Skrivet av: S. Hansen
« skrivet: 11 mars 2015, 21:33:22 »Har haft et EX65 anlæg med tilhørende T12 enhed i et år nu.
Har haft store indkøringsproblemer og meget usikker drift.
Har fået udskiftet printkort (styreenhet) og det hjalp gevaldigt
Senest et meget stort elforbrug på 70 KWatt om dagen.
Viste sig at kompressor slet ikke fungerede, da ledninger til føler (Lågtrycksvakt) var løse/faldet af.
Nu kører anlæg igen og vi forbruger ca. 20 KWatt om dagen.
Med hensyn til støj.
Prøv at ændre VP Fläkt hastighed til Sakta og Fläkt Sakta til -20%
Prøv at ændre UV Pumpen (kompressor) til max 90Hz
Disse to justeringer giver markant mindre støj og susen.
Har haft store indkøringsproblemer og meget usikker drift.
Har fået udskiftet printkort (styreenhet) og det hjalp gevaldigt
Senest et meget stort elforbrug på 70 KWatt om dagen.
Viste sig at kompressor slet ikke fungerede, da ledninger til føler (Lågtrycksvakt) var løse/faldet af.
Nu kører anlæg igen og vi forbruger ca. 20 KWatt om dagen.
Med hensyn til støj.
Prøv at ændre VP Fläkt hastighed til Sakta og Fläkt Sakta til -20%
Prøv at ændre UV Pumpen (kompressor) til max 90Hz
Disse to justeringer giver markant mindre støj og susen.