Felkod ESD12HRA
« skrivet: 10 januari 2018, 20:41:00 »
Hej!

Min luftvärmepump avfrostning inte. Hittade ingen stans att tyda felkoden jag fick fram. Någon här kanske kan lösa det?

Orange
Röd/orange
Orange
Blå/orange
Blå/röd/orange

//Stefan Karlsson

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 739
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod ESD12HRA
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2018, 23:00:18 »
det var ju en intressant felkod
men är den rätt utläst är det fel vridmoment på kompressorn
kan bero på
för lite köldmedia eller
fyrvägsventilen eller
kompressorn
i ditt fall mtp avfrostningarna är det nog fyrvägaren som inte skiftar riktigt.
byte fyrvägare ? njae kanske inte
tror inte heller att på en sån här gammal pump att motionering hjälper dvs köra kyla ett tag