Ämne: Konvertering från olja, dimensionering (läst 1706 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
toffe
Nybörjare
Stad/land: Land
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
toffe
Konvertering från olja, dimensionering
«
skrivet:
06 juni 2005, 21:32:16 »
Citera
Hej på er,
Tack för en superb sida.
Jag har några frågor kring dimensionering av anläggning. Vi skall konvertera från olja till värmepump (har jag tänkt). Huset är byggt 1971, 11/2-plan med 100+80 m2 boyta plus källare och garage 180 m2. Vi har bytt radiatorer till dubbelt större på mellanvåningen samt bytt och håller på att byta fönster. Oljeförbrukning 4,2 m3/år. Beläget på Åland=torde motsvara Stockholm.
Vi har ett gammalt borrhål som är 101 m aktivt djup (har använts som vattenbrunn tidigare). Detta har vi förståss tänkt oss att utnyttja.
Vi har fått en kalkyl från Thermia där borrhålet skall vara 102 m aktivt djup. Thermia Diplomat TWS 8 är vald vp. Tillsatsenergi från -7,0 grader, DUT -26, 45/0 (vid DUT 55gr/-5). Betyder detta att brinen i retur till borrhålet är -5 grader kallt vid maxlast? Fryser borrhålet till is?
Vi hade tänkt lägga markslinga ca 70 m i tillägg för säkerhets skull, skall den läggas i serie eller parallellt?
En installatör jag pratade med tyckte att borrhålet knappt kunde räknas som annat än bonus, och menade att vi skulle lägga markslinga på 400 m. Vi är inte speciellt intresserade att gräva upp hela gården...
Tror ni att kalkylen från Thermia där vi lägger markslinga 70 m som extra räcker utan alltför mycket eltillägg under vintern?
Jag har tänkt göra jobbet själv.
Tacksam för svar.
Mvh
Toffe
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konvertering från olja, dimensionering
«
Svar #1 skrivet:
07 juni 2005, 06:31:55 »
Citera
En VP på 8-9 kW verkar vara rätt storlek för er, borrdjupet jag får fram hamnar på ca 150 meter aktivt.
Jag tycker ni skall gå på en markslinga som är ca 150 meter, varför inte totalt ca 400 meter slinga, varav 202 meter i borran och resten i marken.
Med den kollektorn skall det inte bli några problem.
Bifogar en kalkyl på bergvärme och en på ytjord.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
toffe
Nybörjare
Stad/land: Land
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
toffe
SV: Konvertering från olja, dimensionering
«
Svar #2 skrivet:
07 juni 2005, 10:09:27 »
Citera
Tack för svaret Richard,
När jag lägger både bergsvärme samt markslinga, skall jag lägga dem i serie? I så fall skarvar jag bara med t-stycke från borran och går vidare med markslinga?
Det finns slinga för bergsvärme som är 100 m, samt kortaste markslingan som är 250 m, det skall väl bli passligt i så fall?
Mvh
Toffe
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konvertering från olja, dimensionering
«
Svar #3 skrivet:
07 juni 2005, 10:36:49 »
Citera
Slingan för borran är väl 2 X 100 meter... Bottenvikt ca 1 meter.
Sätt inte mer än 200 meter markslinga, det fixar inte cirkpumpen för kalla sidan, rekomendationen är max 400 meter (även om jag kör 500 meter i en slinga)
Jag skulle sätta markslingan först, sedan ned i borran, upp ur borran och direkt in i huset.
Inga t-rör skll användas om du sätter dem i serie, vanliga skarvar skall det vara. Eller svetsade skarvar, det brukar rekomenderas, vad som är godkänt på Åland får du själv kolla med miljökontoret i din kommun.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
toffe
Nybörjare
Stad/land: Land
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
toffe
SV: Konvertering från olja, dimensionering
«
Svar #4 skrivet:
07 juni 2005, 11:24:33 »
Citera
Jag hade tänkt mig t-stycken vid skarven ner till borran, detta för att underlätta att få ut luften ur slingan... eller fixar det sig ändå?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konvertering från olja, dimensionering
«
Svar #5 skrivet:
07 juni 2005, 11:36:16 »
Citera
Slingan som skall ned i borran brukar vara färdigfylld, den sätts bäst ned av borraren som brukar ha en speciell anordning för att kunna styra hastigheten så att inga skador uppstår på kollektorn i samband med nedsänkningen.
När du avluftar din slinga bör du köra avluftningspumpen åt båda hållen, först frånj pumpen mot borran, returen bakvägen via markslingan.
Sen avluftningspumpar du den andra "riktiga" vägen, via markslingan, borran och sedan in till VP.n.
Jag tror inte att du vinner något på att sätta t-kopplingar vid borran, men visst går det.
I så fall kanske du skall sätta en inspektionsbrunn där du har t-kopplingarna för att kunna avlufta efter någon tid.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Konvertering från olja, dimensionering
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 707
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
rocas
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info