Författare Ämne: varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12  (läst 2819 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Moberg83

  • Gäst
Moberg83
varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12
« skrivet: 20 juli 2015, 11:26:16 »
Hej. ifjol sommar hade jag lite problem med kärvande växelventil, men funkade bara man motionerade den några gånger. samma sak i år, nu tänkte jag åtgärda detta för gott med en lk ventil istället. men efter det började den göra vv 8 gånger pr dygn. har bytt givare till vv tank utan resultat. service kille va här å bytte tillbaka till gamla honeycomb ventil med ny slid. fortfarande samma problem. har kollat trycket osv vidare. enda jag kan se nu är att med en digitaltermo på tanken vid lägsta givaren så diffar det ca 4grader mot vp.
Service killen har inga lösningar. Nån som har nån ide´?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4354
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Behöver den inte luftas efter att du öppnat VV-laddkretsen?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Moberg83

  • Gäst
Moberg83
SV: varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2015, 21:30:01 »
Har luftat och det kommer bara vatten. hur lång tid är normalt för en 12a att värma upp vv? blir inte klok på denna längre.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4354
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Nu vet jag inte hur lång tid det tar med en Thermia, men senaste VV-körningen med min 12 kW Nibe tog ca 10 minuter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Har du testat att den nya ventilen var tät?
(Det är inte självklart).
Har själv råkat ut för en helt ny ventil som läckte.

Om den var tät så är det troligen mycket luft i TWS-slingan, de där kan väl vara knepiga att avlufta ordentligt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Moberg83

  • Gäst
Moberg83
SV: varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2015, 12:09:30 »
Jag känner inte att nån värme kommer på rad kretsen.
Finns det nån annan avluftning än den uppå vvb?

Moberg

  • Gäst
Moberg
SV: varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12
« Svar #6 skrivet: 04 november 2015, 10:23:24 »
Här kommer en uppdatering. Efter att firman va hos mig och inte kunde komma pÃ¥ vad felet va men skickade en räkning och vägrar höra av sig när jag försöker fÃ¥ kontakt med dom sÃ¥ ger jag upp med dom.  Jag bytte själv tillbaka vxl ventilen till den nya LK ventilen men det blev ingen skillnad. Bilden visar ett dygn.
Tiden gick och när det blev lite kallare ute och den började köra värme mot rad på natten så såg jag att den gjorde mindre vv. Bilden visar ett dygn.
Och nu när det är kallt så den gör värme hela dagen fungerar det som det ska. Bilden visar ett dygn.
Men nu upplever jag att den gör mÃ¥nga starter mot rad  istället. Bilen visar ett dygn.
Min pump är på 12kw och mina element är i minsta laget. Men tycker ändå att det ser skumt ut. Nån som har några idéer?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Kan ha varit nåt skräp i vvx som släppte när den började växla mer kontinuerligt mellan vv och värme.
Upp till 30 starter/dygn är OK vid denna årstid.
Vill du minska antalet starter skall du öka värdet för gradminuter.
Se också till att alla radiatorer blir varma som de ska, ahr du termostater som tillåts strypa bort flöde kan det vara en anledning till frekventa start och stopp, värmepumpen får för lite vatten att arbeta med.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Moberg83

  • Gäst
Moberg83
SV: varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12
« Svar #8 skrivet: 04 november 2015, 19:27:09 »
Tack för svar. Jag har några enkel rad element på över våningen som ska bytas till sommaren. Då kanske det blir lite mera vatten för pumpen att jobba med. Får man väl se hur det går till våren när den växlar från värme till vv om samma fenomen uppstår igen. PS höjde hysteres till 15 då blev det lite mindre starter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Du skall försöka ha alla termostater fullt öppna, och låta kurvan och innegivaren styra temperaturen, då får du bästa möjliga ekonomi på anläggningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Moberg83

  • Gäst
Moberg83
SV: varmvatten "försvinner" fortare än förut? diplomat duo 12
« Svar #10 skrivet: 04 november 2015, 22:07:53 »
Alla termostater är öppna och någon innegivare har jag tyvärr inte. Men än så länge är det rätt temperatur inne så det får vara tills i sommar när man kan byta ut lite raddar. Pumpen är från -07 och kompressorn är redan bytt för 3 års sedan. Så därför är jag lite orolig att den slits ut onödigt snabbt.