Nibe 310P konstiga värden?
« skrivet: 28 september 2015, 16:03:19 »
Tycker jag har lite konstiga värden med min 310P. Framledningstempen är väl ganska hög? Avvikelse 24C?

 1 Panntemperatur: 49
 2 Framledningstemperatur: 48
 3 Utetemperatur: 15
 4 FörÃ¥ngningstemperatur: 15
 5 Avluftstemperatur: 14
 6 Vald, värmekurva: 7
 7 Förskjutning, värmekurva: 00
 8 Temperatur, kompressorgivare: 48
 9 (Tilluftstemperatur)
10 Beräknad framledningstemperatur: 24
11 Avvikelse, framledningstemperatur: 24
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 22:03:53 »
Hej!
4 och 5  skall avläsas när kompressorn gÃ¥r och har varit igÃ¥ng nÃ¥gra minuter.
Sen kan shunten vara trasig, men kolla först att den inte står i manuellt läge?
Det bör finnas en ställskruv bredvid shuntratten som ska peka på A och inte en hand.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fatfinn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 11:08:34 »
Kompressorn är igång när 4 & 5 är avlästa. Panntempen ligger konstant på 48-49 °C och kompressorn går hela tiden. När ska elpatronen gå igång?
Ska kolla shunten...
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 20:58:42 »
I så fall är nått fel, så höga temperaturer på förångare/avluft är inte normalt.
Antingen är kompressorn trött eller sÃ¥ är det brist pÃ¥ köldmedia.  :'(

Panntemp brukar ligga kring 48-52 °C, däremot bör ju shunten dra ner på värmen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fatfinn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2015, 19:20:57 »
Shunten var ej på automatinställning. Nu funkar det... tummenupp
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Utloggad Fatfinn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015, 15:26:56 »
Fast nu verkar inte shunten fungera i automatläget. Framledningstempen ligger på 22c i automatläget. Måste köra shunten manuellt gör att öks tempen. Går lätt att vrida för hand. Fel på nåt styrkort?
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2015, 15:40:31 »
Du kanske har råkat ställa shunten i manuellt läge genom att dra ut eller trycka in vredet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2015, 18:35:56 »
Det brukar vara en ställskruv bredvid shuntratten på dom där.
Jag skulle gissa på att shuntmotorn är paj, men ta hem nån som kan felsöka om du inte råkar ha en multimeter och kan mäta upp styrsignalen till shunten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fatfinn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2015, 00:04:30 »
När jag vrider shunten medurs så ploppar den ut. Då borde den väl va på auto? Hittar ingen ställskruv.
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2015, 07:21:17 »
Äldre årsmodeller av 310P hade ratt som ploppar ut medan senare årsmodeller har vred med ställskruv bredvid på shunten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2015, 07:22:53 »
När jag vrider shunten medurs så ploppar den ut. Då borde den väl va på auto? Hittar ingen ställskruv.

OK då är det den nyare varianten på shunt.
Utploppad är Auto.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2015, 08:19:52 »
TS har alltså den äldre varianten av shunt, reservdelsnummer 418119 SHUNTMOTOR enligt en gammal lista.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2015, 12:00:26 »
Surrar det något i shunten när den ställs på Auto??

Öka annars på kurvan till typ max för att se om shunten jobbar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2015, 12:04:10 »
Den jobbar långsamt, så man får ha tålamod...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!