Ämnessammanfattning

Skrivet av: Hatten
« skrivet: 01 januari 2014, 16:08:02 »

Tillbaka på ruta ett igen, nu tappar vi inte trycket när jag låter toalettslangen droppa/rinna vatten. Skumma tillfälligheter som hände förra gången när trycket tappades.
Skrivet av: Largion
« skrivet: 01 januari 2014, 16:05:58 »

Dra upp trycket till 1 bar och ta bort spillröret till din 2,5 bars ventil för att se om det droppar eller är fuktigt där. Du kan även sätta en liten fryspåse över den och vänta någon timme för att se om den läcker. Att den skulle vara kopplad till tappvattnet är uteslutet.
Och så länge trycket inte hoppar upp och ner vid temperatur skillnader i tanken så är det inte häller expansionskärlet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2014, 15:43:49 »

Det var ju nån som skrev här eller på byggahus-forumet att toalettcisternen blev varm och skön varje gång man hade spolat. Dock var inte den toaletten kopplad till värmesystemet, utan bara till tappvarmvattnet...
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 01 januari 2014, 15:35:48 »

Hade det varit kopplat så, så hade du tappat allt tryck i pannan varje gång du spolar :) Påminner mig om en nyrenoverad lägenhet, när man satte på taklampan i köket så startade spisen haha , han som hade kopplat elen påstod att han vad elingenjör från Warsaw University...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2014, 15:33:14 »

I så fall borde trycket i pannan dyka till noll om du spolar i toaletten.
Om tappvattensystemet är ihopkopplat med värmesystemet så borde det spruta ut vatten via värmesystemets säkerhetsventil eftersom tappvattnet håller mycket högre tryck.
Om toaletten skulle vara kopplad till värmesystemet så skulle det bara gå att spola en gång innan trycket blir noll och inget nytt vatten fylls på i cisternen.

Skrivet av: Hatten
« skrivet: 01 januari 2014, 15:25:33 »

Ja det låter konstigt.
Jag menar vattenslangen till toalettstolen, den droppade lite och medförde att trycket i pannan föll. Måste nästan testa igen...

Vad kan jag göra för tester mer och kontrollera om det är felkopplat?
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 01 januari 2014, 15:02:50 »

Hatten, ditt radiator/gv system ska normalt inte vara ihopkopplat med ditt färskvatten. (förutom påfyllningsventil till värmesystemet då).

Menar du rör för vatten in i wc-stolen som läckte och som sedan vid tätning gjorde att ditt tryckfall i värmesystemet slutade? Eller är det gv slinga in i badrummet du menar kanske?

Låter mycket märkligt, hade de båda haft en koppling mellan sig, hade du haft 9 bar på värmesystemet. Eller rättare sagt, det hade skvalat från säkerhetsventilen(1,5B) hela tiden. Men klart, felkopplingar har ju skett förr...
Skrivet av: shogo
« skrivet: 01 januari 2014, 11:24:14 »

Ok, jag verkar ha nån form av knas med trycket i vår 750.
Har haft svajigt vattentryck under några dagar förmodligen på att vi delar brunn med grannen och det går först via deras tryckkärl som förmodligen har tappat trycket igen då det var så för några månader sedan.
När jag då av en slump även kollade trycket i värmepumpen, då det iofs inte bör ha något med varandra att göra, så stod mätaren på 0 bar (var på 1 bar då jag kollade senast för några månader sen).
Fyllde upp i går kväll till 1 bar och i morse så var trycket nere på ca 0,7 bar, fyllde åter upp till 1,5bar så får vi se.
Skrivet av: Hatten
« skrivet: 01 januari 2014, 11:09:05 »

Jag vet vad som löste problemet men jag förstå fortfarande inte varför.

Vattenslangen till en av toaletten i ett av badrummen droppade några droppar per dag, när jag fixade den så slutade pannan tappa trycket. Har simulerat problemet efteråt och samma scenario uppstår igen.
Skrivet av: shogo
« skrivet: 31 december 2013, 22:47:42 »

Hur har det gått med detta, var det ok eller var det någon felaktighet som gjorde att trycket alltid sjönk?
Skrivet av: Hatten
« skrivet: 17 oktober 2013, 21:28:32 »

Vattnet läcker ut från slangen ner i brunnen, det rinner någon halvliter på några timmar. Har beställt hjälp från nibe så jag får väl svar på vad som kan vara fel när det tittat på pannan.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 17 oktober 2013, 09:14:31 »

Om gummimembranet i expkärlet är kasst så tappas trycket väldigt fort, det räcker sannolikt med några centiliter - någon deciliter.
För att få kolla på mängden måste du sätta en burk under, fogen kan ta hand om rätt mycket vatten.
Och du kan ju göra en snabbtest genom att öka trycket nu, sätta dit burken och sedan släppa ut med säkerhetsventilen till önskat lågt tryck och se hur mycket vatten det blir i burken (behöver inte vänta 12 timmar och låta naturen ha sin gång).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 oktober 2013, 07:57:00 »

Om gummimembranet i expkärlet är kasst så tappas trycket väldigt fort, det räcker sannolikt med några centiliter - någon deciliter.
För att få kolla på mängden måste du sätta en burk under, fogen kan ta hand om rätt mycket vatten.
Skrivet av: Hatten
« skrivet: 17 oktober 2013, 07:52:49 »

Någon som vet hur mycket vatten 1 bar ner till 0 är?

Jag drog ut slangen (från avrinningen) som går ner i brunnen och la den på kakeln, vad jag kan se nu på morgonen är att det är lite fuktigt i fogen ner mot brunnen men det handlar ju bara om droppar...
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 16 oktober 2013, 22:04:24 »

Inte läst hela tråden. Läckage verkar uteslutet? Kasst expansionskärl skulle kunna förklara det snabba tappet.  dontknow
Skrivet av: Hatten
« skrivet: 16 oktober 2013, 21:49:07 »

Nu har vår F750 börjat tappa trycket igen, fast nu går det från 1bar ner till 0 på mindre än 12 timmar. (Har varit så i en vecka).
Någon som har någon ide om vad felet kan vara? (Inget vatten syns under pumpen)
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 14 februari 2012, 23:01:40 »

Ja, du får nog sätta burken/trasan direkt vid säkerhetsventilen då. För avfrostningen vill du ju inte mäta.

Undrar om ens tryckmätaren går under 0.7 om du släpper ut vatten med flit (med säkerhetsventilen). Kanske 0.7 betyder att systemet är trycköst.  Sc:,h

Du kan alltid testa hur mycket vatten som skillnaden mellan 1.0 och 0.7 motsvarar genom att först fylla upp till 1.0 och sedan tappa ut till 0.7 och ha en burk under spillröret. Då får du en uppfattnings om hur mycket/lite det i såna fall kanske läcker.
Skrivet av: Hatten
« skrivet: 14 februari 2012, 22:48:52 »

Luftat systemet har jag gjort för att jag fick det rådet av installatören att det kunde behövas göras några gånger innan det var helt luftfritt. Får kolla upp det där spillröret, det rinner ju därifrån när den avfrostar.
Nej, det går aldrig under 0.7 det verkar som det stannar av där.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 14 februari 2012, 22:07:26 »

Kolla installatörsmanualen på Nibes hemsida (om du inte har den i pappersform). Det ska finnas ett spillrör från säkerhetsventilen för radiatorsystemet. Där det röret mynnar ut ställer du en burk som samlar upp ev vatten. Eller en torr trasa.

Annars; varför har du luftat många gånger? Har du ett läckage nånstans där luften kommer in? Det skulle ju förklara varför trycket sjunker också.

Alt 3 (långsökt): Kan det vara fel på tryckmätaren; går trycket nånsin under 0.7?
Skrivet av: Hatten
« skrivet: 14 februari 2012, 21:59:35 »

Hur kollar jag om det läcker vatten från radiatorkretsens övertrycksventil?

Jag har luftat system många gånger och alltid tagit upp värdet till 1.0 bar, men det sjunker alltid och lägger sig stabilt på 0.7. Är det normalt att det gör så?
Skrivet av: R Göran
« skrivet: 09 februari 2012, 13:54:04 »

Kolla att det inte läcker vatten från radiatorkretsens övertrycksventil. Har du luft i systemet kan det bli variationer i trycket beroende på temperatur. Kolla ev läckor och lufta radiatorerna.

Skrivet av: Hatten
« skrivet: 09 februari 2012, 08:50:43 »

Under ca 3-4 veckors tid så har trycket på mätaren på Nibe 750F tappat trycket från ca 1 bar till 0.7.  Är det något man behöver oroa sig över eller är det någon som har någon vettig förklaring på varför?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!