Författare Ämne: Fighter 410P - shunten paj eller vad?  (läst 14548 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #45 skrivet: 27 februari 2012, 23:53:09 »
A02 imorse, vi hade ca -12 ute då. Sambon startade om pumpen innan jag hann kolla värdena  >:(, hon hade sett att panntemp:en var ca 40. Antingen var kurva/förskjutning för lågt (hade sänkt lite) eller så är det fel i pumpen. Får väl vänta på nästa vinter, nu lär det bli varmare  :). Kompressorn måste ha tappat effekt sen förra vintern då den själv orkade hålla panntempen bättre fast det var kallare då än nu, eller så minns jag helt fel  Sc:,h

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #46 skrivet: 04 mars 2012, 20:57:00 »
Nähä, blev inte sommar riktigt än, däremot en A02:a igen igår natt när det blev kallare.
Kanalerna precis efter: 1 52 ; 2 10 ; 3 -6 ; 4 10 ; 5 7 ; 6 8 ; 7 -6 ; 8 52 ; 9 6 ; 10 31 ; 11 -20
Beskrev problemet till fraganibe, får se ifall de har några ideer.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2012, 13:53:04 »
Funderat och funderat. Kan det vara så att nu när elpatronen är blockerad hela tiden att kompressorn orkar endast värma pannan till exvis 40 grader under natten, sedan tycker niben att VV är inte tillräckligt varmt och slutar skicka ut börvärdet till radiatorkretsen så att VV kan bli tillräckligt varmt igen, trots att börvärdet kanske ligger på 30 grader, sen jobbar kompressorn ikapp när utetemp blir varmare så att det blir 52 eller nåt men pumpen ligger fortfarande i "prioritera VV istf framledningen" mod så att vi får en A02:a? Har 410P en "prioritera VV mod"? Vad aktiverar och deaktiverar den i såna fall?
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 00:52:56 av svmh906 »

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #48 skrivet: 06 mars 2012, 10:04:52 »
Funderat och funderat. Kan det vara så att nu när elpatronen är blockerad hela tiden att kompressorn orkar endast värma pannan till exvis 40 grader under natten, sedan tycker niben att VV är inte tillräckligt varmt och slutar skicka ut börvärdet till radiatorkretsen så att VV kan bli tillräckligt varmt igen, trots att börvärdet kanske ligger på 30 grader, sen jobbar kompressorn ikapp när utetemp blir varmare så att det blir 52 eller nåt men pumpen ligger fortfarande i "prioritera VV istf framledningen" mod så att vi får en A02:a? Har 410P en "prioritera VV mod"? Vad aktiverar och deaktiverar den i såna fall?
Ingen?  ???

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #49 skrivet: 06 mars 2012, 20:00:14 »
Här frågan till nibe: "Vi har haft problem med ett antal A02:or i vintras när utetemp sjunker, senast i natt, men inte varje gång, kanske mera frekvent nu än tidigare i vinter. Cirkulationspumpen snurrar, kollat, ökar jag den från 1:an till 2:an så brukar framledningen gå upp ca 1 grad , den är endast 1 år gammal. Innegivaren bortkopplad. Returen stängd, cirkulation endast till tilluftsbatteriet m a o, skruven till tilluftsbatteriet är fullt öppet. En LLVP värmer huset i övrigt.
Kanalervärdena från inatt precis efter sista A02: 1 52 ; 2 10 ; 3 -6 ; 4 10 ; 5 7 ; 6 8 ; 7 -6 ; 8 52 ; 9 6 ; 10 31 ; 11 -20
Är shunten sönder? Kan den tänkas kärva ifall det finns partiklar i cirkulationsvattnet?
Elpatronen blockerad, kan det vara ett problem fast kompressorn på 550W i sig orkar värma panntemp:en till 54 grader då den stängs av?
När jag ökar på kurva + lutning så börvärdet på framledningen går upp nån grad går även ärvärdet upp nån grad men avvikelsen är skyhög ändå.
Jag brukar ha höjt kurvan + lutning lite och tryckt in och vridit på shuntenratten fram och tillbaka och satt den på  auto igen och sen startat om pumpen vilket brukar ha löst problemet för stunden.
Har Ni någon idé eller kan gissa om vad som är fel? Styrkortet?
Vad kan man göra? Mäta så shunten får spänning på endast ”öka” sidan när avvikelsen är så stort negativt?"

Och svaret: "Det låter onekligen som om shunten inte gör sitt jobb. Det kan kärvat ihop av kalk eller så kanske motorn har lagt av.
Vi rekommendarar dig att kontakta någon av våra serviceombud enligt nedan för service.
http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/"

Om motorn har lagt av borde väl inte framledningen inte alls följa börvärdet? Kanske det där med kalk i vattnet är problemet. Folk verkar ha tröttnat på att läsa denna tråd eller åtminstone att svara. Ingen här som haft liknande problem?

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #50 skrivet: 06 mars 2012, 20:06:16 »
Kolla var givare sitter för uteluftstempen.

Det har ju varit en del pumpar som stoppat pga frånluftstemp under 16 ºC fast man haft 20 ºC inomhus.

Den kanske sitter galet.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #51 skrivet: 07 mars 2012, 00:19:20 »
Kolla var givare sitter för uteluftstempen. Det har ju varit en del pumpar som stoppat pga frånluftstemp under 16 ºC fast man haft 20 ºC inomhus. Den kanske sitter galet.
Utegivaren sitter på norrväggen, kanske 2,5 meter ovanför marknivån, kanal3 var endast -6, inte så jättekallt när det hände sist m a o.  Folk som fått A02 pga frånluften under 16, fast 20 innetemp, kompressorn gick inte mao, hmm, förstår inte riktigt hur du menar, våran innegivare är bortkopplad.
Vet inte vad man ska tro på riktigt, lite svårt att beskriva problemet också, men problemet uppstår ju när det blir kallare (eller kanske när det är riktigt kallt och det blir lite mindre kallt, typ), men känns ju att styrkortet borde vara ok (kanske??). Skönt att se att nån orkar läsa denna tråd i varje fall. Undrar lite som sagt om niben går över till prioritera panntemp (VV) hårt framför framledning vid nåt läge, och sedan kanske det krävs att panntemp ska hålla en "hög" temp en tid för att den ska gå som "vanligt" igen. Inser att jag kör på gränsen (elpatron blockad) när panntemp kan ligga på endast 40 när man duschat eller att det varit kallt under natten och det tar ett antal timmar innan kompressorn jobbat upp till 54.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #52 skrivet: 07 mars 2012, 00:28:47 »
Utegivaren sitter på norrväggen, kanske 2,5 meter ovanför marknivån, kanal3 var endast -6, inte så jättekallt när det hände sist m a o.  Folk som fått A02 pga frånluften under 16, fast 20 innetemp, kompressorn gick inte mao, hmm, förstår inte riktigt hur du menar, våran innegivare är bortkopplad.
Vet inte vad man ska tro på riktigt, lite svårt att beskriva problemet också, men problemet uppstår ju när det blir kallare (eller kanske när det är riktigt kallt och det blir lite mindre kallt, typ), men känns ju att styrkortet borde vara ok (kanske??). Skönt att se att nån orkar läsa denna tråd i varje fall. Undrar lite som sagt om niben går över till prioritera panntemp (VV) hårt framför framledning vid nåt läge, och sedan kanske det krävs att panntemp ska hålla en "hög" temp en tid för att den ska gå som "vanligt" igen. Inser att jag kör på gränsen (elpatron blockad) när panntemp kan ligga på endast 40 när man duschat eller att det varit kallt under natten och det tar ett antal timmar innan kompressorn jobbat upp till 54.

Förlåt, omformulering, Uteluftgivaren.
Du har 4 luftventiler på din pump, frånluft, avluft, uteluft, tilluft.

Det finns förstås en givare som mäter när uteluften blir för kall och batteriet riskerar att frysa och den givaren ger dig A02-larm.

Du skall veta att krävs mycket kallt innan ett vattenbatteri som cirkulerar radiatorvatten fryser. Det kan vara -20 ºC ute utan att det fryser.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #53 skrivet: 07 mars 2012, 01:02:11 »
Det finns förstås en givare som mäter när uteluften blir för kall och batteriet riskerar att frysa och den givaren ger dig A02-larm.
Det är tilluftstemp (kanal9) som blir låg och ger A02 (vid ca 5 grader kanske), tror jag.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #54 skrivet: 05 februari 2019, 13:02:55 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!