Författare Ämne: Hyperinverter - Vad skiljer SRK25ZFX-S frÃ¥n SRK35ZFX-S  (läst 3184 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
Hej. Jag är som sagt förvirrad!

Försöker hitta data på Hyperinvertern. Här är tex ett datablad:
http://www.globalvarmeteknik.se/pdf/hyper-inverter.pdf

När det gäller värme så kan jag se två skilnader mellan 25:an och 35. Dels har 35:an 100W mer i utefekt men framförallt har den betydligt högre nominell effekt och sämre COP.
Men vad är egentligen nominell effekt? Är inte det bara ett teoretiskt värde för vad man valt att kalla nominellt?
Vad har 35:an för COP när den ger 3,0kW? Är det samma som 25:an så är det i princip ingen skilnad!

Här är ett annat datablad:
http://www.clima.se/Produktblad_hemsida/Produktblad_2005/MHI.SRK.ZFX.pdf
Här finns inte 35an med utan stora modellen heter SRK-25ZFX-SA, den har samma uteffekt som SRK35ZFX-S, men samma COP som SRK25ZFX-S.

Vad gäller egentligen?
Finns det fler modeller än dessa tre?

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Hyperinverter - Vad skiljer SRK25ZFX-S från SRK35ZFX-S
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 16:28:36 »
Hej.

Finns ju en 50-storlek också.

Det kan vara sÃ¥ att storlek 35 har en flackare effektkurva, d v s att den styrs ut hÃ¥rdare när temperaturen faller (typ samma programmeringskurva som Sanyo 123EH kontra 93EH). Det behöver inte skilja mycket mellan en 9:a och en 12:a vid +7 grader.  Sc:,h

Annars är ju luft/luftvärmepumpars effektangivelser ett litet kapitel för sig. Storlek 25 avser ju kyleffekt 2,5 kW och 35 avser kyleffekt 3,5 kW. En del maskiner som lämnar 5 kW vid +7 grader klarar bara 2 kW värmeeffekt vid -15. Sedan finns det 4 kW maskiner som nästan ger 3 kW värmeeffekt vid -15. Det hänger på programmeringen.

Kan hålla med dej att detta med nominell effekt är lite "skräddarsytt" ibland. Det finns exempel på att man aktivt sökt maximal COP vid olika varvtal och sedan valt detta som nominell effekt.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!