Urkopplad växelventil i värmeproducerande läge
Den vita knappen (vita) nedanför spaken,Om du trycker på den och vrid MOTURS så lossnar ställdonet(motorn) och nu ser du själva sorgebarnet och det är insatsventilen som du kan köpa ny för 300 kr och byta.Den heter VCZZ6000/U och passar till din Honeywell 4012 men stäng tur och retur och gör systemet trycklöst först.Problemet är att det är inget som drar upp ventilen när den växlar från varmvattenkörning till värmekörning utan den är fjäderbelastad och ska följa med upp men kommer det lite skit i systemet och fettet börjar försvinna börjar insatsventilen kärva.Du kan under tiden ta bort ställdonet och trycka hårt uppe på ventilen några gånger för att se om den släpper men brukar börja kärva igen efter ett tag igen så bäst är att byta ut den.Insatsventilen kan du köpa hos alla ÅF som säljer värmepumpar och dom flesta märken av äldre värmepumpar kör med honeywell växelventiler 4012/4013.Sätt tillbaka ställdonet genom att vrida MEDURS.PS:Fick du igång cirkulationspumpen?Man kan inte bara känna på cirkulationspumpen genom att känna med handen utan bäst är att ta bort centrumskruven och lysa med ficklampa för att se om axeln snurrar.
Tack för info, har inte specifikt kollat annat med circ.pumpen än att vid de tre olika lägena hör man varvtalsskillnaderna, sen med växelventilen i rätt position blir ju alla elementen varma så cirkulationen finns ju där bara växelventilen är i rätt position.
Ja, bilden på ventilen visar hur den ställer sig när jag drog ur kabeln, precis som du säger öppen mot värmesystem i huset. När kabeln är inkopplad och pumpen drar igång, växlar den direkt till stängd i ca 1min för att sedan öppna, dock hinner returgivaren bli för varm så pumpen stannar och skickar bara ut några få liter varmvatten i elementen. Samma fenomen med nya ventilen också.. luftning nej, hann inte med, många saker just nu, läckte ju inte ut så mycket med de stängda ventilerna..Men kan det va något fel på styrningen av ventilen..?