Författare Ämne: Kalla element på bottenvåningen  (läst 1237 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bettan54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2018, 20:22:11 »
Provat stänka cirkpumpen på lk shunten? Dom flexslangarna, är dom diffusionstäta?
Cirkpumpen på LK shunten jobbar. Vet ej om flexslangarna är diffusionstäta.

Utloggad Pickle_rick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2018, 20:28:10 »
Provat ha cirkpumpen på lk shunten avstängd? 24 timmar (Om den stjäl allt flöde på nedanvåningen). Har du bytt alla radiatorer på nedanvångingen eller du har några ”gamla” mest om dom har någon röd eller blå tejpning
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Bettan54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2018, 10:12:09 »

Bara en radiator är bytt för 9 år sedan, resten gamla från 1982 med röd tejpning.
 :)

Utloggad Pickle_rick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2018, 11:22:20 »
Då är det ett ettrörs system du har. Är lk shunten inställd på 1 rörssystem? Annars lär det vara den som bråkar.

http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.134_lk-minishunt-m60.pdf Kolla sida 1 punkt 2
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Bettan54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2018, 14:42:32 »
Vi testade, stängde termostaten till ett varmt element.
Efter en timme  röret till blev kall men returen var fortfarande varm
En annan indikering att det är ett tvårörssystem är att shunten till golvvärme på övervåningen är
inställd på tvårörssystem och det fungerar mycket bra. 
 :)

Utloggad Pickle_rick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2018, 14:58:22 »
Om det hade varit två rörssystem hade nog både rören blivit kalla då termostaten stänger så stängs även flödet.

http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Läs sida 6.

”Hur ser man att ett AGA/TP koppel är 1- eller 2-rörs?
Svar: På röret mellan fördelare och ventil  nns en röd eller blå tejp. Röd betyder 1-rörs, blå 2-rörssystem.”
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Bettan54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2018, 16:46:59 »
Ok, det verkar stämma att det är ettrörssystem.

Ska försöka ha cirkpumpen på LK shunten avstängd i 24 timmar.
Men varför fungerade det tidigare (inte helt perfekt)
och varför fungerar det på övre våningen där det finns också en  LK shunt?

tusen tack för hjälpen
 :)
 

Utloggad Pickle_rick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2018, 16:59:59 »
Kolla i manualen och prova ställa om shunten på nedre plan till ettrörs först. Kan ju vara så att det är annorlunda framdraget med rören på ovanvåningen därför det funkar. Säger inte att detta är felet men lär ju vara en bidragande faktor, hoppas ni får det att fungera och uppdatera tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Bettan54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2018, 20:22:45 »
Vi har luftat alla element igen och har stängt cirkpumpen på LK-shunten.
Nu har vi två element varma och tre ljumma på bottenvåningen.
Vi håller tummarna och avvaktar. 
Sen (på måndag) kollar vi inställningen på LK-shunten och provar att ställa om det till 1 rörssystem.
Det verkar vara orsaken till problemet!
Tack för alla råd och tips  tummenupp

Utloggad Pickle_rick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2018, 00:09:12 »
Hoppas det löste sig, lycka till tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Bettan54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2018, 21:44:57 »
Hej
Felet var att LK-shunten för golvvärme var  inställd på två rörssystem och vi har ett rörssystem.
Nu har vi satt igång golvvärme med rätt inställt shunt och allt fungerar.
Tack för all hjälp tummenupp

Utloggad Pickle_rick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2018, 09:13:11 »
Skönt det löste sig!
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 392
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2018, 18:00:51 »
hej du har ett enrörssystem,
har ni byggt om nyligen? tagit bort radiatorer, bara pluggat rör, det systemet du har är serie´kopplat, tar du bort en radiator så har du ingen förbindelse.
Kan också vara så att kopplet du ser på bilden längst ner tillvänster är defekt/att det är stopp i det.
har ni värme på övervåningen är det inget fel på  värmepumpen utan det ligger på värmesystemet.
En vvsare bör kunna hitta felet, annars skall de byta jobb.
man kan kolla om man har flöde i systemet genom att koppla ur bottenvåningens rör och koppla på vatten för att trycka.
Det kan också vara en radiatorpump som  börjar ge upp, orkar övervåningen men inte bottenvåningen.  ta en  irmätare och mät var på rören/radiatorerna som det  är varmt och var det inte är varmt.
Bor du i skåne kan jag hjälpa dig.
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 187
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme