Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.  (läst 2503 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hilton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2018, 16:22:24 »
Hej vet ej om detta kan vara till hjälp,
men jag släppte ut lite varmt vatten från ack tanken till framledningen o det passerade bt25 ca 50-60 grader i kanske 30 sek till en minut gm gick från -150 till noll på den tiden o vp stannade
« Senast ändrad: 11 februari 2018, 17:23:01 av Hilton »

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28357
  • Ägare av forumet
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2018, 07:51:13 »
Det här med att den styr på returen (BT3?) och inte på framledningen förstår jag inte alls.
Den styr på framledningen (BT2) men temperaturregulatorn är ju alldeles för trög så inget händer.
GM-regulatorn skall ju succesivt öka börvärdet för BT2 så länge gradminuterna sjunker eller ligger stabilt på ett värde under börvärde, och för varje ökning av börvärde för framledningstempen så skall frekvensen stiga vilket medför en högre vbf.
Om det innebär att värmepumpen får ett större deltaT under perioder så skall det vara lägre prioriterat än temperaturregulatorn som självklart har den allra viktigaste funktionen för att detta skall kunna fungera bra.
Grundproblemet är att temperaturregulatorn är för trög, men kanske finns en avgörande faktor till i hur hårt den reglerar på önskad deltaT, är den prioriterad framför temperaturregulatorn som styr framledningstemp så kommer det inte att kunna fungera.
Jag vidhåller att det finns några enkla grundläggande fel som Nibe har i sin regulator som gör att det inte fungerar, exakt vilka är svårt att sia om, men det borde vara fixat på någon dag om rätt gubbar fick tillgång till regulatorn.
Och om justeringsmöjligheter sedan införlivades i mjukvaran.
Skall man köra utan inställningsmöjligheter måste man ha en adaptiv regulator, men så vitt jag kan se finns inget adaptivt i Nibes styr.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2018, 20:25:47 »
Rickard, visst mäter den med Bt2, men Bt2 är alltid  :dt: högre än Bt3.
 :dt: bestäms av utetempen. I mitt fall har jag 4 grader  :dt: hela tiden, sommar som vinter, min-effekt eller fulleffekt. Bt2 ändrar alltså inte pga frekvensändring, utan enbart om Bt3 ändrar. Har man ingjuten golvvärme, ändrar den långsamt, med raddar ändrar den snabbare, både upp och ner.
Börvärdet för BT2 tas från värmekurvan. För att köra in gm lägger den sig någon grad över bör.

Pga att den i praktiken reglerar efter Bt3, så borde dom har gjort P fullt justerbar och dokumenterad.
Så har det ju varit förr på tidigare maskiner. Så det är en meny som saknas. Det verkar till och med vara så, att om dom skulle ha ställt p=2 och gm start till -120 som fabriksinställning, skulle problemet vara mycket mycket mindre. Jag har inte hört om någon som kör med P=3 eller högre.

Ingen har ännu svarat på min fråga vad som händer om man har för lite P eller för mycket I i en PI-regulator.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2018, 20:44:04 »
JNF, du skrev att du hade ändrat din, och då går den fint. Får man fråga vad du ändrade?
Det där med legionella fick jag bekymmer med, den körde lite nu och då.... Har stängt av det tills vidare.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad JNF

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 175
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2018, 21:03:46 »
JNF, du skrev att du hade ändrat din, och då går den fint. Får man fråga vad du ändrade?
Det där med legionella fick jag bekymmer med, den körde lite nu och då.... Har stängt av det tills vidare.

Ändrat P till 2. Gmz till 124. GM start - 120 och 
47100 Max diff VBF-BerVBF till 20 Och är hittills väldigt nöjd 😊
« Senast ändrad: 12 februari 2018, 21:08:10 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass. LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 302
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2018, 22:02:51 »
Logg!?  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 539
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2018, 23:36:34 »
Sparkade liv i mitt bussinterface och knackade precis in:
P till 2. Gmz till 124. GM start - 120 och  47100 till 20.

Loggning pågår, vi får se vad det ger.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad JNF

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 175
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2018, 06:20:19 »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass. LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrtälje/Sverige
  • Antal inlägg: 73
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2018, 21:37:49 »
Ändrat P till 2. Gmz till 124. GM start - 120 och 
47100 Max diff VBF-BerVBF till 20 Och är hittills väldigt nöjd 😊
Hur upplever du effekten som ändring av GMz till 124 gett på styrningens beteende, jämfört med default värdet på 126? Jag tyckte att min blev lite rappare i svängarna uppåt och neråt med värde 127 men det är svårt att bevisa, kan vara min inbillning också. Därför intressant att höra hur du upplever när du ändrat två steg åt andra hållet.
Nibe F1155-12 och VPB300 i 2-plans trävilla på 190 kvm i Norrtälje. Borrhål 200 meter. Bergvärmen installerades april 2017 och ersätter vedpanna + 1500L ack.tankar. Tidigare vedförbrukning 45-50 kubik. Håller på med intrimningen f.n.

Utloggad JNF

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 175
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #39 skrivet: 14 februari 2018, 06:07:32 »
Hur upplever du effekten som ändring av GMz till 124 gett på styrningens beteende, jämfört med default värdet på 126? Jag tyckte att min blev lite rappare i svängarna uppåt och neråt med värde 127 men det är svårt att bevisa, kan vara min inbillning också. Därför intressant att höra hur du upplever när du ändrat två steg åt andra hållet.
Googlade upp en manual till nibe split som någon privatperson gjort otroligt seriöst och proffsigt... I den stod att lämpligt värde gmz kan vara 122-127 och att lägre värde snabbade upp regeringen.Tycker det är svårt att säga exakt vad gmz gav när jag ändrade dessa tre parametrar samtidigt men upplever ju en otrolig skillnad i regleringen mot original.Har till och med blivit så tokig att jag monterat tillbaka några termostater  :o
« Senast ändrad: 14 februari 2018, 16:48:01 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass. LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad JNF

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 175
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #40 skrivet: 14 februari 2018, 16:46:55 »
Här kommer en Logg så får vi se vad ni säger.  dontknow
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass. LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 539
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2018, 23:03:39 »
Det verkar som att min maskin kan välja att glömma bort inställningar efter behag. Jag satte P, 47101, till 2 istället för 1 och kolla så att det låg kvar strax efter. Nu när jag kollade igen nästa två dygn senare är det tillbaka på 1 igen! Gmz däremot står stadigt kvar på 124. Jäkla märkligt!

Nu ställde jag upp P till 3 bara för att provocera lite... Vi får se om det ligger kvar och vad som händer.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 539
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #42 skrivet: 16 februari 2018, 17:22:41 »
Tyst som i graven här, alla 1x55 ägare sitter hemma och testar mystiska inställningar i skenet av stearinljus och rökelse för att blidka regulatorn och driva ut demonerna ur den.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad JNF

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 175
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2018, 18:41:47 »
😂 nja inte här iaf... Hur går det för dig?
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass. LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 256
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2018, 19:40:54 »
Tyst som i graven här, alla 1x55 ägare sitter hemma och testar mystiska inställningar i skenet av stearinljus och rökelse för att blidka regulatorn och driva ut demonerna ur den.

// Magnus
Klockrent Magnus! Precis så är det. 8)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!