0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har mailat Nibe just den frågan och avvaktar svar Ovesei:Lite att kontrollera:Är alla rumstermostater helt öppna?Är panntrycket 1-1.5 bar (i luckan nere till höger på f750?)Vad har du för kurva och vilken temp vill du ha inomhus?Vad kör du för fläkthastighet?Hur många timmar har tillsatsen gått? (Se meny tillsatsinfo)Har ni några övriga stora förbrukare såsom bastu,elbil,spabad,elgolvvärme?Har dock dålig koll på hur man justerar in sam40 på ett bra sätt.
Det har varit "experter" här för att fixa problemet utan resultat.
Pumpen är inställd på läge 1. Hade högre men fick då många meddelanden om hög kondensor in-temperatur. Nu är det lugnt med dessa meddelanden förutom när det går ner under 3 minusgrader. Då kommer de tillbaka.
De är inte gjorda att fungera bra ihop och Nibe har inte löst problemet.
Jag kommer inte att ge mig och löser de inte problemet får de väl byta ut mot bergvärme och FTX i stället, men mot en skälig mellankostnad naturligtvis. Detta är något Fiskarhedenvillan och Nibe får lösa.
HejHar du uppdaterat programvaran i pumpen. Det kom ett botemedel för onormalt många 45 min avfrostningar under 2017.
Jaha, nu måste det vara något som har gått. Får ringa Nibe. Nu sjunker värmen i huset och kurvan ser konstig ut. Dessutom får jag inverterlarm typ II 446. Har ladrig haft detta innan men har haft det nu i ett par veckor. Kan det vara det som spökar? Kurvorna nedanför har samma inställningar och det skiljer en grad utomhus ,3 grader och nu är det 2 grader. Det blir ingen värme. Innan var det inga problem att få 33 grader på framledning nu får jag 29. Och dessutom avfrostar den lika länge som den går.
Nu har jag inte haft några långa avfrostningar sen sist. Alla nu ligger på 11 minuter och dessutom verkar pumpen gå bra.
Så här ser det ut hos mig med den nya programvaran. Har haft den sen den kom ut. Detta är när det är ca 3 grader varmt och ingen eltillsats och i 3 dygn. Avfrostningarna är ca 10 minuter långa och borde då inte vara längre när det är kallare ute. Möjligtvis så kan det vara så att pumpen går en kortare tid innan nästa avfrostning om det skulle vara mer fukt i luften. Har man långa avfrostningar så måste det vara något fel enligt min uppfattning.
Har du även korta driftstider på kompressorn som jag hade? Har du några felmeddelanden i informationsmeddelanden? För tillfället så har jag bara någon enstaka lång avfrostning.
För min del så har jag inga långa avfrostningar längre. Återstår att se om de kommer tillbaka. Jag har haft en Nibereparatör här för att titta på min sam40 tillsats som inte har fungerat bra. Vad har du för kurva och hur kallt ute?
Min stannar på 699 om eltillsatsen är blockerad av någon anledning. Antingen då man blockerat den själv eller att temperaturen ute är för hög. Jag har ställt min på +2 grader, men standard är +4 grader.
Mina avfrostningstider är samma året om, cirka 12-14 minuter per avfrostning.Dock så krävs det färre avfrostningar i kallare väder än cirka -8. Det är väldigt lite fukt i luften i sträng kyla eftersom luften inte kan binda vattnet, jag tror detta leder till att det blir så få avfrostningar. Jag har cirka 5 avfrostningar / dygn när det är -15 tex. Men är det runt -2 eller varmare har jag fler avfrostningar, upp till 20 / dygn.
Det är väl bra att slangen för uteluft är kondensisolerad, annars riskerar fuktig inomhusluft i tvättstugan att bilda kondens på utsidan röret/slangen som rinner ner.