« skrivet: 01 november 2017, 07:05:21 »
Hej

Jag har haft en del problem med min Fighter 410P på sistone men. Den kan oförklarligt "bli kall" Allt ser ut att funka men varrmet i beredaren är kallt. Startar jag om pumpen så går den som den ska igen. För att sedan oförklarligt bli kall, ibland dröjer det länge och ibland sker det snart inpå omstart. Nått tips om vad det kan vara?
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #1 skrivet: 01 november 2017, 07:31:07 »
Inga felmeddelande?
Läs av temperaturerna på kanal 01 och 08 nästa gång det händer innan omstart?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kg06

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #2 skrivet: 01 november 2017, 12:55:24 »
Ok tack
Inga felmedelanden.
Nu är den inte kall men det står. 01: 50, 08: 38 just nu. Ska kolla nästa gång.
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #3 skrivet: 01 november 2017, 13:17:06 »
08-38 tyder tyvärr på att kompressorn har havererat. Men man bör kolla upp detaljer om det t.ex. hörs att kompressorn går ibland eller bara ett "klick" från motorskyddet när den försöker starta. Kostar 20-25 tkr att renovera värmepumpen på 410P.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #4 skrivet: 02 november 2017, 07:14:25 »
Givarna sitter rätt nära varandra, skillnaden är att 01 sitter strax ovanför elpatron och 08 strax under så visar de korrekt kan det bero på att bara elpatron värmer pannan.
Men för att vara säker så undrar jag om du har elpatron aktiv nu eller står den i sommarläget (elpatron inaktiverad)?
Tempgivarna är tyvärr inte av superkvalitet och kan börja visa fel efter ett tag, så om elpatron är avstängd så kan det vara kompressorns inbyggda motorskydd som löser ut?
Detta motorskydd genererar tyvärr inget felmeddelande och återställs vid omstart.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kg06

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #5 skrivet: 20 november 2017, 20:10:55 »
Nu har det hänt igen, temperaturerna visade:
01 28
08 28
En annan konstig sak som hände var att den startade om spontant när vi bläddrade i menyn 2 gånger dessutom, knepigt. Hur kunde det bli så?
Jag brukar alltid få A02 om jag blockerar elpatronen, så jag har alltid den i drift.
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #6 skrivet: 21 november 2017, 07:11:29 »
Avfrostning?
Lampan för avfrostningen kanske är trasig?

Avfrostar den mycket kanske ventilationen är dålig?
« Senast ändrad: 21 november 2017, 07:13:10 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #7 skrivet: 21 november 2017, 07:50:13 »
Nu är det ett lite annorlunda fel än förra gÃ¥ngen dÃ¥ kanal 01 visade 50. Vid avfrostning ska el-patronen gÃ¥ in och värma enligt kanal 01 även om kompressorn stÃ¥r stilla. (Förutsätter att el-patronen är tillÃ¥ten enligt driftläget kanal 14, och det skriver TS att den är). AlltsÃ¥ problem med även el-patronen. Funderar om det är ett par reläer pÃ¥ stora reläkortet som inte fungerar som de ska Sc:,h  När man bläddrar med kanalväljaren och rÃ¥kar hÃ¥lla inne knappen typ en tiondels sekund för länge sÃ¥ startar värmepumpen om. Det var nog därför den startade om 2 ggr. Om man bläddrar fram till kanal 14 och trycker pÃ¥ den vänstra knappen, startar kompressorn dÃ¥ eller hörs det bara ett "klick" inifrÃ¥n motorskyddet? (Man ska inte snabbstarta kompressorn pÃ¥ detta sätt om den nyss varit i drift, den behöver tryckutjämna först).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kg06

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2018, 08:04:58 »
180204
På morgonen något kallt i huset.
Pannan indikerar enligt bifogat foto.
kanal 1 Panntemp 27gr kanal 1
Kanal 2 Framledning 27gr kanal 2
Kanal 3 Utetemp -15
Kanal 4 Förångn -01gr
Kanal 5 Avlufts 03gr
Kanal 8 Temp kompressorgivare 27gr
Kanal 9 Tilluftstemp 10gr
Kanal 10 Beräknad framledn 39gr
Kanal 11 12gr
Kanal1 4 A4

-Kompressor i drift.
-‎Avfrostning pÃ¥gÃ¥r ej
-Elpatron ej i drift

Driftlägesindikeringar:
Elpatron släckt.
Cirkulationspump släckt.

Jag åtgärdade blockeringen genom att på vanligt sätt välja på kanppen att elpatronen och cirkulationspumpen får kopplas in vid behov. Elpatronen kopplades omedelbart in och panntempen började öka.

Hur kan elpatronen och cirkulationspumpen vara blockerade helt plötsligt? Jag har inte valt det, känns som någon form av elektronikfel?
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2018, 08:26:30 »
Det var nog det lilla husspöket som var uppe och spökade í natt... ::) Man kan ju känna lite på knappen om det känns som den glappar på något sätt? Intressant att det verkar som det sker självcirkulation genom tilluftsbatteriet utan cirkulationspumpen eftersom tilluftstemp är 10 grader. Hur menar du "Kanal1 4 A4"?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kg06

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2018, 09:24:52 »
Just det där med Kanal1 4 A4 ska vara Kanal 14 A4, men det fattar jag faktiskt inte för A4 ska inte var att alternativ på den kanalen.....
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2018, 09:59:53 »
Kanal 14 borde då visa 03 = El-patron och cirkulationspump blockerad. Kompressor kopplas in vid behov. Om det visar A4 eller andra hexadecimala värden till och från kan man misstänka fel på styrkortet. Finns som reservdel på t.ex. JSenergi för ca 2000 tusen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kg06

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2018, 20:12:01 »
Ok tack för bra svar, chattade länge med en på JS energi ang detta han trodde att det kunde vara reläkortet. Men det tror jag inte då elpatronen och cirkulationspumpen hade blockerats oförklarligt. Känns som nåt tjall med styrkortet. Frågan är bara om man ska chansköpa ett styrkort för 2400kr....
Kan man hitta någonstans ang att det var hexadecimalt värde på kanal14......
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P MÃ¥ste startas om
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2018, 08:28:56 »
Om det skulle vara fel på reläkortet borde det i så fall vara spänningsmatningen till elektroniken och styrkortet. Någon elektrolyt-kondensator som blivit dålig och kanske svält upp? Men det går ju att mäta upp både DC och AC (rippel) på sekundärsidan för att kolla. Har inte sett någon annan som skrivit om konstiga hexadecimala värden i displayen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!