabben en kväll. tappade upp ett halvt badkarl med ljummet vatten. efter avslutat bad noterade jag att inomhustemperaturen hade sjunkit från 21 till 18,5. utetemp aktuell kväll var runt -11C.

Bifogar loggen och hoppas att någon vänlig (och kunnig) själ kan analysera den och ge mig ett utlåtande.

Tack på förhand!

Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: kallt inomhus i samband med bad.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2018, 22:21:53 »
Hinner temperaturen sjunka 2,5 grader inne under den tid som det tar att värma badvattnet bör du nog se efter husets isolering. Normalt tillverkar VP VV under en bestämd tid om behovet finns för att sedan göra värme även om inte VV är klart. Den tiden kan man ställa i menyn men jag tror att 20 min brukar vara den tid som är standard.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kallt inomhus i samband med bad.
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2018, 22:26:57 »
Stämmer det att badet fylldes vid kl. 18:40 den 1 mars? BT6 sjunker mellan kl. 18:40-19:06.

Loggfilen saknar uppgift om kompressorhastigheten (loggparameter 43136) den hade varit bra att ha med.
Det som sticker ut är att GM har hamnat på väldigt låga nivåer, neråt -1500 och oftast runt -1000. Det är inte ett normalt driftläge längre. Den ska kunna komma ikapp mellan VV-laddningarna om du inte badar 4 ggr per dag förstås...

Verkar som att pumpen på ett tag inte klarat att komma ikapp ordentligt på husvärmen, och med inställningarna på prioriteringen och ev. default värden på kompressorns ökning/minskning av Hz/min så har den hamnat på efterkälken på allt.

Vad står prioriteringen på VV-Värme?
Du har default inställningar på kompressorns tillåtna antal Hz/min? (det som diskuteras i optimeringståden)
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: kallt inomhus i samband med bad.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2018, 00:03:30 »
Nu är ju jag också bara nybörjare med VP, men försöker att ”jobba ikapp” er med många gula rutor. :)

Om jag jämför loggen med min VP vid samma utetemp, samma Kbin och Kbut, så har ENZOIII
ca 10° C lägre temp. på värme, BT2 och BT3 (pumpen måste ha det mycket lättare än min),
jag har fortfarande el-tillsatsen blockerad!

Det som jag särskild notera (förutom – GM) är att GP1 har bara 2 hastigheter, 30% och 70%
och GP2 går konstant på 100% !! ??
Mina GP1 värden pendlar mellan ca 25% och nån enstaka gång 100%.
Mina GP2 värden pendlar mellan ca 50% och ca 80%, nån gång lite högre.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: kallt inomhus i samband med bad.
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2018, 06:33:03 »
Då står dina pumpar ställda på auto, så vp själv kan reglera hastighet, för att hålla delta m.m.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: kallt inomhus i samband med bad.
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2018, 20:32:27 »
På min nibe 1126 kan man välja tre inställningar för varmvatten. Ekonomi, Normal och lyx.
Nu undrar jag om det är start-och stoptemp som bestämmer hur hårt pumpen måste jobba eller är det deltat mellan dessa värden som bestämmer.

Exempel: ekonomi 42-48 har ett större delta än normal 46-50, men normal ligger i ett högre spektra.

Är det mer krävande för pumpen att vidhålla högre temperaturer eller blir det mer påfrestande att jobba på ett större delta där man tillåter temperaturen att falla mer innan pumpen startar och ska ta igen den förbrukade energin.

Med tanke på namnet ”ekonomi” så kan jag dra slutsatsen själv. Men samtidigt känns det även som ett större delta måste kräva mer av pumpen.

Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: kallt inomhus i samband med bad.
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2018, 20:44:26 »
På min nibe 1126 kan man välja tre inställningar för varmvatten. Ekonomi, Normal och lyx.
Nu undrar jag om det är start-och stoptemp som bestämmer hur hårt pumpen måste jobba eller är det deltat mellan dessa värden som bestämmer.

Exempel: ekonomi 42-48 har ett större delta än normal 46-50, men normal ligger i ett högre spektra.

Är det mer krävande för pumpen att vidhålla högre temperaturer eller blir det mer påfrestande att jobba på ett större delta där man tillåter temperaturen att falla mer innan pumpen startar och ska ta igen den förbrukade energin.

Med tanke på namnet ”ekonomi” så kan jag dra slutsatsen själv. Men samtidigt känns det även som ett större delta måste kräva mer av pumpen.

Enzo

En av termolagarna:
"Ju lägre deltaT i varje led i värmepumpscykeln, desto högre COP"

COP = Th/(Th-Tc)

För att värma varmvatten upp till 45°C, utifrån Vp med brine = 0°C

COPteoretisk = 318K/(318K-273K) = 7.06
COPrealiteten = 7.06 × 0,55 = 3.87

För att värma varmvatten upp till 55°C, utifrån Vp med brine = 0°C

COPteoretisk = 318K/(318K-273K) = 5.96
COPrealiteten = 7.06 × 0,55 = 3.28



"Nu undrar jag om det är start-och stoptemp som bestämmer hur hårt pumpen måste jobba eller är det deltat mellan dessa värden som bestämmer."

Det är jobbigare för pumpen att koka vatten än att hålla det kroppsvarmt. ;)
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 21:02:28 av kWhalp »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!