Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 04 januari 2009, 08:03:21 »Gomorron
En del tid brukar gå åt att lufta ibland...
I ett egnahem med radiatorer gör jag såhär:
Pumpen av
Om lågt tryck/ dåligt med värme i huset= Kollar trycket i expansionen
Fyller på tryck till max
Luftningsrunda med start från den högsta/längst bort placeringen
Kontrollerar trycket igen/ påfyllning
Testar på "fullgas" alltså max shunt+pump i 5 minuter
Inställningar på normalläge= tar en pratpaus/ översyn av annat
Kollar igen, majoriteten av besöken är klara med det
Observera att de som har äldre hus med bör kolla trycket i expansionen samt vattentrycket minst en gång i året.
Hittar ofta tomma exp. och med det så sugs det luft i i värmesystemet via avluftningar etc