Författare Ämne: Kall luft frÃ¥n donen  (läst 1259 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anonym

  • Gäst
Anonym
Kall luft från donen
« skrivet: 18 januari 2005, 19:02:08 »
Hej är nybörjare pÃ¥ denna sida. Och har följande problem. Vi har en Nibe 200P  dvs en frÃ¥nluftspump. Denna gÃ¥r via ett tilluftsaggregat ut till ca 3 st don.

Till problemet :när jag startar tilluftsaggregatet får jag varm luft i ca 20 min sen blåser den kalluft är det någon som vet vad det kan vara för fel ??? tacksam för svar



Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Re:Kall luft från donen
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2005, 23:47:45 »
Om jag inte läst fel så är 200P en frånluftvärmepump utan tilluft. Sen kan ju iof värmebärarslingan gå via en kanalvärmare för tillluften.

Vi behöver lite mer info om vad som skall värma tilluften.

/johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Marre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
Re:Kall luft från donen
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2005, 18:38:53 »
200P gör tappvarmvatten o "överskottet" på vp driften blir värme till mindre system. Vp ger knappt 2kw om jag minns rätt.Det första du måste kolla är att kompressorn startar o går. Det finns väl någon signallampa som indikerar om vp arbetar.Finns det någon brytare för tillskottelen så prova o bryt o kolla om tappvarmvattnet börjar sina. Finns varmvattnet kvar så återstår ev felaktig blandningsventil. Jag har för mig att värmekretsen dvs stigarledning till ditt tilluftsaggregat föregås av en enkel ESBE blandningsventil. Prova att höja ratten på blandningsventilen till ett "högre " värde
ratten kan sitta bakom ett litet lock som först måste petas bort.Kolla också om cirkpumpen går,kanske är kopplad via rumstermostat.???

Anonym

  • Gäst
Anonym
Re:Kall luft från donen
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 23:52:33 »
Tusentack för ditt svar Marre.
Har nu skruvat lite på pumpen och har fått lite bättre värme i mina don. Men jag får ta hit någon som gör en riktig injustering.
Vi har bara haft huset i 1 år och pga tråkigheter i familjen så har vi inte orkat kolla om anläggningen varit injusterad mm ,dessutom har vi en luft/luft pump som vi kör sedan i höstas, Med Niben riktigt injusterad och dessutom Luft/luft pumpen får en bra spridning på värmen. Har redan sparat in många kW /h

Tack för ditt svar

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!