Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 17 februari 2018, 18:00:51 »

hej du har ett enrörssystem,
har ni byggt om nyligen? tagit bort radiatorer, bara pluggat rör, det systemet du har är serie´kopplat, tar du bort en radiator så har du ingen förbindelse.
Kan också vara så att kopplet du ser på bilden längst ner tillvänster är defekt/att det är stopp i det.
har ni värme på övervåningen är det inget fel på  värmepumpen utan det ligger på värmesystemet.
En vvsare bör kunna hitta felet, annars skall de byta jobb.
man kan kolla om man har flöde i systemet genom att koppla ur bottenvåningens rör och koppla på vatten för att trycka.
Det kan också vara en radiatorpump som  börjar ge upp, orkar övervåningen men inte bottenvåningen.  ta en  irmätare och mät var på rören/radiatorerna som det  är varmt och var det inte är varmt.
Bor du i skåne kan jag hjälpa dig.
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 15 februari 2018, 09:13:11 »

Skönt det löste sig!
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 14 februari 2018, 21:44:57 »

Hej
Felet var att LK-shunten för golvvärme var  inställd på två rörssystem och vi har ett rörssystem.
Nu har vi satt igång golvvärme med rätt inställt shunt och allt fungerar.
Tack för all hjälp tummenupp
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 11 februari 2018, 00:09:12 »

Hoppas det löste sig, lycka till tummenupp
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 10 februari 2018, 20:22:45 »

Vi har luftat alla element igen och har stängt cirkpumpen på LK-shunten.
Nu har vi två element varma och tre ljumma på bottenvåningen.
Vi håller tummarna och avvaktar. 
Sen (på måndag) kollar vi inställningen på LK-shunten och provar att ställa om det till 1 rörssystem.
Det verkar vara orsaken till problemet!
Tack för alla råd och tips  tummenupp
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 10 februari 2018, 16:59:59 »

Kolla i manualen och prova ställa om shunten på nedre plan till ettrörs först. Kan ju vara så att det är annorlunda framdraget med rören på ovanvåningen därför det funkar. Säger inte att detta är felet men lär ju vara en bidragande faktor, hoppas ni får det att fungera och uppdatera tummenupp
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 10 februari 2018, 16:46:59 »

Ok, det verkar stämma att det är ettrörssystem.

Ska försöka ha cirkpumpen på LK shunten avstängd i 24 timmar.
Men varför fungerade det tidigare (inte helt perfekt)
och varför fungerar det på övre våningen där det finns också en  LK shunt?

tusen tack för hjälpen
 :)
 
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 10 februari 2018, 14:58:22 »

Om det hade varit två rörssystem hade nog både rören blivit kalla då termostaten stänger så stängs även flödet.

http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Läs sida 6.

”Hur ser man att ett AGA/TP koppel är 1- eller 2-rörs?
Svar: På röret mellan fördelare och ventil  nns en röd eller blå tejp. Röd betyder 1-rörs, blå 2-rörssystem.”
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 10 februari 2018, 14:42:32 »

Vi testade, stängde termostaten till ett varmt element.
Efter en timme  röret till blev kall men returen var fortfarande varm
En annan indikering att det är ett tvårörssystem är att shunten till golvvärme på övervåningen är
inställd på tvårörssystem och det fungerar mycket bra. 
 :)
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 10 februari 2018, 11:22:20 »

Då är det ett ettrörs system du har. Är lk shunten inställd på 1 rörssystem? Annars lär det vara den som bråkar.

http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.134_lk-minishunt-m60.pdf Kolla sida 1 punkt 2
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 10 februari 2018, 10:12:09 »


Bara en radiator är bytt för 9 år sedan, resten gamla från 1982 med röd tejpning.
 :)
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 09 februari 2018, 20:28:10 »

Provat ha cirkpumpen på lk shunten avstängd? 24 timmar (Om den stjäl allt flöde på nedanvåningen). Har du bytt alla radiatorer på nedanvångingen eller du har några ”gamla” mest om dom har någon röd eller blå tejpning
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 20:22:11 »

Provat stänka cirkpumpen på lk shunten? Dom flexslangarna, är dom diffusionstäta?
Cirkpumpen på LK shunten jobbar. Vet ej om flexslangarna är diffusionstäta.
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 20:12:58 »

Man kan göra ett experiment:

Stäng både tilloppsventil(handratt/termostatventil) samt returventil på en radiator på bottenvåningen,
öppna därefter luftningsventilen.......ingenting ska komma då.

Öppna därefter en ventil i taget och kolla om det kommer vatten ur luftningsventilen.

Returventil?

Om det mot förmodan ej kommer vatten i båda fallen, så finns kanske ett stopp i stigar- eller returledning.
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 09 februari 2018, 20:08:13 »

Provat stänka cirkpumpen på lk shunten? Dom flexslangarna, är dom diffusionstäta?
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 20:02:16 »

Finns det filter i värmekretsen, som kan vara igensatt ??

 Filter har rensats upprepade gånger  :)
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 19:51:40 »

Med rören spolade så borde ett stopp upptäckas om det inte var riktiga klåpare.

Har värmen försvunnit gradvis eller var det kalla element en dag?
Har det gjorts något arbete med värmesystemet? Tänker mest på någon ombyggnad vår/sommar och framåt vintern en kylig dag så upptäcker ni att alla element på nedervåningen är kalla. Det är lätt att man tror sig minnas att det fungerat fram till nu, fastän problemet egentligen funnits en längre tid.

Värmen har försvunnit gradvis och minskat från element  till element.
För två år sedan sa har vi lagt klinker i badrummet med vattenburen värme med minishunt LK60 till befintliga systemet, samma lösning finns på övre våningen där allt fungerar

Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 19:42:28 »

Långsökt

Inga ventiler någonstans som är stängda ?? för bottenvåningen
Alla termostat på bottenvåningen är borttagna
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 09 februari 2018, 18:40:34 »

Finns det filter i värmekretsen, som kan vara igensatt ??

Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 09 februari 2018, 18:35:48 »

Är det pex rör till radiatorerna eller koppar? Dom första pexrören var inte diffusionstäta och kan ”kleta” igen rören men som ovanstående har skrivit så borde ju rörisarna upptäckt om där inte är flöde på systemet.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 09 februari 2018, 18:04:54 »

Man kan göra ett experiment:

Stäng både tilloppsventil(handratt/termostatventil) samt returventil på en radiator på bottenvåningen,
öppna därefter luftningsventilen.......ingenting ska komma då.

Öppna därefter en ventil i taget och kolla om det kommer vatten ur luftningsventilen.

Om det mot förmodan ej kommer vatten i båda fallen, så finns kanske ett stopp i stigar- eller returledning.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 09 februari 2018, 17:28:42 »

Vi tror att det är ett tvårörssystem, inga ritningar på rördragningen, huset byggt 1982.
Vi har redan försökt med att stänga alla element med värme (dvs på övervåningen), cirkpumpen går på max
men det hjälpte inte.
Kanske kan det vara stopp i rören någonstans?

Tack för hjälpen :)

Med rören spolade så borde ett stopp upptäckas om det inte var riktiga klåpare.

Har värmen försvunnit gradvis eller var det kalla element en dag?
Har det gjorts något arbete med värmesystemet? Tänker mest på någon ombyggnad vår/sommar och framåt vintern en kylig dag så upptäcker ni att alla element på nedervåningen är kalla. Det är lätt att man tror sig minnas att det fungerat fram till nu, fastän problemet egentligen funnits en längre tid.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 09 februari 2018, 15:50:05 »

Långsökt

Inga ventiler någonstans som är stängda ?? för bottenvåningen
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 13:41:41 »

om ni har ett sk överfallssystem, så kan det finnas luftningspunkt....nå´nstans på övervåningen

leta i garderober och skrymslen.....

---luft där hindrar vattnet att sjunka ned till bottenvåningen

Hej Rocas
Vi har inte överfallssystem, har inte hittat iallafall.
Tack för hjälpen
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 13:35:01 »

Vi tror att det är ett tvårörssystem, inga ritningar på rördragningen, huset byggt 1982.
Vi har redan försökt med att stänga alla element med värme (dvs på övervåningen), cirkpumpen går på max
men det hjälpte inte.
Kanske kan det vara stopp i rören någonstans?

Tack för hjälpen :)
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 09 februari 2018, 10:46:13 »

Finns det ritningar på rördragningen? Ett eller tvårörssystem?
Är det separata slingor skulle jag pröva att stänga slingan upp, alternativt alla termostater på elementen som ger värme, och ställa cirkulationpumpen på max. Det borde tvinga fram vatten genom de kalla elementen och förhoppningsvis kommer cirkulationen igång.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 09 februari 2018, 10:36:34 »

om ni har ett sk överfallssystem, så kan det finnas luftningspunkt....nå´nstans på övervåningen

leta i garderober och skrymslen.....

---luft där hindrar vattnet att sjunka ned till bottenvåningen
Skrivet av: Bettan54
« skrivet: 09 februari 2018, 09:48:59 »

Hej,

Vi har en IVT värmepanna och bergvärme, ca 9 år.
I flera veckor har vi haft ett problem med att alla element på bottenvåningen är kalla.

Vi har luftat elementen flera gånger, gått genom alla termostat, ingenting hjälper.
När vi luftar elementen så kommer varmvatten fram, sedan kallnar det bara.
Elementen på övre våningen går för fullt och det har räddat oss.
Följande är gjord
luftning,
spolning av slinga  och element,
ny cirkulationspump
alla termostat genomgångna(inkl nålen)


Vad kan det vara för fel?

Vi hade lyckats få tre besök av VVSare, ( jättesvårt).
Dem två första gick genom hela systemet och har inte hitat någonting.
Den andra har bytt cirkulationspumpen och kollat runt men ingenting hjälpte.
Idag kommer en ny rörmakare och vi hoppas på en lösning, men det är inte säkert....

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!